Еще не разу не встречал водяной счетчик на отоплении.Это скорей всего счетчик горячей воды и его фильтр к отоплению не имеет отношения. Если я правильно понял в каждую комнату заходит труба вход и выход. В коридоре по две трубы отходят от стояка. Справа две белые метки. Какие там надписи. По идее на батареях при сдаче либо небыло вентилей,либо стояли шаровые,а не автономного отопления. Вентиля автономного отопления и заужают сечение.Возьмите в руки вентиль где внутрення резьба и Вы увидете разницу в сечении. Разводка идет пластиковай трубой под обжим так я вижу в шкафу.В коридоре не видно под изоляцией. Смушает колектор в шкафу с одним счетчиком. Если всетаки разводка колекторная,то можно на одной батареи заменить вентиля на шаровые я ставлю валтековские,иногда никифоровские угловые. В верху реклама Валтека посмотрите о чем речь.

алексарт,
Теперь нужно доделать вот эти пункты:

BV написал :

  1. Обследовать ваш контур на предмет разрушения узла ввода - ну например кто-то выкинул регулятор с красной балдой и поставил шаровый. (в ящиках перед квартирами)
  1. У всех отрегулировать регуляторы с красной балдой. Душить надо у тех, у кого обратка кипяток. У Вас это легко проверить рукой на лестничных площадках там где ввод от стояков.

Так что пробегитесь для начала по всем узлам ввода в квартиры.... пощупайте.... Результаты в студию...

Недостаточно поднять параметры на ТП, надо еще БАЛАНСИРОВАТЬ систему!!!

Делать из коллекторной системы Ленинградку - БРЕД ПОЛНЕЙШИЙ... забудьте про это!!!

Теперь какая скорость теплоносителя литров в минуту? Какая температура обратки на выходе из квартиры? (В мороз она должна быть 70град - если меньше - продолжайте клевать мозги тем спецам, которые приезжали - пусть балансируют систему, увеличивают скорость циркуляции)
Как греется тот радиатор, который не меняли?

касимов написал :
Лучевая разводка и биметал не дружат в ЦО.

Кстати это ПОЛНЫЙ БРЕД!