BV написал :
Особенно два первых подряд... когда задолбаетесь крутить - скажете

Бугага.....Шутя!
Вот правый верхний уже не знаю - длинна троса великовата.

Горын 68 написал :
. Рекомендую преобрести трос сантехнический и поэксперементировать.

Ну не... уж вы сами обходите своим тросом углы от котла вот в этой системе в трубе ПП25:

Особенно два первых подряд... когда задолбаетесь крутить - скажете

BV написал :
Ваша "замечательная" идея накроется медным тазом на первом повороте полипропилена или на первой немного заплавленной при пайке муфте... Про МП - молчу...

Вообще то это не Inch1964 данную мысль подбросил,а я. Про "первый поворот" гениально. Рекомендую преобрести трос сантехнический и поэксперементировать. А наплывы на паечных швах - это да. Это может стать проблемой.

Nikolaj77, Что-то сделали?

BV написал :
(кстати - Он был полностью перекрыт?), чтобы ПС грел - иначе оттуда воздушную пробку не выдавить....

нет, он у них как они говорили в приоткрытом положении, я спрашивал и про возд. пробку - в ПС они сказали таковой нет ... когда набирали воду его закрыли , после наполнения - чуть чуть приоткрыли.

BV написал :
Ваша "замечательная" идея накроется медным тазом на первом повороте полипропилена или на первой немного заплавленной при пайке муфте... Про МП - молчу...

Клевета! Идея не моя! Моя была трубы резать к чертовой матери! (с) из фильма "Покровские Ворота"

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
Вообще сама по себе идея хорошая. На конце стального троса сделать компактный нагревательный элемент в форме шарика. Мощностью не менее 100 Вт.

Ваша "замечательная" идея накроется медным тазом на первом повороте полипропилена или на первой немного заплавленной при пайке муфте... Про МП - молчу...

Горын 68 написал :
Извиняюсь,сам над подобными проблемами задумывался (но слава Богу не понадобилось) - а если свинтить батарею и через ввод потихоньку такую штуку подавать по мере растапливания?


проворачивать потихоньку как сантехтрос и подавать....

Подозреваю, что не получиться растапливать таким кабелем и по мере растапливания продвигать далее. Ибо мощность кабеля на обогрев распределенный. И указан 9 Вт на погонный метр. Для эксперимента можно попробовать проплавить толстый слой льда.

Вообще сама по себе идея хорошая. На конце стального троса сделать компактный нагревательный элемент в форме шарика. Мощностью не менее 100 Вт.

Только проблема соблюсти ТБ от поражения электротоком. Ибо придется использовать 220 В, плюс мокрые руки плюс вода, плюс трубы. При проникновении воды во внутрь такого нагревателя почти гарантирован летальный исход от поражения электротоком.

Лучше пробовать вводить вдоль трубы вовнутрь другую гибкую (думаю какую) трубку через которую подавать из ГВС горячую воду. Лед будет растапливаться горячей водой.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

BV написал :
Вы этим кабелем пробку до лета растапливать будете

Это точно.Не для этих целей он предназначен.

Nikolaj77 написал :
Кстати кран маевского есть в верхней точке ПС?
=> нет такого там не предусмотрено

По этой причине ОЛЕНИ установщики и врезали кран в подаче (кстати - Он был полностью перекрыт?), чтобы ПС грел - иначе оттуда воздушную пробку не выдавить....

Вот вам еще маловероятная, но возможная причина, по которой могла остановиться система - скопление воздуха в ПС и замедление циркуляции.

Горын 68 написал :
думается покарячившись им пробку растопить всё же можно.

Вы этим кабелем пробку до лета растапливать будете

Nikolaj77,

Я не специалист конечно,но раз выхода нет ,кроме как стену крушить, может быть стоит Вам поискать в Саратове
(или с доставкой из Москвы) вот такой девайс:

думается покарячившись им пробку растопить всё же можно.Ну а заодно (если муфту установочную купите) сразу в проблемном участке трубы кабель и оставить. В следущий раз если прихватит,нужно будет не плитку снимать,а подогрев кабеля включить. Удачи.

касимов написал :
Насос по любому должен качать,тем более теплую/пусть не горячую/воду.ПП замерзнет только при полной остановке воды.Как обвязаны первая и последняя батареи.Похоже ленинградка?Вопрос поздний,но Вы там на месте?

так в том то и дело что на утро батареи замерзли, а ТП работал значит насос гонял воду.

касимов написал :
Не показывает топик как батареи подключены.

да там ленинградка. все батареи с нижним подключением на подаче.

BV написал :
Забейте на то, что за стеной, временно пустите трубы снаружи стены - внутри ванной комнаты.
Кстати кран маевского есть в верхней точке?

нет такого там не предусмотрено

Nikolaj77 написал :
что в сером квадрате то находится за стеной, полотенчик выведен с исп. уголков.

Забейте на то, что за стеной, временно пустите трубы снаружи стены - внутри ванной комнаты.
Кстати кран маевского есть в верхней точке?

Горын 68 написал :
через ввод потихоньку такую штуку подавать по мере растапливания?


проворачивать потихоньку как сантехтрос и подавать..

Если в Саратове есть и цена для одного раза применения, сопоставимо.

