shtirl написал :
Стояк варили сварщик и сантехник из управляющей компании.

Ох уж эти управленцы

Металлопластик убрать, для соединения используйте например FARовские эксцентрики.
Регулятор с термоголовкой лучше вообще выкинуть, тем более он у вас стоит не правильно и толку от него ноль. Если хотите регулировать ставьте вентиля ручной регулировки, например тот же FAR.
Или всё переварить, как положено

окей, допустим сварщик соврал и заужения нет.
что конкретно сделать чтоб улучшить циркуляцию?
я так понял нужно следующее:

  1. Заменить МП 16 на сталь 1/2
  2. Заменить установленный термостат на термостат с бОльшим проходом

Elmar написал :
4) Регулировочный кран стоит с малым проходом. Такие только на двух трубки предлагаем.

какой кран посоветуете поставить?

Elmar написал :
Стояк тоже джамшут делал переделать по нормальному с перемычкой.

тут же пишут, что стояк трогать нельзя=типа не моё. Стояк варили сварщик и сантехник из управляющей компании.

shtirl написал :
Батареи возможно что еще перенесем.

Далеко? Без чертежа с размерами обсуждать нечего....

shtirl написал :
Но если переносить и прятать трубы в стену, будет ли вода затекать, раз она уже сейчас не течет?

если нормально делать - все бедет работать

shtirl написал :
Металлопластик заменить на сталь?

ДА! ДА! ДА!

shtirl написал :
Сварщик мамой клянется, что заужение сделал внутри стояка, вроде трубу меньшего диаметра вварил внутрь - он врет?

Можно и без заужения сделать, и будет работать....

Регистрация: 04.11.2009 Челябинск Сообщений: 375

А это точно временное подключение? Зачем на временное подключение регулирующий вентиль ставить? Или исходили из принципа "нет ничего более постоянного чем временное"? На ЦО, металлопластик, да еще и в стену - ужас. Выкиньте эту дурацкую мысль из головы. И еще Вы говорите, что мастер клянется что он сделал заужение внутри стояка. Это как?? внутрь трубы что то вставил что ли? Да и следов сварки там не видно. Переделывайте, пока не поздно (читай пока холода не настали)

Да этот мастер и отопление понятия не совместимые, хоть бы термоголовки по человечески поставил (по оси горезонтально),первому радиатору это чуть поможет лучше прогреться,у второго устраните извращение на обратке и основное уклоны под.(от стояка вниз к радиатору) обр. (от рад. вниз к стояку), и врезка делается специфически один край трубки которая врезается входит в стояк (то есть врезается под углом под. вниз обр. верх) тем самым обеспечивается лучший вход и выход с радиатора теплоносителя.

Регистрация: 19.02.2010 Нижний Новгород Сообщений: 454

shtirl написал :
заужение сделал внутри стояка,

это батенька не есть хорошо за енто в ЦО и уж тем более на ,,разливных,, этажах можно ,,по шапке,, получить-стояки ,,владения,, не ваши и модернизация как инициатива

shtirl написал :
Второй радиатор подключен так:

ещё мп на згибе заплющен,низ можно подогнать через эксцентрик,иле два полуотвода

Епт какой ужас.
1) МП на ЦО не айс
2) Так изогнуть ну варвар просто
3) Заужен проход в нипелях
4) Регулировочный кран стоит с малым проходом. Такие только на двух трубки предлагаем.
5) Переделывать однозначно
6) Сейчас температура теплонасителе минимальна, будет похолоднее прибавят. Но доживет ли такая система до - 35 на улице? Сильно сомневаюсь.
7) Тут уже написали: Стояк тоже джамшут делал переделать по нормальному с перемычкой.
PS Если не секрет сколько вы заплатили за такое? рублей 10?.

Заужение трубы должно быть между входом в радиатор и выходом из него - на стояке....
а сейчас у Вас вода по стояку пролетает со ссссссвистом мимо радиатора...

shtirl На 32- лучше. Я же сказал "как минимум"...

а почему на 25 а не на 32?


что то не видно что сделано заужение

Юбер написал :
А "мастера", делавшего это - на кол прилюдно

+1

а зачем переделывать на сталь? сталь в стенку прятать сложнее. и будет ли вода поступать если радиатор переносить дальше по стене. врет ли мне сварщик, как проверить?

