господа электрики, не откажите в ситуации....
у меня два проходных двухклавишных переключателя, например А и Б
нужно подключить три светильника
выкл А, клавиша 1 - (может ли работать как обычный выключатель) светильник 1
выкл А, клавиша 2 - светильник 2, подключено как переключатель (так и надо)
выкл Б, клавиша 1 - светильник 2, (дублирует кл2, выклА)
выкл Б, клавиша 2 - светильник 3, опять же должен работать как выключатель, т.е. управляться с одного места
.... вроде правильно все рассписал. в поисковиках все не то... подключить как два двклавишных переключателя получается без проблем, но работают только два светильника
вот так подключил, все работает, но не так как задумал ((
михал юрич написал :
... нужно подключить три светильника ...
Если правильно понял, под названием "переключатель" имеете ввиду выключатель с перекидным контактом на каждой клавише 2-хклавишного выключателя ????
Если так, то вполне реально все сделать. Только возникает вопрос - а проводка уже заложена под эти выключатели ???? если "ДА" то по сколько жил и "откуда и куда"????
А так реально, кл.1 выкл.А и кл.2 выкл.Б подключаются как обычные выключатели а кл.2 выкл.А и кл.1 выкл.Б - как проходные.
И еще один вопрос: эти два переключателя куплены и если "ДА" то кто производитель ???
Ким написал :
Если правильно понял, под названием "переключатель" имеете ввиду выключатель с перекидным контактом на каждой клавише 2-хклавишного выключателя ????
нет, это переключатель двухклавишный проходной "GIRA"
И еще один вопрос: эти два переключателя куплены и если "ДА" то кто производитель ???
дело в том, что собрать цепь как положено два двухклавишных переключателя удается без проблем, но получается две цепи управляемые с обоих выключателей
а надо три цепи, одна управляется с обоих,
а две другие- это по одной оставшейся клавише.
провода проложены 3х1,5мм по 2шт, т.е. 6 жил идут от одного в распредку и шесть с другого
ни как не могу ни че нарыть... тока говорят, да можно, голову не морочь.. а как это сделать ни кто не сказал
4Серый написал :
а количество проводов и правильность соединений соответствуют?
ну по 6 жил 1,5мм2 на каждый имеется
а правильность соединения я здесь и пытаюсь узнать
михал юрич написал :
провода проложены 3х1,5мм по 2шт, т.е. 6 жил идут от одного в распредку и шесть с другого
если у вас одна клавиша работает как переключатель,то на неё задействуются три провода,а на вторую клавишу только два(третий нужно заизолировать и в распайке,и за механизмом)
мне проще так объяснить:одну клавишу на двухклавишных переключателях рассматривайте как одноклавишные выключатели,другую-как одноклавишные переключатели.
если правильно понял,то одноклавишные выключатели у вас подключить получилось.не получается подключить как одноклавишные переключатели.