Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3563388

Здраствуйте, собираюсь сделать блок розеток вместо одной. Розетки планируются ABB Basic 55. На розетку приходит алюминиевый провод, сечение 2,5 кв. Можно ли сделать шлейфы на остальные розетки в блоке медью? или продолжать алюминием?

Делать алюминием.

Rumato написал :
Делать алюминием.

Почему.Медью удобней.

Можно и медью,только не надо стыковать медь и алюминий непосредственно-надо через какой-то переход клеммный

Vlad55 написал :
Почему.Медью удобней.

Зажимать под один винт алюминиевый провод и медный негламурно.
Можно через ВАГО с пастой, но просто продлить алюминием по-моему проще.

в этих розетках безвинтовой зажим, как в легранд. Будут ли провода соприкасаться?

Rumato написал :
Зажимать под один винт алюминиевый провод и медный негламурно.
Можно через ВАГО с пастой, но просто продлить алюминием по-моему проще.

Плодить соединения, да еще ваго уминать в коробку... мсье знает толк в извращениях =)

Rumato написал :
Зажимать под один винт алюминиевый провод и медный негламурно.

Там втычной зажим , контакта непосредственно нет

Rumato написал :
но просто продлить алюминием по-моему проще.

И это пройдёт ...

vg.210 написал :
Будут ли провода соприкасаться?

нет

И это пройдёт ...

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

vg.210 написал :
безвинтовой зажим, как в легранд.

Legrand Valena - розетки с винтовым зажимом, выключатели с безвинтовым
безвинтовой зажим на розетки - уступает винтовому по площади пятна контакта и поэтому при хорошей нагрузке может начать греться, поэтому винт с гровером - это оптимально для зажима алюминия в розеточной линии

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

vg.210, да, можно и нужно медью 2,5кв. У Basic 55 плоскопружинные клеммы, непосредственного контакта между алюминием и медью не будет.

Ясно, всем спасибо за ответы!