#3445440

web-rr написал :
В новой теме плиз. Иначе всё перепутается, никто не сможет понять кто кому и как отвечал либо задавал вопросы.

ок...создал

Регистрация: 28.09.2012 Екатеринбург Сообщений: 33

web-rr написал :
В новой теме плиз. Иначе всё перепутается, никто не сможет понять кто кому и как отвечал либо задавал вопросы.

ок...создам новую тему

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Andrey12 написал :
маловероятно что человек поймет о чем вы. "Все штробят-и я проштраблю--а что такого?"..такая "логика".

Задумается и найдет/спросит ответ. Нет - ему же хуже.

Deniskq написал :
Посоветовал ввод сделать 4-х жильным проводом сечением в 10 квадратов!,

не нужно. У вас судя по фото однофазный ввод, электроплиты нет (максимум электродуховка), значит ВВГнг (LS если хотите) 3х6 более чем достаточно. NYM тоже не нужен

Deniskq написал :
а за работу запросил 5 тыщ.

смотрите чтобы за подключение к Вашем щитку дополнительно не запросил

Deniskq написал :
Ну а за разводку по квартире оценил в 70000тыщ. Напоминаю, 2-х ком. хрущевка.

максимум 1000 руб. за готовую точку - розетку/выключатель. Это со штробами, протяжкой кабелей, установкой и подключением... и то дорого
может он все материалы еще посчитал? все равно как то дорого

Deniskq написал :
Ввод буду делать проводом 3х6кв. NYM подойдет? Нужен ли 3-х жильный, земли все равно же нет?

посмотрите еще раз Ваш щит на лестнице, его корпус возможно заземлен, если провода на винтах есть, скорее всего и земля есть. ( на вашей фотке этого не видно)

Deniskq написал :
Из поэтажного щитка выбросить 2 старых автомата и присоединиться сразу к пакетнику.

немного не так. пакетник на 40А, вернее перекидной рубильник - это Ваше ограничение, установленное эксплуатирующей организацией вашего дома, если хотите меняйте его по согласованию с ними на обычный двухполюсный автомат, но они если и согласятся потребуют скорее целый дифф.автомат, поэтому оставьте его в покое - не чему там взрываться и не с чего.

Deniskq написал :
Разводку по квартире, однолинейку нарисовал, нуждаюсь в ваших рекомендациях.
Планирую так:
Прикупил новый щиток на 12 персон, паэтаму с группами думаю следующее:
1-розетка стиралки,
2-розетка холодильника, (чтоб можно было оставить включенным)
3-розетки кухни,
4-розетки ванны,
5- розетки комнат,
6-свет кухня,ванна, коридор,
7-свет в комнатах.

Подскажите насчет УЗО (какое? и куда?)
Одно общее на ванну с холодильником? или по отдельности?
Нужно ли оно на всех остальных (комнатных) розетках?

распределение логичное. по поводу УЗО вкратце - над светом не обязательно, потребители влажных помещений и сухих придется сделать на разных УЗО. У Вас их получится минимум 2 т.е. еще 4 модуля

Deniskq написал :
Автоматы розеток-16
Нужен ли в щитке общий автомат на все? какой?

С УЗО у Вас получается 11 модулей, т.е. на вводной остается либо однополюсный, что формально не есть хорошо, либо одномодульный 1p+n типа такого

Deniskq написал :
Автоматы света - 6 или 10
Электроплиты нет, теплого пола не будет, кондея тоже.
На кухне будет чайник, паро-мульти варки, микроволновка
Данные о выделенной мощности пока не знаю, придет электрик, буду пытать)

У Вас же стоит рубильник на 40А - вот это и есть Ваша мощность 8.8КВт

Deniskq написал :
Как быть с землей? имеет смысл прикрутиться к каойнить железке в поэтажном щитке?

к корпусу щита, при условии что он заземлен.

Deniskq написал :
или забить? и расчитывать на узо?

нет, это разные вещи

Deniskq написал :
С другой стороны сейчас машинка работает от обычной розетки и тьфу тьфу.

в принципе это как парашют - либо один раз пригодится, либо всю жизнь летать будете

vworld написал :
имеется так же хрущеба, но однушечка

В новой теме плиз. Иначе всё перепутается, никто не сможет понять кто кому и как отвечал либо задавал вопросы.

Deniskq написал :
ЖЭКовского электрика

гнать поганой метлой!!!

Марсик
маловероятно что человек поймет о чем вы. "Все штробят-и я проштраблю--а что такого?"..такая "логика".

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

vworld написал :
потолок штробить

На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?

Регистрация: 28.09.2012 Екатеринбург Сообщений: 33

имеется так же хрущеба, но однушечка
на плане квартиры раскидал примерно потребителей
помогите пжл развести трассы
синий залитый - силовые бытовые розетки
синий не залитый - простецкие бытовые розетки
желтые кружочки - освещение
желтые полукрожочки - включатели
красная полоска - место установки щитка
как бы вот такая легенда...

З.Ы. провода планирую положить под полом в гофру, стены и потолок штробить
З.З.Ы. вариант не окончательный, т.к. пока ремонтируем и сами еще не на 100% уверены в расположении мебели

Марсик написал :
Неправда! 4х16 алюминия будет достаточно.

