Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148
#3429877

Имел неосторожность попросить соседа привести в порядок болтающийся по фасаду кабель и стучащий при ветре в наружное пенопластовое утепление.

Сегодня приехал на час позже момента, когда все можно было еще предотвратить.

"Быстрые спутниковцы" прифигачили пластиковыми "грибками" кабель прямо поверх утепления.

Итого у меня пять таких "грибков", у соседки - 3. Пойманый "автор" (исполнитель) с пеной у рта доказывал, что никаких проблем не должно быть.
Может я что-то не понимаю, но в дырку "грибка" будет попадать осадки и после нескольких циклов заморозки-разморозки я останусь в тех точках без утепления.

Как теперь исправлять?

Заменить на пластик и вбить с уклоном вниз.

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148

Что есть пластик?
Грибок и так пластиковый, меня смущает наличие 5 отверстий со щелями в фасаде и натекание воды прямо с кабеля в щели "грибка"

Def461 написал :
Что есть пластик?

гриб, где вместо гвоздя пластиковый штырь.

Def461 написал :
и натекание воды прямо с кабеля в щели "грибка"

Если уклон наружу натекать не будет

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148

Будет натекать тупо между пенопластом и фасадной штукатуркой
Почему так говорю - я уже видел через сезон негерметизированные выхлопы дренажей от кондиционеров. Тоже вроде все красво, под уклоном. вот только прямо около отверстия ниже трубы - отслоившаяся штукатурка

кабеля по фасаду прокладывать запрещено

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148

Эхххх .... Мало ли что запрещено кабло кидают сплошь и рядом.
Мне больше сейчас важно, как устранить проблемы после "результата"

Регистрация: 31.07.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 1288

Def461 написал :
Эхххх .... Мало ли что запрещено кабло кидают сплошь и рядом.
Мне больше сейчас важно, как устранить проблемы после "результата"

кровельный герметик

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148

поверх или выдрать и залить отверстие?

ddd777 написал :
кровельный герметик

по кругу по телу грибка рядом со шляпой 1 см, и по кругу прямо перед шляпой гвоздя. Будет герметично.

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148

MS-полимер подойдет? Потому как лепить по светлому фасаду черным кровельным герметиком - некузяво.

Регистрация: 31.07.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 1288

Def461 написал :
MS-полимер подойдет? Потому как лепить по светлому фасаду черным кровельным герметиком - некузяво.

ну конечно, не битумным

Def461 написал :
MS-полимер подойдет?

Смотреть в инструкции стойкость к ультрафиолету

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148

ОК, принято, жду завтра своих ребят, что будут альпинистить с герметиком