#3403744

Ребята, посоветуйте по одному вопросу. Дачный дом, надо ставить вводный автомат, зацепка в том что пока не в курсе (и в близжащие 2-3 недели не у кого узнавать) какая мощность выделена на каждый участок. по некоторой информации на каких-то форумах может быть 5,5 кВт (25А).
Вопрос такой: предположим 25А, что будет если автомат поставлю на 40А? Получу больше мощности (так как 25А мало)или только проблем наберусь? По идеи должно сработать, но все-таки, хотелось бы услышать мнение професионала...
P.S. Хотел прикрепить схему, не получается, файл Еxcel не проходит. В доме 17 точек освещения и 29 под розетки + стиралка + 2 водонагревателя на 1,5 и 2 кВт

а ваша проводка в доме выдержит большую мощность?
не опломбируют вас с 40А и всё, заставят заменить на 25А
есть ещё вариант шо прокатит и никто не обратит внимание))

Регистрация: 02.07.2011 Новокузнецк Сообщений: 121

С вводным автоматом не страшно ошибиться в большую сторону, если после него будут стоять автоматы правильно подобранного номинала, как Вам уже сказали максимум что грозит что не опломбируют. Посмотрите у соседей что стоит.

гадкий83 написал :
а ваша проводка в доме выдержит большую мощность?
не опломбируют вас с 40А и всё, заставят заменить на 25А
есть ещё вариант шо прокатит и никто не обратит внимание))

на счет проводки не переживаю ввод плнирую 10 - 16 мм2 ВВГнг и разводку NYM 3х1,5; 2,5; 4 мм2.

Регистрация: 02.07.2011 Новокузнецк Сообщений: 121

valeriyad81 написал :
на счет проводки не переживаю ввод плнирую 10 - 16 мм2 ВВГнг и разводку NYM 3х1,5; 2,5; 4 мм2.

По сечению и выбору типа кабеля все верно

Регистрация: 02.07.2011 Новокузнецк Сообщений: 121

valeriyad81 написал :
на счет проводки не переживаю ввод плнирую 10 - 16 мм2 ВВГнг и разводку NYM 3х1,5; 2,5; 4 мм2.

По сечению и выбору типа кабеля все верно

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

valeriyad81 написал :
на счет проводки не переживаю ......

Не в проводах дело (хотя и в их тоже) а основное Вам уже написали:

zhivoderov написал :
С вводным автоматом не страшно ошибиться в большую сторону, если после него будут стоять автоматы правильно подобранного номинала, .....

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

valeriyad81 написал :
Дачный дом,

valeriyad81 написал :
так как 25А

Да Вас, батенька, пора раскулачивать. У нас на ЖИЛОЙ дом (а не дачу, где всё иначе) ставят опломбированный 16 Ампер. Больше - покупай.

С такими запросами рано или поздно всё садоводство будет подключено через опломбированные автоматы 10 Ампер. Как только первый раз будет авария с ТП или отгорание нейтрали - или когда рядом появится первый коттедж (ИЖС, с пропиской) и мощность можно будет продать.