Не, гидравлическое сопротивление контура ТП будет велико. А при больших морозах, даже если ваыришься в обратку перед котлом, то град 70 на ТП обеспечено. Нужен смесительный узел.
касимов написал :
С насосом и заходить и выходить.Если насос правильно поставить./стрелочка исть на нем/
Я про то что не будет ли жидкость проходить по большой трубе ,как бы по большому кругу.Про стрелочку я знаю.Или вы имеете в виду чтобы заглушить 76,приварить резьбу для 16 ТП,а другой конец ТП прийти к обратке 76.
А почему так низко расвод подачи?
Выше на метр от котла,вроде не низко.Если поставить насос в конце кухонной разводки будет ли вода из 76 трубы заходить в 16 ТП?
Насос в конце кухонной разводки будет качать и ТП и начнут греться регистры кухни.Тогда не нужно будет переставлять первый.
А почему так низко расвод подачи?
Фото попробую приложить.Котел-КЧМ,схема дома-где зачеркнуто карандашом планирую ВТП,еще на фото как из основной подачи развлетвление на кухню и санузел.Также я хотел перенести насос из за того что его приварили чуток не правильно -перед обратками кухни и санузла.Насос эксплуатировали осенью,тогда заметил что крыло кухни при включении насооса начинает по тихоньку остывать.Поэтому и хочу приварить его на подачу через байпас .Еще я про себя подумал на конце крыла на кухне приварить 2 резьбы(подачаи обратка),поставить кран,как стоит на радиаторах для регулирования температуры,поставить самый маломощный насос и вот тебе теплый пол.Так работать будет??? Потом и в санузле также хочу сделать ТП,
Raf2603,
Есть вот такие теплообменники
Установка данного прибора разделит контура, т.к. иначе не избежать проблем с работой гравитационного отопления.
Дальше посмотрите техничку по тёплым полам от Rehau
Raf2603 написал :
Котел старинный чугунный(остался после отопления углем)менять не собираюсь
Очень зря. Если нет задумок топить углем, поставьте новый газовый напольник. Типа "Атона", "Росса". Не сомневаюсь, что украинские котлы у вас продаются. По крайней мере, российские котлы у нас купить не проблема. Они понадежнее российских.
Теплый установить реально. Насос на подачу переносить смысла нет - на обратке ему легче по температуре. Единственный вариант переноса циркуляционника на подачу - многие насосы в вертикальном положении работают тише. Если такой проблемы нет - оставьте как есть.
Для ТП погуглите смесительные узлы DUALMIX или COMBIMIX от Valtec. по крайней мере, будете ознакомлены с порядком цен
Raf2603, запитать ТП реально. И мне пришла идея, что в вашем случае, можно воспользоваться теплообменником. Т.к. для нормальной работы ТП нужен насос, то разделив контура мы сохраним нетронутым циркуляцию внутри контура ГВС и не будет головной боли, как разрулить потоки и не помешать при этом работе гравитационного отопления.
Теплообменник ставить туда, где температура больше 35 град. Чуть позже отпишусь более подробно.
Добрый вечер всем мастерам.Во первых всех с Новым Годом!!!!Летом хочу сделать ремонт на кухне и прихожей.И если это реально хотелось бы сделать ВТП.Живу в селе,отопление газовое.Насос стоит на обратке,летом хочу переставить на подачу,сразу после котла(так посоветовал знакомый сварщик).Котел старинный чугунный(остался после отопления углем)менять не собираюсь,так как кто поставили настенный мучились при отключении электричества.Отопление три крыла 1-основной дом,2-кухня и прихожка,3-санузел (так получилось по мере пристраивания).Можно ли сделать водяной теплый пол на кухне и прихожей при моем отоплении?Фото попробую приложить.И если это реально не подскажете что делать и что куда приварить,присоединить и тд.Заранее благодарен.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.