#3450435

SVKan написал :
Потому что это ничего не меняет... ничего страшного в этом нет.

.....за остальные косяки надо бить больно по голове.
Ну а обвязку радиатора под переделку...

В принципе, на общем фоне обвод из неармированного ППР уже ничего не меняет. Всё равно менять. Но вот этот обвод может запросто порвать и затопить кипятком все нижележащие этажи. А это уже будет очень дорого стоить.

Это будет уже ГОРАЗДО хуже, чем просто не греется радиатор!

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Inch1964 написал :
П.С. Вот еще разглядел только что! Почему на трубе (справа-снизу на фото), стоит обвод из НЕАРМИРОВАННОГО ППР?

Потому что это ничего не меняет... ничего страшного в этом нет.

На все остальные вопросы ответ один, потому что делали не прикладывая голову. Думать было нечем.
И если подачу снизу, еще можно оправдать тем, что делалось как в остальных комнатах, где действительно раздача идет сверху (причем делалось то летом, когда тепла нет), то за остальные косяки надо бить больно по голове.
Ну а обвязку радиатора под переделку...

premio, Вы так и не ответили на вопросы:

  1. Шаровые на подаче и обратке были от застройщика, или это Вы сами так решили наказать всех соседей по стояку холодом, причем самим ничего не выиграть?

  2. Кто и зачем сделал байпас, если это действительно друхтрубная система?

  3. У Вас действительно двухтрубная система?

П.С. Вот еще разглядел только что! Почему на трубе (справа-снизу на фото), стоит обвод из НЕАРМИРОВАННОГО ППР?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

premio написал :
а этот один - плохо.

premio написал :
пока не поменяли местами подачу и обратку.

А до этого как грелся?Получается,купили собаку.а потом родословную читаем.Когда меняли,зачем меняли?

premio написал :
этот полипропилен стоит с 2007 года

Это год,когда

premio написал :
поменяли местами подачу и обратку.

?

premio написал :
местные сантехники

Что говорят?Почему не лечат сами?

этот полипропилен стоит с 2007 года и прошлую (включая страшный февраль и -35) зиму прекрасно пережил, повторюсь - котельная автоматическая, что является одним из требований к полипропилену. кран на байпасе требует тсж. диагональное подключение это конечно правильно и хорошо, но в других комнатах все прекрасно работает хотя подключение аналогично и радиаторы подлиннее будут... этот тоже прекрасно работал, видимо пока не поменяли местами подачу и обратку.
шаровыми кранами никого не разморозил, поскольку на последнем этаже - это и видно на фото, так как выше идет только один стояк.
стояки уходящие в пол стальные, система делалась сразу после постройки дома, местные сантехники никаких претензий не имеют.

в данном случае косяк двойной, с учетом наличия комбинированных муфт на стояках стояки конечно стальные, соответственно тот кто это делал не представляет как оно должно быть...а делал как мог или как по проще, наличие крана на байпасе считаю для себя ярким показателем халтуры...это что касается замены стали на полипропилен...что касается подключения, то дело не в том что у вас радиатор не греется, а в том что он не продавливается, так как 2 секции все таки греются, то есть теплоноситель все таки заходит...радиаторы длинее 10 секций нужно подключать диаганально, пример на фото

а по поводу материала труб, на фото видно что трубы изогнуло, они чуть чуть провисли, что неудивительно так как у ппрс самый высокий коэффициент температурного расширения среди всех существующих пластиков. и кстати сказать еще пока не холодно, что будет у вас когда затопят в -20 или например в -35 как в прошлом феврале, можно только предположить, пугать не буду но последвия бывают очень серьезные и даже страшные...единственная рекомендация которую вам даст любой монтажник на мастерсити это вернуть изначальный вариант исполнения-сталь на сварке. Вы конечно будете против в силу наличия доп.расходов и грязных работ, но вы должны понимать что с отоплением шутки плохи, особенно когда оно выполнено так как Ваших на фото.

Inch1964 написал :
это действительно друхтрубная система?

premio, Да,непонятки.или труб не хватает.или лишние.

premio написал :
реально ли поменять в подвале подачу и обратку местами

А на других этажах к верху радиатора подходит или внизу?

premio написал :
или надо решать проблему удлинителем протока?

Разве здесь как-то непонятно написано?

BV написал :
Если обратка - то переварить верх радиатора на правый стояк, а низ - на левый.

Я правильно понимаю, что стояки уходящие в пол - СТАЛЬНЫЕ?

Кто паял подводку к радиатору?

premio написал :
прошу помощи специалистов! 17 этаж 17 этажного дома, двухтрубная ситема отопления, подводка в квартире - полипропилен, котельная автоматизированная, в одной комнате у радиатора горячие только 2 секции из 14, из крана маевского течет вода, воздух на чердаке стравливали неоднократно, стояки горячие, подача нижняя, на радиатор тоже вроде снизу подается. Всего в квартире 4 аналогичных радиатора (не знаю биметал это или алюминий), три греют хорошо (походу подача на них сверху), а этот один - плохо. Это все в анамнезе. Помогите с диагнозом и со схемой лечения ;-)

может картинки помогут

Шаровые на подаче и обратке были от застройщика, или это Вы сами так решили наказать всех соседей по стояку холодом, причем самим ничего не выиграть?

Кто и зачем сделал байпас, если это действительно друхтрубная система?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

стояк, который уходит наверх это обратка. хотя в других комнатах по стояку уходящему наверх идет подача и радиаторы греют. реально ли поменять в подвале подачу и обратку местами или надо решать проблему удлинителем протока?

Тот стояк, который уходит наверх - это подача или обратка? Если обратка - то переварить верх радиатора на правый стояк, а низ - на левый.

прошу помощи специалистов! 17 этаж 17 этажного дома, двухтрубная ситема отопления, подводка в квартире - полипропилен, котельная автоматизированная, в одной комнате у радиатора горячие только 2 секции из 14, из крана маевского течет вода, воздух на чердаке стравливали неоднократно, стояки горячие, подача нижняя, на радиатор тоже вроде снизу подается. Всего в квартире 4 аналогичных радиатора (не знаю биметал это или алюминий), три греют хорошо (походу подача на них сверху), а этот один - плохо. Это все в анамнезе. Помогите с диагнозом и со схемой лечения ;-)

может картинки помогут