Регистрация: 04.11.2009 Челябинск Сообщений: 375

Если временно, то как сказал NNN - увеличить диаметр МП трубы. У вас сейчас получается, что воде нужно преодолеть слишком большое сопротивление, чтобы попасть в радиаторы. А так как вода идет по пути наименьшего сопротивления, то она и идет только по стояку. Для постоянного использования, нужно во первых переделать на сталь, во вторых надо сделать заужение стояка между подачей и обраткой, так как байпасса у Вас нет (тут спецы пусть поправят, если я не прав).

Коллеги, прошу конструктивных комментариев.
Это временно мы так подключили, пока ремонт туда-сюда. Батареи возможно что еще перенесем.
Но если переносить и прятать трубы в стену, будет ли вода затекать, раз она уже сейчас не течет? Трубы-то гораздо длиннее будут
Что конкретно переделать? Металлопластик заменить на сталь? или на больший диаметр? Убрать термостат?

Сварщик мамой клянется, что заужение сделал внутри стояка, вроде трубу меньшего диаметра вварил внутрь - он врет?

shtirl написал :
прошу совета

Заменить МП16 на 25 как минимум.
А лучше переделать всё это порно.
ЗЫ. Давненько (фото 2) такого не видел.... уж сделал бы диагональ тогда, совсем нет мозгов, что ли?

Регистрация: 04.11.2009 Челябинск Сообщений: 375

Я хоть и не специалист, но я не вижу причины, по которой горячая вода должна заходить в радиатор... Стояк 3/4, заужения стояка между подачей и обратки нет, а заужение в фиттингах для 16 мп огромное. Если переваривали стояки, то почему радиаторы на железо не посадили? Это надо в Брак левак и косяк. Особенно вторую фотку

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

ага
вполне реально сделать пп или сталью......... и греть будет............
шляпа гриба реальная мощная

ну раз открытие Маевского помогало, так поставьте того спеца, кот. делал отопление, ряодм с краном и пусть хоть с утра до вечера открывает-закрывает ) а если серьезно - переделывать надо эту х..ню.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Автор Вы, попадете в историю данного форума. Как человек вобравший при ремонте отопления max ошибок

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Верните на место сталь на подводке к радиаторам. Сечение сделайте расчетным -Ду 15.

Коллеги, прошу совета. Живу в сталинке с однотрубнной системой ЦО, подача воды сверху, этаж верхний. При ремонте заменил трубы стояков и радиаторы на биметалл. Первый радиатор подключен так:

Когда подали отопление, у радиатора нагрелась только верхняя часть. Низ холодный, нижняя труба холодная. Воздух выпускал.
Второй радиатор подключен так:

Трубу пришлось согнуть, т.к. сварщик облажался - трубы не в размер радиатора. За стенкой такой же вертикальный стояк идет. Второй радиатор вообще весь холодный, верхняя и нижняя трубы теплые. Выпустил воздух и два таза воды через кран маевского, при выпускании верх батареи слегка нагревается, после выпускания опять остывает. Что делать?

Прошлой зимой, когда давление в трубах было сильным, оба радиатора нагревались. Осенью тоже были похожие проблемы, но второй хотя бы в верхней части был теплый

Dimas06 Если краны открыты, воздуха нет, тогда только вариант, что грязь заткнула узкое место.
Демонтаж, промывка и вывод, что шаровые по окончании сезона перекрывать не забыв стравить давление маевским.

Так в чём может быть проблема?

Гвоздь написал :
Открутите крышечки на фото 3, там шестигранником откройте клапаны.

Открутил, оба клапана открыты (повернуты против часовой стрелки до упора).

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

Пижон написал :
поэтому еще два шара зря поставлено.

Не, хорошо что поставили.После летних промывок системы ЦО ( а моют как правило "против шерсти" ,по обратке),узлы подключения радиатора бывает забиваются.С краниками хоть разобрать и промыть можно,не отключая стояки. Честно говоря,узлы хороши на автономке,а на ЦО бывают заморочки с ними.
Это ИМХО ,как говорится обжегшись на молоке,дуешь на воду.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

те, что на фасаде -либо вентили, либо шаровые краны -не важно - ими перекрывать можно, поэтому еще два шара зря поставлено. тот что сбоку - регулирует байпас -то есть перепускает теплоноситель мимо радиатора . эти вентилем регулируется количество перепускаемого (применяется в однотрубных системах при отсутствии трубного байпаса.

Dimas06 написал :
зачем внизу на радиаторе стоят две заглушки и еще одна сбоку

Под заглушками клапаны Для балансировки

Dimas06 написал :
Пробовал крутить кран Маевского, открутил оборотов на пять - ни шипения, ни воды. Вопросов несколько:

Открутите крышечки на фото 3, там шестигранником откройте клапаны.