На кухне имеется вентшахта, ж/б, толщина стенки ~ 30 мм.
Шахта обложена плиткой,и является фартухом Г образной кухни.
Имеется идея врезать подрозетники (2 розетки и вылючатель в одной планке) в стенку вентшахты.
Провода провести в полости шахты.Технически очень просто.
Кошерно ли так сделать?

Vlad55 написал :
На кухне имеется вентшахта, ж/б, толщина стенки ~ 30 мм.
Шахта обложена плиткой,и является фартухом Г образной кухни.
Имеется идея врезать подрозетники (2 розетки и вылючатель в одной планке) в стенку вентшахты.
Провода провести в полости шахты.Технически очень просто.
Кошерно ли так сделать?

ПУЭ 2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы.

Vlad55 написал :
Провода провести в полости шахты

Vlad55 написал :
Кошерно ли так сделать?

однозначно нельзя

Угу,у мну сосед воще холодильнег в шахту впедюрил..

Vlad55 написал :
мну сосед воще холодильнег в шахту впедюрил..

Вызываете спецов на чистку вентиляции.... чистят они ломом или гирей на веревке........

Vlad55, Если розетки будут торчать в шахте - при потопе вода частенько идет по шахте и нальют в ваши розетки по самое нехочу.... Опять же ломы, гири и прочистка....

BV написал :
Vlad55, Если розетки будут торчать в шахте - при потопе вода частенько идет по шахте и нальют в ваши розетки по самое нехочу.... Опять же ломы, гири и прочистка....

А чё делать то?
Кабель канал и накладные розетки, смотрется будет никак.(((
Содрать плитку, проштробить, уложить провод, положить плитку хоть геморно но можно.
Но подрозетники по любому в шахте миллиметров на 15-20 торчать будут.

Vlad55 написал :
Кабель канал и накладные розетки, смотрется будет никак.(((

Некоторые и несущие стены сносят - чтобы хорошо смотрелось Вы из таких?

Найдите розетки ПОЛУНАКЛАДНЫЕ с неглубоким утапливанием.
Или просто накладные но на стену, а не на плитку.... ну будут они торчать из плитки на 15-20мм
Или сделайте выступ из плитки на стене - и в него топите розетки почти до вентшахты....

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Vlad55 написал :
А чё делать то?
Кабель канал и накладные розетки, смотрется будет никак.(((
Содрать плитку, проштробить, уложить провод, положить плитку хоть геморно но можно.
Но подрозетники по любому в шахте миллиметров на 15-20 торчать будут.

Всё началось с того, что вы наверняка сами себя и всех остальных ввели в заблуждение - 30мм это по центру стенок вентканала, а к углам она увеличивается и ничего торчать не будет. Для кабеля же можно и снаружи стенку вентканала проштрабить, причём, не обязательно насквозь.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

А гипсокартоном обшить - никак?

avmal написал :
а к углам она увеличивается и ничего торчать не будет.

Но там бывает, и арматрура встречается...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

BV написал :
Но там бывает, и арматрура встречается...

И что? Арматура может остановить человека, поставившего перед собой цель?

Dale написал :
ПУЭ 2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается...

Интересно, а установка вентиляторов в вентотверстия санузлов и кухонь тоже противоречит правилам?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

cooler.od написал :
Интересно, а установка вентиляторов в вентотверстия санузлов и кухонь тоже противоречит правилам?

Не путайте понятия В канале и НА канале.

добавлю еще что при замуровывания подрозетника в стенку вент.шахты/канала нужно обратить внимание на "герметичность" замуровывания подрозутника, а то бывает что через заднюю часть коробки будет тянуть воздух и установленная розетка будет выглядеть как пылесос с лохмотьями пыли, что кстати впоследствии может ухудшить контакт с вилкой включаемого электроприбора