Возникла такая проблема. В доме, в действующую С.О. (котел АОГВ 11.6-3), установили насос и сделали систему закрытой, с установкой бака 24л . Сказали, чтоб я поддерживал давление в системе около 0.8бар. Но бак как был пустой при подключении, так и сейчас пустой. Прочитав темы по бакам понял, что при включеном отоплении (как сейчас) он должен быть заполнен на 3/4. Очень не удобно.... прибавив температуру бегать и стравливать давление, убавив - добавлять воды. Сейчас в системе давление 0.8, бак пуст. Как его заполнить правильно ?
П.С. да, и постоянно приходится спускать воздух из системы с верхней точки, раз в 2 дня по чуть чуть. Но буду ставить клапан сброса. Просто интересно откуда он в системе закрытого типа.
Скинуть давление с системы до нуля (можно только с бака воду слить ) и выставить давление в баке 0,7 рабочего давления котла. Бывает еще мембрана прилипает но на новых баках такое не встречал. Если давление повышается процентов на 30 при нагреве то это нормально, главное чтобы не было больше максимального котла
Спасибо. Буду пробывать.
Котел до 1.65 бар и стоит клапан сброса давления на 1.5 бар.
Если я правильно понял, то мне надо сейчас скинуть давление в системе до 0 не отключая бака и выставить в нем 0.7 бар, затем путем подачи воды поднять давление в системе до 0.8. ?
Извините за дотошность.
tlt70 написал :
Если я правильно понял, то мне надо сейчас скинуть давление в системе до 0 не отключая бака и выставить в нем 0.7 бар, затем путем подачи воды поднять давление в системе до 0.8. ?
Извините за дотошность.
Отсоедините бак и померяйте давление в ПУСТОМ баке!
iv.iv написал :
Отсоедините бак и померяйте давление в ПУСТОМ баке!
Давление в рабочем баке 1 бар. Отсоеденив, давление стало 0.7 и вылилось с поллитра воды (бак на 24л). Температура в системе около 52 градусов.
Отопление одноконтурное из трубы 100мм с регистрами вместо батарей из тойже сотки.
касимов написал :
Наверху вместо старого РБ автомат спускник поставили?
Чуть выше насоса рабочие поставили манометр и предохранительный клапан сброса давления. На самой верхней точке пока только кран шаровый, для подачи (в будущем) отопления на мансарду.
у меня бак в котле, давление на баке 1 Атм (это при пустой системе), если система заполнена то давление в баке должно быть на 0,1-0,2 бара выше давления воды в системе (в холодном состоянии)
Проблема со скачками давления прошла. Воздух появляется все меньше. Но появилась другая проблема.
В Системе стали появлятся звуки "резкого слива воды - как в унитезе, почти". Когда отопление было на минимуме, такое было 1-2 раза за сутки. Сейчас прибавили температуру - стало 3-4 раза в день.
Может с давлением в бачке что не так ?