#3520957

Радиаторы то все прогреты? котёл значит не тактует?

Inch1964 написал :
Подача с котла 78, обратка 53. Контуры сделаны из ППР 32 мм, через коллекторы из ППР труб 50мм, радиаторы греются максимум до 46 град (от 36 до 42 в среднем). Гидрострелки нет. На котле температура теплоносителя установлена на 85 градусов.

Мощности котла однозначно не хватает, гидрострелка не поможет, если только для второго, третьего котла. Необходимо обследование помещения, вентиляция, СО, наличие управления. Остекления очень много? Может горелка зажата для экономии, давление газа низкое. Данных очень мало.
Газовые пушки перед банкетом, далее дополнительное спиртное.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

artem 16 написал :
напольные кондиционеры способные работать на тепло.

Как Вы себе представляете этот процесс?

Как вариант - напольные кондиционеры способные работать на тепло. Холодный воздух в вытяжку.
И...

Inch1964 написал :
Хозяин помещений - жмот и мразь.

Валить оттуда...

artem 16 написал :
Начни отсюда. Может достаточно в ближайшем хозмаге купить малярку, или ленту для заклейки окон и уплотнитель на двери. Потолок можно и зимой утеплить.

Вариант с утеплением не подходит - смотри пост выше.

artem 16 написал :
Градусов? Метров? Грамм? Тугриков? Попугаев?

Думаю, что все поняли, что это градусы, а не те единицы измерения, которые Вы перечислили.

artem 16 написал :
Гидрострелка сократит теплопотери? Увеличит мощность котла?

ГС даст возможность прицепить второй котел каскадом. Развяжет гидравлически циркуляцию по первичному контуру, и циркуляцию других контуров, которые смонтированы через коллектор. Вообще не понял Ваши вопросы..... Как может ГС сократить теплопотери? Тем более увеличить мощность котла! Это Вы к чему?

artem 16 написал :
Насос подбирается исходя из соотношения напор - подача, а не по потребляемой мощности.

Вы хотите сказать, что мощности штатного насоса в котле вполне достаточно, для нормальной циркуляции на двух уровнях, при количестве радиаторов более 40 и площади отопления 500 кв.м ?

Что-то Вы запутываете..... Простите, Вы хотели помочь, или устраивать мне экзамен, чтобы доказать мою профнепригодность? Представьте, что доказали и успокойтесь... Или помогайте, или вообще незачем ничего более Вам писать....

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Электрообогревом вряд-ли им удасться перекантоваться. Утепление плохое - поэтому разоряться на оплате элэнергии. Да и выделенная мощность не позволит. Площадь там под 300-400, только одного этажа, без учета подвала.

Возможности менять систему у людей нет. Они арендаторы. Кафе-бар. Отопление их сейчас резко ведёт к банкротству. Хозяин помещений - жмот и мразь. Свалить прямо сейчас уже не могут, ибо сильно вложились в рекламу, продукты, и на новогодние каникулы торжеств на обслуживание набрали.

Не знаю, что они будут делать. Сейчас у них в залах кафе и бара, градусов 10. Люди потребуют деньги обратно за такое "новогоднее обслуживание". Посочувствовал просто. Сам был хозяином фирмы по обслуживанию кассовых аппаратов (ЦТО). Прошел банкротство. Поэтому и им посочувствовал.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
Здание утеплено крайне плохо.

Начни отсюда. Может достаточно в ближайшем хозмаге купить малярку, или ленту для заклейки окон и уплотнитель на двери. Потолок можно и зимой утеплить.

Inch1964 написал :
Подача с котла 78, обратка 53.

Градусов? Метров? Грамм? Тугриков? Попугаев?

Inch1964 написал :
можно решить установкой гидрострелки,

Гидрострелка сократит теплопотери? Увеличит мощность котла?

Inch1964 написал :
после неё мощного циркуляционного насоса ватт на 200?

Насос подбирается исходя из соотношения напор - подача, а не по потребляемой мощности. Котел-то соответствует по мощности?

Есть проблема. Замерзают люди. Здание утеплено крайне плохо.

Котел Навьен Айс (мощность на рассмотрел замуровано гипсокартонным шкафом), атмосферник, ГВС используется на кухне. Два уровня отопления, 1 этаж и подвал, радиаторов более 40.

Система однотрубная, нижнее подключение радиаторов (ленинградка). Подача с котла 78, обратка 53. Контуры сделаны из ППР 32 мм, через коллекторы из ППР труб 50мм, радиаторы греются максимум до 46 град (от 36 до 42 в среднем). Гидрострелки нет. На котле температура теплоносителя установлена на 85 градусов.

В морозы люди отключили контур отопления подвала. Замерзают всё равно.

Магистраль (контуры) забетонирована в стяжку и стены на обоих уровнях. Толком не возможно нарисовать схему и понять что откуда и куда идет. Такое счастье, досталось от предыдущих хозяев.

Правильно ли делаю вывод, что без переделки всей СО вопрос (временно до лета) можно решить установкой гидрострелки, и после неё мощного циркуляционного насоса ватт на 200?

Предполагаю, что без гидрострелки от такого доп.насоса встроенный насос может подохнуть. Также непонятно, что станет с трехходовым и вторичным теплообменником.

Буду рад если у Вас будет время что-либо подсказать.