В прагму влетает со свистом. Навесной 18/4 верхний справа ряд. Ручка длинная, на ширину рубильника. Дверь закрывается, встаёт удачно, ни за что не цепляет.
ЗЫ Спасибо CS за консультацию по доп.контактам!
Alexiy написал :
была уже где-то такая тема. Там обсуждали необходимость коммутирующего аппарата в нуле генератораю Там даже кто-то пересказывал слова какого-то менеджера-продавана, который заявил, что при объединении рабочего нуля и заземлённого корпуса генератора, генератор сразу же сгорит, что, как я понимаю, бред сивой кобылы. Не сгорит. Другой вопрос, что во многих "генах" установлен датчик утечки тока на корпус и он непременно сработает в случае присоединения рабочего нуля заземлённого генератора к ГЗШ электроустановки здания, имеющей систему TN внешнего питания. В системе TT внешнего питания и/или при изолированном корпусе "гены" (система IT подключения "гены") утечки на корпус "гены" не может быть.
Короче, думать головой надо. При присоединении к существующей системе TN необходимо коммутировать вместе с фазой и ноль, а в системе TT ноль коммутировать вообще не обязательно - можно присоединить к UPI/
Общая идея в том, что после разделения PE и N их объединять уже нельзя, ибо при протекании тока по нулевому проводу сработает УЗО, ниже которого выполнено это объединение.
Если УЗО встроено в "гену", то питаете от него исключительно выбранные потребители, а всё остальное (кроме заземления, естественно) полностью отрубается.
Если УЗО не встроено в "гену", а "гена" имеет изоляцию II класса, то следует установить УЗО в щитке и после этого УЗО идёт 3-проводка, а до УЗО ноль можно и нужно заземлить, подключив к ГЗШ. При этом наличие/отсутствие коммутации в нуле внешнего электроснабжения абсолютно ни на что не влияет.
Спасибо.
Какой то из сортов TN, TN-C-S вероятно. Новострой, от этажного щита в квартиру приходят 3ф, N, PE.
kengaru написал :
Рабочий ноль бытового генератора должен быть объединен с нолем ЭУ здания в щите?
была уже где-то такая тема. Там обсуждали необходимость коммутирующего аппарата в нуле генератораю Там даже кто-то пересказывал слова какого-то менеджера-продавана, который заявил, что при объединении рабочего нуля и заземлённого корпуса генератора, генератор сразу же сгорит, что, как я понимаю, бред сивой кобылы. Не сгорит. Другой вопрос, что во многих "генах" установлен датчик утечки тока на корпус и он непременно сработает в случае присоединения рабочего нуля заземлённого генератора к ГЗШ электроустановки здания, имеющей систему TN внешнего питания. В системе TT внешнего питания и/или при изолированном корпусе "гены" (система IT подключения "гены") утечки на корпус "гены" не может быть.
Короче, думать головой надо. При присоединении к существующей системе TN необходимо коммутировать вместе с фазой и ноль, а в системе TT ноль коммутировать вообще не обязательно - можно присоединить к UPI/
Общая идея в том, что после разделения PE и N их объединять уже нельзя, ибо при протекании тока по нулевому проводу сработает УЗО, ниже которого выполнено это объединение.
Если УЗО встроено в "гену", то питаете от него исключительно выбранные потребители, а всё остальное (кроме заземления, естественно) полностью отрубается.
Если УЗО не встроено в "гену", а "гена" имеет изоляцию II класса, то следует установить УЗО в щитке и после этого УЗО идёт 3-проводка, а до УЗО ноль можно и нужно заземлить, подключив к ГЗШ. При этом наличие/отсутствие коммутации в нуле внешнего электроснабжения абсолютно ни на что не влияет.
kengaru написал :
Второй вопрос по теме рубильников, вводов и генераторов. Рабочий ноль бытового генератора должен быть объединен с нолем ЭУ здания в щите?
kengaru написал :
Какие есть еще нормальные варианты кроме реверсных рубильников аналогичной ABB-шным конструкции для переключения двух 3фазных вводов через отключения нагрузки (I-0-II), чтобы не было проблемы с габаритом?
Сколько милиметров не влазит?
От рейки до задней стенки UK500 расстояние 9 мм. Взять другую рейку, придать ей нужную конфигурацию в нужном месте и задвинуть нафиг этот рубильник вглубь еще на 9 мм.
kengaru написал :
В какую серию это вообще влезает по высоте вместе с ручкой?
Влезает в серию Kaedra (производитель Шнейдер Электрик). Пример . Но это навесной щит.
Вот ещё навесной (причём, без лицевых панелей): пример .
В серию Pragma не примерял. Самому интересно, влезет или нет.
Alexiy написал :
Шнейдеровский iSW? Но они не 3-фазные... Если только собрать из 3 модулей и ручку сблокировать
Кстати, INS тоже в щитки с прозрачной дверцей влезает, но дверца уже не закрывается...
Я не нашел что-то у них функций переключения с нужным номиналом. Есть iSSW трехпозиционные двухконтактные, рабочий ток - 20А. Надо - 40А.
Abrikos написал :
Если Вы хотите ставить ОТ из-за того, что СS-СS раскритиковал в своем блоге АВВ Е200, то можно поискать старый рубильник АВВ Е270. У него другая контактная система - мостик.
А если именно фазы переключать - это искать надо в каталогах чертежи с габаритами.
Задача - переключать 3ф ввод с основного на резервный (генератор) через отключение нагрузки. Т.е. "I-0-II". Ну и по совместительству вводной рубильник ("0"). ОТ63 просто первый на глаза попался. E270 с ценами как то не особо гуглится.
Если Вы хотите ставить ОТ из-за того, что СS-СS раскритиковал в своем блоге АВВ Е200, то можно поискать старый рубильник АВВ Е270. У него другая контактная система - мостик.
А если именно фазы переключать - это искать надо в каталогах чертежи с габаритами.
kengaru написал :
Есть ли нормальная функциональная замена этим реверсивным рубильникам, имеющая более скромные размеры?
Шнейдеровский iSW? Но они не 3-фазные... Если только собрать из 3 модулей и ручку сблокировать
Кстати, INS тоже в щитки с прозрачной дверцей влезает, но дверца уже не закрывается...
4Серый написал :
закрываетсяесли ручку одевать только для переключения,а потом снимать
Я бы это не назвал "влезает". Это как раз "проблема с габаритами". Ну и неплохо бы читать вопрос конечно.
kengaru написал :
В какую серию это вообще влезает по высоте вместе с ручкой?
Вопрос остается, в какой щит из приличных на 48-60(54-70) модулей с прозрачной дверцей нормально влезают реверсные рубильники ABB OT63, укомплектованные максимально низкопрофильной из возможных ручкой переключения?
Есть ли нормальная функциональная замена этим реверсивным рубильникам, имеющая более скромные размеры?
Как сочетаются реверсные рубильники, в частности ABB ОТ63 с разными сериями встраиваемых щитов с дверцей? В какую серию это вообще влезает по высоте вместе с ручкой? Посматриваю в сторону UK500, Unibox, Europa для квартиры, предпочтительно - UK500. Туда влезет? Если нет, то куда?
Какие есть еще нормальные варианты кроме реверсных рубильников аналогичной ABB-шным конструкции для переключения двух 3фазных вводов через отключения нагрузки (I-0-II), чтобы не было проблемы с габаритом?