Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3399583

Уважаемые участники, вопрос следующего характера. Есть необходимость управлять нагрузкой (освещением автопаркинга) с помощью трех разных датчиков движения/присутствия, установленных в разных местах, которые должны включать/выключать контактор осветительной нагрузки. Т.е. освещение должно работать при сигнале от любого из датчиков, либо от двух сразу, либо от трех. Как схемотехнически такое реализовать? Насколько я понимаю, просто параллелить выходы датчиков нельзя, в таком случае как гальванически развязать выходы датчиков?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

alexposter написал :
Насколько я понимаю, просто параллелить выходы датчиков нельзя, в таком случае как гальванически развязать выходы датчиков?

Если датчики трёхпроводные, то запараллелить можно.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Гальваническая развязка тут вообще ни при чём. Если выходы датчиков имеют отдельные релейные выходы, то просто соединить все датчики паралельно.

Ставишь три датчика движения их цепляешь на простейший контроллер типа zelio logic, программируешь и все

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Lazy_ написал :
Ставишь три датчика движения их цепляешь на простейший контроллер типа zelio logic, программируешь и все

На кой, если релейные датчики

avmal написал :
запараллелить можно

?

Марсик написал :
На кой, если релейные датчики
?

ТЗ ЧИТАЕМ!
1 режим - любой датчик включает свет
2 режим срабатывание двух датчиков включает свет
3 режим срабатывание всех трех датчиков включает свет

Первый режим решается легко, а вот возможность выбора режима только через контроллер

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Lazy_ написал :
ТЗ ЧИТАЕМ!
1 режим - любой датчик включает свет
2 режим срабатывание двух датчиков включает свет
3 режим срабатывание всех трех датчиков включает свет

Ну и? Свет-то один и тот же - не все ли равно, один датчик его включит, два или три?

Lazy_ написал :
ТЗ ЧИТАЕМ!
1 режим - любой датчик включает свет
2 режим срабатывание двух датчиков включает свет
3 режим срабатывание всех трех датчиков включает свет

Первый режим решается легко, а вот возможность выбора режима только через контроллер

Перемудрёж. Нет там трех режимов никаких. Есть параллельные датчики и всё.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Lazy_ написал :
Ставишь три датчика движения их цепляешь на простейший контроллер типа zelio logic, программируешь и все

Вы ещё s7-400 предложите на будущее развитие...

Регистрация: 04.03.2009 Москва Сообщений: 437

alexposter написал :
Как схемотехнически такое реализовать? Насколько я понимаю, просто параллелить выходы датчиков нельзя, в таком случае как гальванически развязать выходы датчиков?

Только без обид. Обратитесь к специаличтам, оборудование пусть купят они же. Вам достаточно огласить бюджет мероприятия.

BOE, я и есть тот специалист, которому необходимо принять принципиальное решение и изобразить его в проекте. Раньше таких задач не возникало, поэтому обратился за помощью к сообществу.

Раз паркинг. Контактор. Значит скорее всего датчики явно не двухпроводные.
Берите обычные трёхпроводные датчики, как тут советовали, обычные с реле (которые щёлкают при срабатывании) - и тупо их параллельно и на контактор. И всё будет работать.

Cs-Cs, спасибо, такая идея была, сомневался можно-ли. Еще раз спасибо.