Горын 68 написал :
если свинтить батарею

Не показывает топик как батареи подключены.

Inch1964 написал :
Режьте где пробки ледяные не жалейте, если это позволит реанимировать остальную систему. Забьете чопиками. К теплу допаяете.

Когда гангрена, лучше ногу потерять, чем всего человека.

Извиняюсь,сам над подобными проблемами задумывался (но слава Богу не понадобилось) - а если свинтить батарею и через ввод потихоньку такую штуку подавать по мере растапливания?


проворачивать потихоньку как сантехтрос и подавать....

Nikolaj77 написал :
так пробка находится за стеной ГКЛ на которую уже уложена плитка

Так может пару плиток вырезать с ГКЛ и пушку. тепло вентилятор или т.п туда.Потом все заделаете.
У меня раз замерзла при -28 дома.Потух свет 3 дня,котел не работал.Дома никого не было .Труба армированый ППР только паяльной лампой с вырезам частей отогрел.Потом через муфты все на место запаял.

Nikolaj77 написал :
котел в мал. доме работал на мин. что бы другому дому тоже что то достовалось (газ).

Насос по любому должен качать,тем более теплую/пусть не горячую/воду.ПП замерзнет только при полной остановке воды.Как обвязаны первая и последняя батареи.Похоже ленинградка?Вопрос поздний,но Вы там на месте?

Nikolaj77 написал :
Лично мое мнение по поводу произошедшего такое. это произошло из за :

  1. слишком длинное кольцо
  2. нет норм. распред.гребенки. так как из котла выходит напрямую гребенка диаметром 3\4 с двумя выходами на 16 (для ТП) и снизу напрямую от гребенки само кольцо СО. так сделано на подаче и обратке.
  3. недостаточный объем подаваемого газа - это из за того что сварщик который варил трубы для газа повел трубу не от магистрали, а от счетчика. где уже на этой трубе сидит дом побольше этого, с газовым котлом и плитой. (если в мал. включаешь отопление то в большом доме котел еле греет, и газа не хватает что бы нормально согреть чайник на плите.)
  4. в следствии этого на мой взгляд котел в мал. доме работал на мин. что бы другому дому тоже что то достовалось (газ).

Как считаете что то может быть истиной причиной!?

фото отвода газа от счетчика , и распределения теплоносителя подробнее сейчас нарисую и приложу.

Nikolaj77 написал :
а почему СЦ была на грани умирания!? ошибки проекта? монтажа?

Да. Плюс ошибка проекта утепления...

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Ослабить американки на ПС,может даже отвернуть.Движения воды есть?

Лично мое мнение по поводу произошедшего такое. это произошло из за :

  1. слишком длинное кольцо
  2. нет норм. распред.гребенки. так как из котла выходит напрямую гребенка диаметром 3\4 с двумя выходами на 16 (для ТП) и снизу напрямую от гребенки само кольцо СО. так сделано на подаче и обратке.
  3. недостаточный объем подаваемого газа - это из за того что сварщик который варил трубы для газа повел трубу не от магистрали, а от счетчика. где уже на этой трубе сидит дом побольше этого, с газовым котлом и плитой. (если в мал. включаешь отопление то в большом доме котел еле греет, и газа не хватает что бы нормально согреть чайник на плите.)
  4. в следствии этого на мой взгляд котел в мал. доме работал на мин. что бы другому дому тоже что то достовалось (газ).

Как считаете что то может быть истиной причиной!?

фото отвода газа от счетчика , и распределения теплоносителя подробнее сейчас нарисую и приложу.

Inch1964 написал :
Может быть. Подвижка льда куда продвинет пробку? Циркуляция на грани умирания и так же была! Иначе бы не замерзла бы магистраль...

а почему СЦ была на грани умирания!? ошибки проекта? монтажа?

Nikolaj77 написал :
пробывали они что то подобное сделать. только вся вода что сверх нормы сбрасывается самим котлом. и из за этой ледяной пробки вода туда вообще не поступает а идет в ТП

Вы уже сообщали какой у Вас котел? Во многих котлах есть встроенный байпасс. В некоторых нерегулируемый на перепад давлений, а в некоторых регулируемый.

У Вас какой? Есть ли байпасс в котле и регулируемый ли он?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

касимов написал :
Господа,вопрос.Если ему повысить по максимуму давление в СО?Ну и нагрев.Расширение может быть у труб?Ну и подвижка льда?

Может быть. Подвижка льда куда продвинет пробку? Циркуляция на грани умирания и так же была! Иначе бы не замерзла бы магистраль...

А нагрев ничего не даст. Вода без конвекции практически не передает тепло. Вспомните опыт по физики средней школы, когда сверху пробирки вода кипела, а внизу пробирки оставался лёд....

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

касимов написал :
Господа,вопрос.Если ему повысить по максимуму давление в СО?Ну и нагрев.Расширение может быть у труб?Ну и подвижка льда?

пробывали они что то подобное сделать. только вся вода что сверх нормы сбрасывается самим котлом. и из за этой ледяной пробки вода туда вообще не поступает а идет в ТП

Господа,вопрос.Если ему повысить по максимуму давление в СО?Ну и нагрев.Расширение может быть у труб?Ну и подвижка льда?