#3535828

ok так и сделаю

На выходе из котла рекомендую сделать хотя-бы метровый отрезок сталью, а уж потом переходить на полипропилен. (не зависимо от выбранного Вами производителя полипропилена, и мощности котла)...

касимов написал :
Думай в каком месте будут переходы на ПП.

+1 верное замечание, а говорите, что расслабились )))
Привожу пример для топикстартера на фото

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
выход-вход из котла 1"1/2 (ДУ40)

Виноват,расслабился.

Не спорю, но снова выскажу свое мнение ))) выход-вход из котла 1"1/2 (ДУ40)

Труба ПП50 (толщина стенки 8,3мм)= труба мет. 1"1/4 (ДУ32) в металле ... с ПП 40 (стенка 6,7мм) еще согласился бы, но ни как не ПП32 для основной магистрали в данном случае (протяженность трассы здесь будет более 40м/пог )

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Zhek@, Там выход.вход дюйм с четвертью.Но согласен ,50ка это не надо.

Tehnik-san написал :
если выход из котла труба металл 1"1/2 (ДУ40) тогда ПП 50 будет в самый раз (даже чуток поменьше вн.диаметра выхода из котла)

Не буду спорить,но мое мнение таково,что котел должен подбираться под систему а никак не наоборот. Если АОГВ мощностью 11 кВт имеет присоединительные патрубки в 1 1/2 дюйма,то просто не логично гнать по всему дому вдоль плинтуса ППР 50-ку для принудительной системы отопления.Система должна иметь такой диаметр трубы,чтобы при максимальной нагрузке прокачивать через себя необходимое для радиаторов количество теплоносителя.

Tehnik-san написал :
Насос ведь предполагается ставить 1"(Grundfos Alpha2 25-60)

это мое предложение,просто никогда не доводилось связываться UPS-ками на 3/4.

Сантехнические работы Москва и область

ник80, Подача и обратка с котла не 32,сталь.Думай в каком месте будут переходы на ПП.

ник80 написал :
вопрос про встречные диаметры подачи и обратки остается открытым

Трасса подачи увеличенного диаметра идет транзитом, т.е. вытянутым по всей длине коллектором. Труба подачи от транзитной трассы подачи, в первый радиатор - ПП20 и такого же диаметра выход из первого радиатора, т.е. такой же вытянутый по длине "коллектор обратки" , который начинается на первом радиаторе с наименьшего диаметра и увеличивающийся постепенно, собирая обратки остальных радиаторов .

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Zhek@ написал :
... я думаю что это (труба ПП50) уже с большущим запасом.

Не собираюсь поучать, просто мысли вслух: если выход из котла труба металл 1"1/2 (ДУ40) тогда ПП 50 будет в самый раз (даже чуток поменьше вн.диаметра выхода из котла) Труба ПП32 по внутреннему диаметру как раз равна трубе 3/4 в металле, т.е. равенство ПП труб и металлических по внутреннему диаметру как раз на две размерные ступени. Насос ведь предполагается ставить 1"(Grundfos Alpha2 25-60) тогда и труба к нему подойдет как раз ПП40 , что равно 1"по внутр.диам. в металле.... как то так

ник80 написал :
Радиаторы наверное все таки алюминивые Konner

В данном случае не разделяю ваш выбор и полностью согласен с Zhek@

Zhek@ написал :
я бы вообще отказался бы от секционников в пользу панельников с нижней подводкой.Эстетически лучше и не выделяют ничего....

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Aleks2611, На балоне котел в печь?

ник80 написал :
насос ставить на обратку чтоб в котел толкал?

без разницы,я ставлю на подачу.

ник80 написал :
радиаторы считать 130Вт на кв.м.?

тут уже сложнее.Есть спец программы для расчета.Там уже учитываются многие факторы,площадь,высота потолка,площадь остекления,теплопотери через конструкции,и многое другое.

ник80 написал :
в ванной так и хочу полотенец+ теплый пол, только пол от контура ГВС

в принципе один контур ТП можно запитать и от ГВС,только не забудьте регулировку к нему сделать а то пятки обожжете,ежели будете делать полы в других помещениях,то придется делать отдельный смесительный узел от отопления.

