Kamikaze написал :
"Д" - дифф. трансформатор (датчик тока утечки) - охватывает все полюса.
"R" - тестовый резистор.
"A" - усилитель сигнала (присутствует в электронном УЗО) - питается от одной фазы и нуля. В случае отключения этой фазы и/или нуля данный аппарат ни на какую утечку не сработает
Электромеханический аппарат (УЗО/диффавтомат) усилительного элемента не имеет и лишён данного недостатка
Да, там вроде просматривается обмотка электромагнита...
Вопрос остается открытым.
Трехвазное УЗО контролирует утечку по всем трем фазам или только по какой-то одной?
Oleg_Zh написал :
электромагнит защиты в трехфазном УЗО подключен между одной фазой и нулем.
Т.е. если это так, то при утечках тока на двух других фазах УЗО не сработает....?
вы с резистором в цепи кнопки "тест" не перепутали?
Господа, уточню.
Суть вопроса следовала из рассмотрения условной схемы УЗО на корпусе прибора.
Так вот там изображено, что электромагнит защиты в трехфазном УЗО подключен между одной фазой и нулем.
Т.е. если это так, то при утечках тока на двух других фазах УЗО не сработает....?
Oleg_Zh написал :
Господа, спасибо по поводу отличия все понятно, а вот как быть по второму вопросу о срабатывании трехфазного УЗО?
Очень просто. Если геометрическая сумма токов по трем фазам и рабочему нулевому проводнику (т.е. дифференциальный ток) будет более половины номинального тока утечки исправного выключателя вероятно срабатывание (отключение) выключателя дифференциального тока.
Как в том анекдоте- посчитал все копыта и разделил на четыре.
Oleg_Zh написал :
Трехфазное УЗО срабатывает при регистрации утечки на конкретной какой-то одной фазе или при утечке на будь-какой?
УЗО не регистрирует утечку на отдельных фазах. УЗО складывает магнитные потоки ВСЕХ проходящих через него токов и при возникновении ненулевой суммы срабатывает.