Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3399784

здравствуйье!
сделал освещение в коридоре из галогенных лампочек: поставил два трансформатора один 110 ват (две лампы по 50 ват) и 150 ват (временно сейчас две лампы 50 ват. а будет три по 50). лампы галогенные. трансформаторы одного производителя. лампы разных производителей.
при включении света лампы включаются не одновременно. сначала загораются те которые на 110 ватном трансформаторе. потом 2 секунды спустя загораются 2 лампы с 150 ватного трансформатора.
теперь вопрос. почему так происходит?

Две секунды соответствуют длине провода в 15 земных экваторов. Укорачивайте провод.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Ваш 150Вт трансформатор имеет очень плавный пуск

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

metvadim,

Согласен и Импульсом по сути, для тех исходных данных, которые вы изложили в стартовом посте, - ситуация абнормальная. Либо, вы что то не договариваете, либо один из ваших трансов - "тормознутый".

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

CTA написал :
либо один из ваших трансов - "тормознутый"

Наоборот "продвинутый" - с плавным пуском.

metvadim, Вам надо два одинаковых трансформатора поставить с плавным пуском. На нём должен быть нарисован лежащий на длинном катете прямоугольный треугольник, как на регулировке громкости.

дело в том что провод до трансформатора на 110 длиннее раза в три. трансформатор на 150 короче.

metvadim написал :
дело в том что провод до трансформатора на 110 длиннее раза в три. трансформатор на 150 короче.

Лишняя длина проводов после трансформатора может иногда принести проблемы, но они выражаются в неравномерной яркости свечения. Не Ваш случай. Скорее всего дело в самих трансформаторах. И я все таки склоняюсь к тому, что на 150вт имеет функцию "плавного пуска"

странно как то получается. трансформаторы куплены в оби. производитель одинаковый.
оба трансформаторы с плавным пуском. только на 150 происходит реально долгая задержка включения.
а могло с ним что-нибудь стать. я просто подключил сначала лампочки к трансу на 230вольт.

metvadim написал :
странно как то получается. трансформаторы куплены в оби. производитель одинаковый.
оба трансформаторы с плавным пуском. только на 150 происходит реально долгая задержка включения.
а могло с ним что-нибудь стать. я просто подключил сначала лампочки к трансу на 230вольт.

Запалить лампочками на 230 вольт? Маловероятно, у них сопротивление выше.
Скорее трансы в оби голимый китай, хуже рыночных. Это я уже наблюдал.

а то что на 150 ватном трансе висит только нагрузки 100 ват. это как то может влиять на задержку включения света?

Для нормального транса влиять не должно. Но это легко проверить, зацепите еще одну лампочку на 35 вт
Может все по другому? У 105 ваттного не работает плавный пуск?

metvadim написал :
странно как то получается. трансформаторы куплены в оби. производитель одинаковый.
оба трансформаторы с плавным пуском. только на 150 происходит реально долгая задержка включения.
а могло с ним что-нибудь стать. я просто подключил сначала лампочки к трансу на 230вольт.

Лампы на 230? Тогда все нормально, они разогреваются не полностью и весьма долго. Одинаковые лампы будут загораться одинаково.

Регистрация: 26.08.2008 Харьков Сообщений: 1902

Dale написал :
Лампы на 230? Тогда все нормально, они разогреваются не полностью и весьма долго.

Насколько неполностью и как долго будет разгораться лампа на 230 Вольт подключенная к трансу на 12 Вольт?
Сами хоть поняли что написали?
Сомневаюсь что Вы вообще увидите что лампа "разгорелась".
Тем более из контекста понятно, что человек СНАЧАЛА подключил лампы на 230, и судя по всему ПОТОМ на 12, и спрашивет, не случилось ли что то с трансом из-за этого.

Трансформаторы разные просто.
Провода не смогут дать задержку в пару секунд, тем более есть разница в проводах ДО транса.
Автор бы ПОДРОБНО расписал что, куда и как подключено.

kirich написал :
Насколько неполностью и как долго будет разгораться лампа на 230 Вольт подключенная к трансу на 12 Вольт?
Сами хоть поняли что написали?
Сомневаюсь что Вы вообще увидите что лампа "разгорелась".
Тем более из контекста понятно, что человек СНАЧАЛА подключил лампы на 230, и судя по всему ПОТОМ на 12, и спрашивет, не случилось ли что то с трансом из-за этого.

Трансформаторы разные просто.
Провода не смогут дать задержку в пару секунд, тем более есть разница в проводах ДО транса.
Автор бы ПОДРОБНО расписал что, куда и как подключено.

сегодня попробую нагрузку еще одну лампу на 50 ват повесить. тогда посмотрю. что получится.