Сантехнические работы Москва и область

ОГРОМНОЕ спасибо!!!
насос ставить на обратку чтоб в котел толкал?
радиаторы считать 130Вт на кв.м.?

Zhek@ написал :
Вот как-то так:

Хотя в помещении санузла радиатор можно вполне заменить на полотенцесушитель + теплый пол,так как в этом помещении нет наружных стен и теплопотери минимальны.
Что будет в помещении 1?Холл?Может и там радиатор нет необходимости ставить,распределив его мощность на остальные помещения?

в ванной так и хочу полотенец+ теплый пол, только пол от контура ГВС
а в помещении 1 - Холл пусть будет, люблю когда везде тепло и нет особой разницы в температуре в разных комнатах

Вот как-то так:

Хотя в помещении санузла радиатор можно вполне заменить на полотенцесушитель + теплый пол,так как в этом помещении нет наружных стен и теплопотери минимальны.
Что будет в помещении 1?Холл?Может и там радиатор нет необходимости ставить,распределив его мощность на остальные помещения?

Сантехнические работы Москва и область

вдоль плинтуса
вопрос про встречные диаметры подачи и обратки остается открытым

ник80 Тогда подключайте по диагонали.Трассы отопления будут прокладываться в конструкции пола(стяжке) или в открытую (вдоль плинтуса)?

Сантехнические работы Москва и область

Радиаторы наверное всетаки алюминивые Konner

Tehnik-san написал :
что надо будет увеличить участки трасс ПП40 на ПП 50 и увеличить подводку к радиаторам с бОльшим кол-вом секций на ПП25.

ну я думаю что это уже с большущим запасом...По факту на десяток радиаторов при габаритах дома в 100 квадратов 32 трубы хватит вполне.Если к радиаторному отоплению еще добавлять отдельным контуром еще теплых полов кучу или другую нагрузку на котел,то тогда придется делать коллектор с бОльшим диаметром.
Насос предлагаю использовать Grundfos Alpha2 25-60.
С радиаторами надо бы определиться,от этого зависит и варианты подключения оных.

Сантехнические работы Москва и область

Tehnik-san получается что у нас больший диаметр на подаче встречается с меньшим диаметром на обратке 1 радиатора?

ник80 написал :
... как быть с остальными диаметрами, помимо ПП20?

Принципиальную схему я нарисовал и не стану дистанционно озвучивать точные диаметры, потому как их выбор зависит от типа радиаторов, кол-ва секций, протяженности трасс, производительности насоса, исходя именно из "местных" условий, вам останется только сделать окончательный выбор. Учитывая, что выход из котла ДУ40 , не исключено, что надо будет увеличить участки трасс ПП40 на ПП 50 и увеличить подводку к радиаторам с бОльшим кол-вом секций на ПП25.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Собственно вот просили котел еще недоделал но отводы на 32 буду вваривать. Ну и расширитель вот этот и оставлю. Котел в печи и эл котел ниже низа радиаторов на 0.5м

Tehnik-san за схему огромное спасибо!
а как быть с остальными диаметрами, помимо ПП20?

Сейчас нарисую. Прим. - вход и выход из всех радиаторов ПП20, согласно показанной принципиальной схемы. Учитывайте то , что эта "схема" нарисована на скорую руку и не может быть принята окончательной, без учета параметров , которые выясняются не дистанционно, а при непосредственном посещении объекта.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san выбран ПП, поможете со схемой?

ник80- если вы берете на себя ответственность при отключении эл-ва 100% автоматическое включение автономного бензогенератора либо другого источника бесперебойного эл.питания для работы циркул. насоса и автоматики, только в этом случае можно отказаться от предложенных ранее гравитационных схем и остановиться на разводке труб по полу. Подача и обратка к этому котлу приходят ДУ40 , остальные участки, если вами выбран полипропилен, то надо нарисовать на схеме

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san а какими диаметрами труб она выполняется (в моем случае)?

ник80- называется периментальная последовательная схема теплоснабжения с попутным движением теплоносителя.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :

сделать одним лучем все радиаторы?

Tehnik-san, именно об этом варианте я и толкую.

Сантехнические работы Москва и область

Zhek@ написал :
Правильней будет сделать такую систему,которую и балансировать не придется.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**