dgin написал :
на звонок не идет, я проверял всё в квартире.
К соседям? Не смейся у меня такое было. Менял ввод, прибежали соседи и сказали, что у них в комнате пропал свет и потребовали! что-бы я вернул как было
поменять то можно, но щиток не предназначен для установки новых автоматов. Нужно крепить dIN-рейку, для этого сверлить отверстие в щитке. А щиток под напряжением, стремно туда дрелью лезть...а если весь дом отключить, то как я сверлить буду? Дрель то электрическая...
dgin написал :
поменять то можно, но щиток не предназначен для установки новых автоматов. Нужно крепить dIN-рейку, для этого сверлить отверстие в щитке. А щиток под напряжением, стремно туда дрелью лезть...а если весь дом отключить, то как я сверлить буду? Дрель то электрическая...
Шуруповерт решает сложности. А din-рейку клопами (Шурупы-саморезы такие) к щиту.
Но в принципе, я предлагаю обычно эти автоматы не менять. Просто в квартире ставится новый щиток. В нем уже защиты всех линий. А питание от этих двух автоматов. Все равно, даже при реконструкции, в этот щит на одну квартиру больше одного дифа и двух автоматов не влезает.
dgin написал :
Как определить зачем нужен провод со значком вопроса на фото?
Возможно когда то он тоже шел на розетку в кухню, но перегорел где то и вместо него кинули "времянку" - и забыли (не хотели) отключить.
А проверить просто- как говорили выше- отрубить автомат, вынуть из него провод и проверить всю электрику на предмет включения.
dgin, Вызвали бы Вы электрика который обслуживает Ваш дом и договорились с ним что бы он поменял вводной ноль - а то он скоро с соседским срастётся и отгорят оба...
Да и вводной автомат можно заодно поменять
Из любопытства стал заглядывать во все подъездные щитки, что не под замком и везде так же сделано, кто менял проводку на трехпроводную. И это не сами жильцы, а электрики.
Kubera написал : dgin, провод можно тогда на время отключить , а автоматы если есть возможность лучше поменяйте, устарели они уже и технически и морально
если рассматривать только случай КЗ (случай перегруза проводов большим током не рассматриваю, так как нормальные люди провода не перегружают), то АБ25М на 15А срабатывает при действующем значении (не амплитудном) тока короткого замыкания 600 А за 30...80 мс,
IEK ВА47-29М на 16А (характеристика С) при том же токе КЗ за 7...11 мс.
Сильно большая разница?
dgin написал :
если рассматривать только случай КЗ (случай перегруза проводов большим током не рассматриваю, так как нормальные люди провода не перегружают), то АБ25М на 15А срабатывает при действующем значении (не амплитудном) тока короткого замыкания 600 А за 30...80 мс,
IEK ВА47-29М на 16А (характеристика С) при том же токе КЗ за 7...11 мс.
Сильно большая разница?
Поделитесь информацией, откуда характеристика. Я не нашел.
Есть только сведения, что АБ25м не имеют электромагнитного расцепителя. Поэтому время, которое вы называете вызывает сомнения.
ИЭК лучше однозначно. Намного. НО! Если вы потребляете энергии несколько больше номинала автомата, то ИЭК способен вам это значение уменьшить.