а землю как поведете? по беспроводному способу? и алюминий в квартире зло

Переделка зарядных устройств и не только

На кухню,можно еще одну линию протянуть.
Комнатам по отдельной линии,на розетки.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Anat78 написал :
так то надо 5 жил для трехфазки

Неправда! 4х16 алюминия будет достаточно.

Deniskq написал :
Посоветовал ввод сделать 4-х жильным проводом сечением в 10 квадратов!, а за работу запросил 5 тыщ. Ну а за разводку по квартире оценил в 70000тыщ.

Может, ему отдохнуть стоит, в профилакторий съездить... Или просто меньше употреблять алкогольный напиток "Водка".

Deniskq написал :
Напоминаю, 2-х ком. хрущевка.

Ни материала стен, ни фото этажного щита, ни перечня кухонной техники пока не видно.

Deniskq написал :
1-розетка стиралки, 2-розетка холодильника, 3-розетки кухни, 4-розетки ванны, 5- розетки комнат, 6-свет кухня,ванна, коридор, 7-свет в комнатах.

Если не собираетесь делать холодильник неотключаемым (ввод вырубил - холодильник остался) - своя линия ему ни к чему. Скорее всего не собираетесь.
Весь свет можно в одну группу.
Где стиралка? Что за розетки в ванной?

Deniskq написал :
Посоветовал ввод сделать 4-х жильным проводом сечением в 10 квадратов!

так то надо 5 жил для трехфазки

Deniskq написал :
оценил в 70000тыщ. Напоминаю, 2-х ком. хрущевка.

не больше 1200 руб за квадрат по полу при очень хорошем монтаже

Deniskq написал :
Разводку по квартире, однолинейку нарисовал,

где рисунок?

Deniskq написал :
Ввод буду делать проводом 3х6кв. NYM подойдет? Нужен ли 3-х жильный, земли все равно же нет?

если электроплиты нет то нормально для однофазного ввода

Deniskq написал :
Из поэтажного щитка выбросить 2 старых автомата и присоединиться сразу к пакетнику.

нельзя, автомат или диф после пакетника а потом уже ваш кабель. Желательно заменить сам пакетник на автомат, эти пакетники взрываются иногда

Deniskq написал :
Автоматы света - 6 или 10

10

Deniskq написал :
И на все это общее УЗО (можно? какое?) Можно ли объединить 1 и 2 группу? только на них поставить УЗО?
УЗО -32

можно одно на вводе на 30 мА или на каждую группу можно в зависимости насколько денег хватает

Deniskq написал :
только на них поставить УЗО?
УЗО -32

какую вам мощность разрешили?

Переделка зарядных устройств и не только

Хорошие электрики у Вас в ЖЭКе.

Можно еще через форточку на кухне от трансформатора воздушной линией завести 4х16.

Доброе утро всем, нуждаюсь в ваших советах, мыслях.
Назрел ремонт в 2-х ком. хрущевке, следовательно буду полностью менять проводку.
На все мои вопросы, уверен здесь уже отвечено, но сроки поджимают.

Вызвал ЖЭКовского электрика, чтоб от щитка сделать новый ввод в квартиру, заодно и про разводку в самой квартире поговорить. Посоветовал ввод сделать 4-х жильным проводом сечением в 10 квадратов!, а за работу запросил 5 тыщ. Ну а за разводку по квартире оценил в 70000тыщ. Напоминаю, 2-х ком. хрущевка.
С электриком я попрощался, согласился только на ввод. В поэтажном щитке стоит счетчик, пакетный выключатель на 40А и 2 автомата на свет и розетки.

Ввод буду делать проводом 3х6кв. NYM подойдет? Нужен ли 3-х жильный, земли все равно же нет?
Из поэтажного щитка выбросить 2 старых автомата и присоединиться сразу к пакетнику.

Разводку по квартире, однолинейку нарисовал, нуждаюсь в ваших рекомендациях.
Планирую так:
Прикупил новый щиток на 12 персон, паэтаму с группами думаю следующее:
1-розетка стиралки,
2-розетка холодильника, (чтоб можно было оставить включенным)
3-розетки кухни,
4-розетки ванны,
5- розетки комнат,
6-свет кухня,ванна, коридор,
7-свет в комнатах.

Подскажите насчет УЗО (какое? и куда?)
Одно общее на ванну с холодильником? или по отдельности?
Нужно ли оно на всех остальных (комнатных) розетках?
Автоматы розеток-16
Нужен ли в щитке общий автомат на все? какой?

Автоматы света - 6 или 10
Электроплиты нет, теплого пола не будет, кондея тоже.
На кухне будет чайник, паро-мульти варки, микроволновка
Данные о выделенной мощности пока не знаю, придет электрик, буду пытать)

Однолинейка

Как быть с землей? имеет смысл прикрутиться к каойнить железке в поэтажном щитке?
например этой

или забить? и расчитывать на узо?
С другой стороны сейчас машинка работает от обычной розетки и тьфу тьфу.

Небольшие изменения, поправил выше саму тему
Всем заранее спасибо.