Уважаемые мастера!! Прошу совета

Имею розетку с заземлением (многоэтажный дом новостройка), которая еще с парой других розеток подключена к УЗО в пакетнике на этаже. Постоянно втыкаю в эту розетку сетевой фильтр в который втыкаю стиральную машину расположенную в сан. узле (свой провод которой не дотягивается). Стиральная машина 1,9 кВт.

Хочу сделать розетку влагозащитную в ванной для подключения стиральной машины, отсюда вопрос, врезать еще одно УЗО в пакетник на этаже для нее и тащить провод на конце которого будет висеть розетка для ванной или же подключиться к розетке в которую всегда втыкаю сетевой фильтр (пользуюсь уже так полгода, никогда проблем не возникало)? Просто эта розетка ближе всех расположена к сан. узлу (она в стене которая разделяет коридор и санузел) провода в розетке на глаз сечением - 2 кв.м., одножильные, медь

Помогите советом имеет ли смысл заморачиваться с отдельной линией.

digital7 написал :
провода в розетке на глаз сечением - 2 кв.м.

2 квадратных метра это здорово, какой же толщины стены?

digital7 написал :
Помогите советом имеет ли смысл заморачиваться с отдельной линией.

Если автомат на этой линии не более 16А, то нет.

Извиняюсь за мои познания, но вроде так толщина провода измеряется, поправте
за ответ большое спасибо!

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Толщина провода - в мм
Сечение провода - в кв.мм

digital7 написал :
имеет ли смысл заморачиваться с отдельной линией.

Имеет. Правда Вы не написали какие параметры вашего УЗО. Надеюсь с контактами не менее 25А и током утечки не более 30мА. Если у Вас автомат установлен после УЗО, то параллельно старому автомату ставите новый С16А и через него запитываете вашу стиралку.