Оцените щиток для стандартной двушки в новостройке. Щиток еще в процессе.
Делает электрик. Я сам решил оставить штатный щиток, т.е. не менять саму металлическую коробку. Дожны быть еще 2 УЗО: для стиралки и розеток в ванной и одно для розеток на кухне. Мне кажется подозрительным что электрик оставил родной ввод рабочего нуля (или что это синего цвета слева?) и общая неаккуратная коммутация. Сам я в электрике мало понимаю, схемы у меня нет, обещают на днях предоставить. Как на первый взгляд, это нормальная работа или .....
Спасибо всем за ответы!
NikonSSS написал :
Сам я в электрике мало понимаю, схемы у меня нет, обещают на днях предоставить
А что, когда вы увидите схему, вы в электрике сразу станете понимать больше?
Для конструктивного диалога с электриком, который у вас под подозрением из-за низкого качества монтажа, имхо, только мнения участников этого форума , - будет недостаточно.
Зачем супердорогой Siemens скрещивать с безродным щитком?
Для двушки количества автоматов может и хватит, а может и нет - мы не знаем подробностей, не видим схемы и не знаем номиналы.
web-rr написал :
Зачем супердорогой Siemens скрещивать с безродным щитком?
Для двушки количества автоматов может и хватит, а может и нет - мы не знаем подробностей, не видим схемы и не знаем номиналы.
Жильцы, не оставляйте щитки от застройщиков!
Не такой он и дорогой. Просто мне понравилось как сделаны автоматы и УЗО именно у Сименса. А что не так со штатным щитком? Единственное, что я увидел, это плохо защелкиваются автоматы на штатные шины. Попрошу их новые шинки прикрутить.
Похоже нет. Вижу их почти на всех щитах на форуме. Для чего они?
Если не сложно, укажите в чем конкретно ошибка?
для правильного и надежного контакта, многопроволочного провода, с клеммой модульной (автоматы УЗО...) аппаратуры например.
по фотографии сложно судить, но помойму я прав.. вы главное это электрику не говорите, при включении щита проследите за его реакцией , и узнаете о его компетентности..
для правильного и надежного контакта, многопроволочного провода, с клеммой модульной (автоматы УЗО...) аппаратуры например.
по фотографии сложно судить, но помойму я прав.. вы главное это электрику не говорите, при включении щита проследите за его реакцией , и узнаете о его компетентности..
По наконечникам понятно. Заставлю поставить.
Ок, я бы сделал так, но над душой стоять у него не могу, к сожалению, работаю днем я.
Да, и под красной изолентой вроде просто место окончания изоляции.
Я думаю, что в данном щитке красиво сделать не полуится. Нет ни свободного места, ни шинок. То, что тут сделано в плане монтажа - вполне себе сойдёт под такой щиток.
А если говорить по уму - то даже сам концепт уже в корне неверный: сначала ставится корпус щитка, а потом в него вставляется заранее собранная начинка ПОСЛЕ конца ремонта.
Metall написал :
но помойму я прав.. вы главное это электрику не говорите, при включении щита проследите за его реакцией , и узнаете о его компетентности..
Самая "толковая" рекомендация в этой теме :-(
Имхо, поглядев на фото, и мало что, конкретно увидев, не могу высказать какие либо замечания и пожелания. Схема, так и не появилась, качество монтажа, конечно же , - не восторг, но криминала вроде как и нет.
ТС, подверженный необъяснимыми сомнениями и страхами провоцирует форум в свою поддержку.
Рекомендую ТС просмотреть тему Авмала о сборке щитов, распечатать из этой темы несколько фото особо образцовых щитов и обсудить их с местным электриком. Результаты общения - выложить на форум, думаю, после этого, тема станет хоть сколько нибудь интересной и полезной.
Фото конечно не ахти - но насколько разобрал в увеличенном рисунке - провода однопроволочные - можно и без наконечников.
Кусок шины, лежащий внизу - наверное не подошла?
А так - судя по неподключенным автоматам и УЗО - всё еще впереди и может прийдется перекоммутировать...особенно нули : ведь еще 2 УЗО подключать.
CTA написал :
Самая "толковая" рекомендация в этой теме :-(
Имхо, поглядев на фото, и мало что, конкретно увидев, не могу высказать какие либо замечания и пожелания. Схема, так и не появилась, качество монтажа, конечно же , - не восторг, но криминала вроде как и нет.
ТС, подверженный необъяснимыми сомнениями и страхами провоцирует форум в свою поддержку.
Рекомендую ТС просмотреть тему Авмала о сборке щитов, распечатать из этой темы несколько фото особо образцовых щитов и обсудить их с местным электриком. Результаты общения - выложить на форум, думаю, после этого, тема станет хоть сколько нибудь интересной и полезной.
А где конкретно ошибка в подключении, може указать? Оригинал фото:
[
]()
Сегодня электрик не работал,завтра он будет, обещают и схему.
Подскажите УЗО корректного типа, 2х или 3х полюсное?
Kapitoha написал :
Фото конечно не ахти - но насколько разобрал в увеличенном рисунке - провода однопроволочные - можно и без наконечников.
Кусок шины, лежащий внизу - наверное не подошла?
А так - судя по неподключенным автоматам и УЗО - всё еще впереди и может прийдется перекоммутировать...особенно нули : ведь еще 2 УЗО подключать.
Да провода, 4.0, 2.5 и 1.5 на свет, одножильные. Электрик сказал, что от использования наконечников лучше не будет, в автоматах зажим в виде колукруга, провод довольно уверенно зажимается.
Но шины на диновские поменяют и хомутиками лапшу в порядок постараются привести, и попросил заменить шину рабочего нуля на изолированную.
Кусок шины внизу - осталась от штатной сборки. Говорят что удобнее одинарными перемычками - при необходимости замены автомата не надо все отключать.
andrewkhv написал :
приятно видеть сименс! неясно только, зачем применены нетокоограничивающие автоматы SQ с ткз 3000А и только одно узо...
монтаж плохой. перемычка на С32 явно слабая, по 2 провода под один винт на шинках, щит жуткий даже неокрашенный...
Как я писал выше, будут еще 2 УЗО, Сименс даже в Москве дефицит, поэтому только сегодня за ними поедут.
еще два автомата.
"нетокоограничивающие" это значит ограничивающие, но слишком вытокий порог срабатывания 3000А? Т.е. такие автоматы применять вообще получается нельзя?
Перемычка С32 это рабочий ноль? Я уже попросил ее заменить.
NikonSSS написал :
"нетокоограничивающие" это значит ограничивающие, но слишком вытокий порог срабатывания 3000А?
токоограничивающие - значит особобыстродействующие при кз. то есть время прохождения этого тока очень мало. класс "быстродействия" указывают в квадратике, 3-й - самый быстрый. а 3000А - максимальный ток, при котором автомат все еще может разомкнуться, если больше - контакты свариваются. конечно, такой ток вряд ли достижим в квартире, но чем больше макс. ток, тем более долговечны контакты. не особо конечно разница, для дома можно вообще ее не почувствовать, но все же...