Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3517926

Доброе время суток.
Котёл Beretta CITY 24 CSI, новый, сейчас возникла такая проблема:

  1. Не включается ГВС
  2. Невозможно нарастить давление даже до требуемой нормы
    Помогите кто может, кто может помогите пожалуйста... Заранее спасибо.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Этот вопрос к коммунальным служам-куда они дели давление в водопроводе?

gbvol написал :

  1. Невозможно нарастить давление даже до требуемой нормы

Если нет давления в водопроводе - то только ставить насос повышения давления.

Мастер Игорь написал :
Если нет давления в водопроводе - то только ставить насос повышения давления.

Огромное спасибо всем. Мне пришло сообщение с идеей - проверить наличие давления в расширительном бачке (котел ведь новый).