ситуация следующая
на производстве гофрокартона в цеху в качестве дежурного освещения использованы несколько светильников дневного света(дроссельные . согласно описания взрывовлаго защищенные).
руководство рекомендует заменить на такиеже но с электронным балластом . (случаи пожаров)
на сколько они безопасны . были ли случаи пожаров из за светильников
Судя по фото - пластиковый корпус и рассеиватель.
Для взрыво- влаго должен быть - металлический со стеклянными трубками в которых стоят лампы. У нас в камерах окраски только такие стоят. громоздкие и тяжелые.
дроссель конечно может замкнуть и "согреть пластиковый корпус ".
галимый кЕтай. По началу "Нафигаторы" были вполне сносны, за свою цену.
shumer06 написал :
на сколько они безопасны . были ли случаи пожаров из за светильников
Таковой статистики не имеется. Но скажу вам как доктор: родные ЭПРА в подобных светильниках редкостное дерьмо! Корпус светильника они не прожигают, сгорают быстро и легко.
shumer06 написал :
руководство рекомендует заменить на такиеже но с электронным балластом . (случаи пожаров)
Зачем заменять светильники? Просто замените безродный ЭмПРА на брендовое ЭПРА.