Дом постройки 63г, раньше был газ, потом его убрали, счетчик из квартир тоже и установили в подъезд общий щиток на 4 кв. Земли там нет. (
Сейчас в подъезде только 2 автомата IEK C25, один только на плиту, второй на всё остальное. Надеюсь поменять на один АВ С40.
Покритикуйте схему.

есть вероятность, что с такими номиналами, будете бегать каждый раз к лестничному щитку. Во-первых если договоритесь, ставьте С50 например от Legrandа на лестницу а в квартире понижайте по группам. Во вторых УЗО на лестнице Вам не нужно, в квартире достаточно

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

x.tra написал :
есть вероятность, что с такими номиналами, будете бегать каждый раз к лестничному щитку. Во-первых если договоритесь, ставьте С50 например от Legrandа на лестницу а в квартире понижайте по группам. Во вторых УЗО на лестнице Вам не нужно, в квартире достаточно

Для дома 63г и 40А за счастье. УЗО на лестнице - противопожарное и место ему именно там!
А вот зачем ввод сделан проводом ПВ3 - загадка...

ksiman написал :
Для дома 63г и 40А за счастье.

ну 2 по 25 ему ведь уже поставили! вдруг договорится...

ksiman написал :
УЗО на лестнице - противопожарное и место ему именно там!
А вот зачем ввод сделан проводом ПВ3 - загадка...

и в чем его противопожарность? нет я понимаю, что УК их лепят по ПУЭ налево и направо, страхуясь от того что квартиранты у себя их поставить забудут, но здесь то другой вариант...
ПВ3 судя по всему, ему уже тоже добрые люди ввели - из того что было, ну а почему нет - десятка же!?

Регистрация: 03.04.2012 Новосибирск Сообщений: 39

ввод не сделан, это только планы, сейчас алюминь 2 шт по 2х2,5 наверно, ПВ-3 он вроде для множественных изгибов? 8 углов надо будет проделать, или подскажите если не прав, каким делать?

pen-exe написал :
ввод не сделан, это только планы, сейчас алюминь 2 шт по 2х2,5 наверно, ПВ-3 он вроде для множественных изгибов? 8 углов надо будет проделать, или подскажите если не прав, каким делать?

ВВГнг.
LS, если хотите...

pen-exe написал :
Покритикуйте схему.

Плохой параметр бесперебойности питания, что особенно важно для освещения, так как применен самый худший способ применения дифзащиты допускаемый ПУЭ-7!

ПУЭ-7 Россия написал :
1.1.17. … Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). …

7.1.79. … Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). …

При этом не реализована хотя бы возможность быстрого восстановления питания исправных линий! Поэтому хотя бы для возможности быстрого восстановления питания исправных групп, групповые автоматы должны быть 2Р или 1Р+N! Как минимум 6-ти производителей есть 1Р+N автоматы по ширине как автоматы 1Р.

Общее ВДТ должно быть селективное, с огромным запасом достаточно 100 мА, по умолчанию должно стоять после РН!

1-ое и 4-ое обще групповые ВДТ не согласованы с вышестоящим автоматом!

ПУЭ-7 Россия написал :
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …

7.1.76. ... При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

На группы освещения по умолчанию нужно ставить автоматы В6, так как в подавляющем числе случаев полностью включенная группа освещения с лампами накаливания потребляет в разы меньше чем 2200 Вт, да и много выключателей по контактам хлипкие, хоть производители, в том числе бренды, заявляют 10А. Это не говоря, что при компактных люминесцентных лампах достаточно автомата 2А, при светодиодных 1А.

Автоматы В6 на группы освещения по мимо стационарной проводки в некоторой степени лучше будут защищать от возгорания провода и в светильниках, сечение которых в основном на много меньше чем 1,5 мм2 и заводские соединения которых и сама сборка светильников довольно часто бывают плохого качества из-за чего место соединения может греться с плавлением изоляции и последующим КЗ!

Это не говоря про то, что даже некоторые бренды лгут, указывая ток на реле управлением освещения 10А при том, что внутри стоит реле 6А, например как описано на аналогичном форуме в теме .

На мой взгляд как минимум 3 групповых линии лишние.

Посмотрите моё сообщение по Вашим условиям в теме , там же найдете ссылку на более подробное описание.