Всем добрый вечер,
Я уже читал темы про "не греют батареи", но решения пока не нашел.
Дано, есть двухэтажный дом, который отапливается газовым Протермом.
На каждом из этажей есть по одной батарее, которая не греет, хотя краны Маевского крутил и воздуха в них нет.
Симпотомы появились после того, как сливал антифриз из системы, чтобы подключить теплый пол и, кажется, после того, как были контрастные установки термостатов (на одной из батарей 5, а на другой 1).
Заранее спасибо за идеи!
Давление, которое показывает котел, 1.2 Бар
react,
Вы перепутали форумы. Вам надо к магам или ведьмам. Только они могут без схемы или фоток дать точный диагноз.
react,
Как Вы думаете, решение Вашей проблемы больше нужно Вам, или тем, кто читает?
От Вас - ни схемы, ни описания режимов и температур, но тем не менее Вы ждете советов.
Интересно, Вы действительно думаете, что здесь телепаты?
Но на одном фото видно, что ТП уже подключен "через зад".
когда не греет последний , самый дальний радиатор - просто добавить давление на котле до 3 атм . всегда помогало ! хотя клиенты на заказе сами предлагали увеличивать диаметры труб , заменить насос на более мощный - элементарная наша лень , нежелание работать , переизбыток заказов в очередь - спасало карман клиента
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Да. ТП работает...
Коллеги, всем спасибо, разобрался - на выходе из радиатора образовалась пленка антифриза, снял крышку на на уголке, крутанул шестинганник туда и обратно и тепло пошло.