Inch1964,а в обвязке котла нет никаких обратных клапанов? или дополн. грязевиков где нибудь замаскированых. а то у меня однажды точно такая же песня была завис в каком то промеж положении и циркуляция вдвое умерла. я два дня как дурак пол системы перевернул все радиаторы снимал а оказалось всё рядом.
psnsergey написал :
Сообщение от skye11
при такой подаче, первая батарея должна быть больше 70 градусов, а у вас она 40.
Такое впечатление, что в системе стоит что-то типа элеватора, подмешивающего обратку в подачу. Если нигде на батареях нет 70 градусов.
Дык, уже раньше писал об этом...
Могли влепить один радиатор между подачей и обраткой .... но тогда бы обратка была погорячее.... хотя при малом расходе все может быть....
Inch1964, Вы проверили АБСОЛЮТНО все радиаторы по температуре?
витаон написал : Inch1964,а в обвязке котла нет никаких обратных клапанов? или дополн. грязевиков где нибудь замаскированых. а то у меня однажды точно такая же песня была завис в каком то промеж положении и циркуляция вдвое умерла. я два дня как дурак пол системы перевернул все радиаторы снимал а оказалось всё рядом.
Нет обратных клапанов. Ни в обвязке, нигде. И грязевиков тоже никаких. Точно. Если только они не замоноличены вместе с магистралями.
Очень может быть что забился грязевик в самом котле. Но почему туда не полез, уже писал.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964, ГВС пробовал отключить? Полностью. Может там "собака зарылась"?
Вообще честно говоря удивительна мне эта ситуация. У родителей отапливаемая площадь 250 "квадратов", котел 31-й Конорд, в сочетании с Грундфосом - не помню марку, температура по термометру котла 55 град, обратка градусов 40-45. Дом средней утепленности, простые рамы, кирпичная кладка "колодцем" с засыпкой керамзитом, общая толщина стены 2 кирпича. Температура в доме 21-22 градуса...
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.