Здравствуйте. Ввод - двухжильный алюминий 4 мм2. Хочу на него поставить автомат на 16А. Подскажите, пожалуйста, можно ли рвать на входе, перед счетчиком, вместе с фазным и нуль с помощью двухполюсного автомата? И нормально 16 А для такого сечения? Спасибо
Благодарю А то многие говорят, что мол только фазный надо рвать, а ноль напрямую. Поставлю двухфазный. А ответвление от общего провода с помощью орехов будет надежным?
А по типам - достаточно АС, если стиралка не в ванной. Если в ванной, ее под А. А так - внутри квартиры все УЗО должны быть с номиналом дифф.тока не более 30 mA, на "мокрые" группы (санузел, стиралка, посудомойка, измельчитель отходов) - не более 10 mA.
Для гаража нет необходимости, достаточно одного УЗО типа А с номиналом дифф.тока 30 mA и нагрузочной способностью 40 А. А для освещения ямы/погреба надо предусмотреть понижающий трансформатор на 24 В.
Agnatao, учитывая то, что в гаражных кооперативах протяженность линий большая, а магистраль, как правило, хилая, предпочтительно использовать автоматы с характеристикой В. Они надежнее срабатывают при КЗ.
Agnatao написал :
А ответвление от общего провода с помощью орехов будет надежным?
Если Вас терзают сомнения по поводу надежности ответвления орехом, можно для психологического комфорта поставить в корпус большого ореха 2 зажима от маленького ореха и отходящий провод пропустить через оба зажима.