pavellarin написал :
ОК, с давлением и заполнением РБ понятно.

Для, чего Вы рекомендуете накручивать металлические колпачки на ниппель? дабы исключить подтравливание воздуха?

Именно. Ниппель бывает травит по чуть-чуть. Потом начинаются проблемы со скачками давления, а люди голову ломают почему и отчего.

Сразу накрутить металлический колпачок с резиновым уплотнителем внутри и предохраниться от падения давления в груше. Пластиковый колпачок часто и не имеет резинового уплотнителя внутри да и сам просто трескается.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Спасибо!
Попробую заехать сегодня в авто магазин.
В эпоху удешевления материалов - колпачек из металла может стать дефицитом!

pavellarin написал :
Спасибо!
Попробую заехать сегодня в авто магазин.
В эпоху удешевления материалов - колпачек из металла может стать дефицитом!

Ищите в магазине, где продают литые диски. Если нет отдельно колпачка, то придется купить металлический сосок, вклеиваемый в литой диск. У него есть в комплекте металлический колпачок.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
придется купить металлический сосок, вклеиваемый в литой диск.

Да....
Inch1964, в авто видать не спец.Ошибок написал уйму.Но в общем то понятно.
Кто ж заранее начинает.

касимов написал :
Да....
Inch1964, в авто видать не спец.Ошибок написал уйму.Но в общем то понятно.
Кто ж заранее начинает.

Ой, Камрад! Ну не надо на мелочах ловить! Принципиально же правильно посоветовал?

И, конечно же, я не автослесарь. Но авто с 1996 года. Поэтому знаю, какая разница между пластиковыми и металлическими колпачками по собственному опыту.

Сам когда не мог купить металлический колпачок, купил сосок для литых дисков для заказчика. Ну может этот "сосок" называется на языке шиномонтажников по другому, но да это уже не суть важно....

Касимов, хватить бузить! Давай, лучше наливай и присоединяйся! Давай, за Твое здоровье!

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
и присоединяйся! Давай,

Спасибооо!Ну наверное еще пару чекушек и завтра в садик не пойдем!

Да, я пробовал нажимать на ниппель, ни воды, ни воздуха! Видимо весь постепенно стравился. А колпачок у меня пластиковый, о стальном как-то не подумал, хотя на авто применяю только стальные. По поводу промывки системы, промывать нужно или пока ничего не делать?

Сергей Сазонов написал :
По поводу промывки системы,

Хозяин - барин.тем более живые спецы приходили и консультовали.Только думается вода там, как слеза,после стольких подпиток.Ну а что на стенках котла мы не знаем.

касимов написал :
Хозяин - барин.тем более живые спецы приходили и консультовали.Только думается вода там, как слеза,после стольких подпиток.Ну а что на стенках котла мы не знаем.

Если ни воды, ни водуха, значит РБ окончательно умер и просто не подает признаки жизни . Попробуйте проверить его по моей методике. И если груша накрылась, просто поменяйте её и настройте по уже указанном методике. В результате, надеюсь, что у Вас высвободится время для более производительных дел!

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

если бы груша накрылась (т.е. была бы рваная) - то из ниппеля шла бы вода.
а если из ниппеля ничего не идет - значит просто стравился воздух. накачайте и будет счастье

всем хороших выходных

Вечером решил проверить РБ. Да, действительно весь объём РБ был заполнен водой, хотя груша осталась целой, не порвалась, но очень сильно вытянулась, так как я начал её накачивать, а она выдавила весь объём воды из бака и давление не набрала. Пришлось делать промежуточный вариант, чтобы при давлении снаружи 1,5 бара, давление в РБ тоже было 1,5 бара, а вода при этом не доходила бы до середины РБ. Вот так и заполнил систему. Котлы стартанули и быстро нагрели воду до +80. Давление стояло на месте, даже не шелохнулось, раньше бы уже скакануло бы до 2,5 бара. Так что теперь давление у меня стоит как вкопанное вне зависимости от температуры теполоносителя. Заодно посмотрел воду, которую сливал, она более менее чистая, труба к РБ не заросла, хотя там движения никакого не было до этого (РБ был полностью заполнен водой).
Вот думаю, может РБ всё же поменять, груша то совсем растянулась?
И ещё вопрос, промывать систему или так оставить, до весны, а весной спокойно всё перебрать и промыть?

Понаблюдал сутки за системой. Разница в давлении при температурах от 50 до 90 градусов составляет 0,1 бара, больше ни падает, ни растёт. Поэтому пока ничего делать не буду, до конца отопительного сезона. Всем спасибо за советы.

Сергей Сазонов написал :
Понаблюдал сутки за системой. Разница в давлении при температурах от 50 до 90 градусов составляет 0,1 бара, больше ни падает, ни растёт. Поэтому пока ничего делать не буду, до конца отопительного сезона. Всем спасибо за советы.

Вот и молодца!

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Как я рад, как я рад... (с) by К.И.Чуковский
Что наши советы помогли и принесли пользу!