В газовой котельне насос на горячей воде создаёт большое давление( больше 5-ти кг ). Если электродвигатель переключить со звезды на треугольник - я получу меньшие обороты на электродвигателе?
лев написал :
В газовой котельне насос на горячей воде создаёт большое давление( больше 5-ти кг ).
-Высота установки питательного бака горячего водоснабжения?
Снизить давление вариантов много, начиная с установки байпасной линии (кстати, она у Вас смонтирована?) и установки калибровочных шайб, замена насоса на меньшую производительность, замена эл. двигателя с меньшим числом оборотов, монтаж кинематики насоса ч- з шкив (ставим возле насоса)- до частотного регулирования.
iyri уже конкретно сказал в посту #8 - ставить калибровочную шайбу для редукции и будет дешевле некуда! Шайбы взять с диаметром отверстия 2, 2,5, 3мм и подобрать путем замены.
DED@ПВО написал : iyri уже конкретно сказал в посту #8 - ставить калибровочную шайбу для редукции и будет дешевле некуда! Шайбы взять с диаметром отверстия 2, 2,5, 3мм и подобрать путем замены.
Шайбы ставят для ограничения потока, а не для редукции
Профильная аналогия: для стабилизации напряжения использовать потенциометр вместо стабилизатора
ksiman написал :
Шайбы ставят для ограничения потока, а не для редукции
Ограничение потока и есть редукция! Точнее без редукции нет ограничения потока. Редукторы бывают шайбовые и линейные( т.е. преход толстая труба-тонкая труба- толстая труба).
ksiman написал :
Профильная аналогия: для стабилизации напряжения использовать потенциометр вместо стабилизатора
Потенциометр и стабилизатор??? Не корректное сравнение малость. Потенциометр(смотря как включить) ограничивает ток или напряжение и не более того. А редукторная шайба уменьшает давление хотите вы этого или нет - за счет как раз редуктирования(за одно и температуру носителя немного понижает).
DED@ПВО написал :
А редукторная шайба уменьшает давление хотите вы этого или нет - за счет как раз редуктирования(за одно и температуру носителя немного понижает).
Шайба давление может и не уменьшать (см. выше) и температура теплоносителя от давления не зависит (это-же не газ)
ksiman написал :
Шайба давление может и не уменьшать (см. выше) и температура теплоносителя от давления не зависит (это-же не газ)
А пар это что??? Это одно из агрегатных состояний воды. Так что разница не большая, и отличаться будет только параметрами больше или меньше. Кстати на каждый дом в системе отопления ставятся редукторы для балансировки давления(потока) теплоносителя. На мой дом стоит редукторная шайба на другие дома поболее стоят линейные редукторы. Это к какой то мере похоже на Первое правило Кирхгофа.
Написано-же - котельная на горячую воду. Пара там нет. Водопровод это В доме ставят шайбы именно для ограничения потока (не давления) в системе отопления
Спасибо за советы. Днём , когда идёт разбор воды , давление нормальное (1,5 - 2 кг ). Вечером , ночью и в выходные дни , когда горячая вода не потребляется , давление возрастает до 5-6 кг. Перед насосом прикрываем вентель наполовину, давление снижается до 3-3,5 кг.
лев написал :
Спасибо за советы. Днём , когда идёт разбор воды , давление нормальное (1,5 - 2 кг ). Вечером , ночью и в выходные дни , когда горячая вода не потребляется , давление возрастает до 5-6 кг. Перед насосом прикрываем вентель наполовину, давление снижается до 3-3,5 кг.
Неправильный способ Если не хотите редуктор ставить - сделайте хотя-бы байпас и им регулируйте вручную...
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.