Решил поставить радиаторы Global Style. Старый 9-этажный дом, верхняя однотрубная подача воды. На один стояк нужно поставить 13 секций, в второй - 6 секций, на третий - 4. Фокус в том, что в нашей деревне есть в наличии только 6-секционные радиаторы.
Поддаются ли разборке на отдельные секции многосекционные комплекты? Какой инструмент нужен для разборки и сборки секций? Нужные ли дополнительные фитинги для сборки секций? Какой материал нужен для герметизации стыков между секциями (льняная пакля, лента фум или что-то еще)? Работу будет проводить сантехник из ЖЭКа, говорит, что у него нет инструментов для сборки-разборки секций.
Мирумир написал :
А как Вы узнали,что подача воды сверху?
Сантехник ЖЭКа так сказал.
Нашел в каталоге ГСК-Фитингвиль (который у нас и продает радиаторы) вот такую штуку: монтажный ключ для секций. Это то что нужно, чтобы соединять-разъединять секции?
Gray написал :
Нашел в каталоге ГСК-Фитингвиль (который у нас и продает радиаторы) вот такую штуку: монтажный ключ для секций. Это то что нужно, чтобы соединять-разъединять секции?
Это и есть инструмент для сборки/разборки секций. Только при сборке понадобятся новые прокладки
Добрый день.
Подскажите существенные различия между типами биметаллических батарей этого производителя - Extra, Plus и обычных?
Только по теплоотдаче различия или более существенные?
Почему некоторые компании не занимаются серией Плюс и работают только со стандартными?
Есть ли какие-либо для этого предпосылки?
Еще вопрос - кирпичная пятиэтажка, с однотрубной системой отопления (идет магистральная труба 3/4, к ней приварены две трубы по 1/2, идущие на батареи), т.е. горячая вода идет сверху, проходит по верхней трубе по батареям, по нижней возвращается обратно в магистральную трубу и идет дальше.
Какие батареи лучше ставить этого производителя?
Есть ли разница с подключением - справа подходит труба или слева к батареям?
STYLE EXTRA - самый новый радиатор этой серии, 2008 года выпуска. Разработан он по заказу фирмы «Терем», учитывая особенности российских систем отопления, отечественного домостроения (теплопотери стен и окон) и русской зимы. Радиаторы Global серии Style имеют рабочее (35 атм) и опрессовочное (52 атм) давление. Что они там придумали - не скажут. Ну дизайн чуток сменили. Теплоотдачу секции пока не анонсируют. Может чуток повысили.
У меня стоят Style. В общем то нормально. Только первый год кое-какие проблемы были - "адаптировались" что ли - не полностью прогревались, приходилось воздух через кран Маевского несколько раз спускать. Но уже к середине первого отопительного сезона фурычили нормально.
Между прочим весь биметалл Global исключительно для стран СНГ. На их родном сайте Вы не найдете информации по Style. Они позиционируются в Европе как производители алюминиевых радиаторов.
Про Global Style Plus (в отличие от Global Style):
новый дизайн (округлые)
глубина (95 мм вместо 80 мм)
и мощность (185 Вт вместо 168) на секцию
Ну а так, еще инфа из интернета все это подтверждающая:
...Style и Style PLUS– биметаллические радиаторы, внутренняя часть которых полностью выполнена из стали, а наружный слой – из алюминия. Биметаллический радиатор разработан в 1996 году для рынка стран СНГ с учетом специфики систем отопления и особенностей их эксплуатации. Классическая модель Style имеет глубину 80 мм. Модель 2006 года Style PLUS имеет глубину 95 мм, отличается внешним дизайном и более высокой теплоотдачей... Ну а новый , повторюсь:
Admin написал :
STYLE EXTRA - самый новый радиатор этой серии, 2008 года выпуска. Разработан он по заказу фирмы «Терем». Что они там придумали - не скажут. Ну дизайн чуток сменили. Это ясно. Теплоотдачу секции пока не анонсируют. Может чуток повысили. Глубину оставили 80 мм
Еще вопрос тем, кто делал расчет по количеству необходимых секций.
Согласно формуле, необходимо число секций расчитывается по формуле:
(площадь помещения,кв.м*100Вт)/теплоотдачу секции
Насколько оно правдоподобно?
Соответствует необходимому или опытные люди по другому выбирают необходимое число секций?
рассчет еще корректируется в сторону небольшого увеличения (+ 1-3 секции), если в наличии большая площадь остекления (большое окно), угловая квартира (холодная стена). А в целом правдоподобно.
Установка через ЖЭК, со сторонних требуют кучу бумаг.. Но вопрос не об этом
Имеем,
комната 20 кв.м
УГЛОВАЯ
потолок 2,65
Sокна-2,17 кв.м
Стеклопакет
По моим расчетам получилась требуемая мощность 2,16Квт.
Stule 500, мощность секции 168Вт
Вопрос: Сколько ставить в угловую комнату, 12 или 14 секций.
Подача воды сверху, система однотрубная. Требуется ли при установке радиаторов 12 или 14 секции, использовать удлинитель потока??? Или при таком количестве секций-диагональное подключение?
или ставить 12ть? с боковым подключением и все будет тип-топ?
Хватит ли мощности, 2016Вт на комнату 20 кв.м с 2мя наруж.стенами???
Cartel написал :
Требуется ли при установке радиаторов 12 или 14 секции, использовать удлинитель потока??? Или при таком количестве секций-диагональное подключение?
Нет. Диагональ- только при количестве секций больше 20 (больше 10 у систем без насоса).
Секций поставьте больше, т.к. неизвестно точно какая температура будет на входе...-
12 секций 2016 Вт
14 секций 2352 Вт
при расчете теплопотерь нужно еще учитывать расположение сторонам света, на каком этаже расположена квартира, какая в квартире вентиляция.
я поставил на 16-ть секций.
если бы указал какой этаж и скольки этажный дом-можно было бы прикинуть расчетную температуру в радиаторе и поточнее сосчитать фактический тепловой поток с секции.