#6461565

а перепускной клапан надо ставить между коллекторами подачи и обратки? На какое давление перепускной клапан надо брать или они все одинаковые?

funtik_kmv, да, между подачей и обраткой. Он

лучше брать готовый насосно-смесительный узел? По каким параметрам он подбирается?

funtik_kmv написал:
лучше брать готовый?

Какая площадь каждого из полов? Какой трубой и каким шагом уложены?

площадь около 5кв каждый, трубы полипропилен Дн16 шаг 200мм

Mazayac написал:
Вот только перед этим надо озаботиться перепускным клапаном ещё, чтобы насос не угробить.

насос-то ладно, а вот КОТЕЛ!!!!

funtik_kmv написал:
понял надо ставить насосно-смесительный узел в распред шкафу?

надо, только считать все надо.... и клапан и НСУ.

funtik_kmv написал:
площадь около 5кв каждый,

Можно не заморачиваться смесителем. Достаточно поставить на конец трубы клапан, что чаще называют Unibox по названию популярного изделия Овентроп. Это клапан, что омывается водой обратки контура пола. Когда до клапана доходит горячая вода из обратки, клапан закрывается полностью и остывает некоторое время. За это время остывает и вода в трубе пола. Когда клапан остынет, он откроется и начнёт пропускать остывшую в трубах воду, пока до клапана не дойдёт следующая граница горячей воды из коллектора. Похоже на генератор импульсов. Такие устройства могут содержать термоголовку по воздуху, но она не обязательна. Я не знаком с ассортиментом этих устройств. Знаю, что есть недорогой клапан у Данфосс. Может быть и у Валтек появилось.