Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3471244

Всем доброго дня! В данный момент рисую линейку для своего дачного дома и столкнулся с одной дилемой - как быть со 2-ым этажом. Думаю от ГРЩ на 2 этаж протянуть 3 кабеля до допольнительного РЩ.

  1. освещение ВВГнг 3х2,5:
  2. розетки ВВГнг 3х4 или 6
  3. ВВГнг 3х2,5 для отдельной розетки под конвектор
    Правильно ли это или все-таки лучше каждую линию протягивать прямо с 1-го этажа, с ГРЩ?
    Предварительную схему прилагаю, красными тонами отметил кабель освещения, синими - розетки.Схема условная, так как пока работаю в Excel

valeriyad81 написал :
ГРЩ на 2 этаж протянуть 3 кабеля до допольнительного РЩ.

Если на втором этаже будет щиток/, то лучше туда тянуть один кабель, например 3х6 и ужет там делить на свет/розетки/конвектор. Или все тянуть с первого этажа, но так расход кабеля будет выше.

Да зачем вам этот щиток на 2-м этаже? Протяните три кабеля с первого этажа и все. Нету смысла ставить отдельный щиток всего на три линии ИМХО