В общем то правильно. За исключением редуктора. Есть поставщики воды, которые требуют редуктор помещать после счетчика.
Точнее всего выяснить этот вопрос у Вашего поставщика воды. Если их устроит Ваш вариант - делайте, если нет - ну поставите редуктор после счетчика.
Не все поставщики с таким порядком соглашаются. В моем доме жесткое требование - вводной вентиль, грязевик, счетчик. Все остальное - только после, иначе не опечатывают.
Vladimir_Vas написал :
В моем доме жесткое требование
Такое редкость, обычно антипротечку ставят сразу после вводного крана.
А пусть-ка обоснуют чем-нибудь легальным. Особенно когда в инструкции к антипротечке написано, что рекомендуется установка сразу после вводника, а это как правило. Они что, против применения жильцами защит от протечек? Да ещё в письменном виде?.. Канцелярское тугоумие легко лечится принципом "клин клином вышибают".
Входной кран (обычный с резиновыми прокладками) - редуктор( возможно совмещенный с фильтром) - счетчик - далее ужас из мет. труб и гибких подводок
Я тоже думал поставить запорный от протечек сразу после входного , что об этом думает УК пока не спрашивал.
редуктор поставьте после самопромывного фильтра который установите после счетчиков...иначе сантехники будут к вам ходить как на работу, менять забившиеся редукторы....примерно как
у меня был такой случай, раз в три месяца вызывался....пока не поставил самопромывной...хотя может не везде такая плохая вода как в Солнечногорске...
а кран защиты от протечек, сразу после вводного крана...
psnsergey написал :
А пусть-ка обоснуют чем-нибудь легальным
Это ТСЖ - они ничо не обосновывают. Просто не опечатывают и иди гуляй. Я в прошлую пятницу наконец опечатал счетчики в городской квартире. Слесарь спросил - сколько же за такой муторный монтаж я заплатил. Когда узнал, что я делал сам сказал только: молодец!
Но провозился - три дня. За первый смог только разобрать свое же творчество 20-летней давности. Разве я мог тогда думать о счетчиках? Думал, делаю навсегда.
Звонил сегодня инженеру из УК - он мне сказал что по вводной кран - их, дальше моё - могу ставить как хочу - значит после входного:
1. запорный системы антипротечки
2. грязевой фильтр
3. счетчик
4. редуктор
(Хотя интуитивно хотел редуктор перед счетчиком)
Честно говоря сомневаюсь в необходимости применения самопромывного фильтра (это уже тонкой очистки?)
Вопрос: редуктор - мембранный - поршневой (или без разницы?)
Vladimir_Vas написал :
Это ТСЖ - они ничо не обосновывают. Просто не опечатывают и иди гуляй.
Идите гуляйте.
BSab написал :
мембранный - поршневой (или без разницы?)
Главное - качественный. Мембранные реже подтекают без периодической смазки, но чаще рвётся мембрана, т.е. будете его чаще менять (в качестве запчасти на многие модели фиг её выпишете отдельно).
Я поясню, так как заведомо видно, что большинство в этом разделе просто не в ладах даже со школьной программой - но при этом упорно лезет в сантехнику, о чем обычно потом жалеют. Вот тот же Новый Орлеан взять, да?
Так вот, задача редуктора - ограничение давления. Отсюда, если его впихивать после грязевика, проку не будет. Если забьется грязевик - редуктору НЕЧЕГО БУДЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ.
Кран/вентиль. Это понятно, следует предусмотреть быстрый способ перекрытия воды.
Редуктор. Устройство этих девайсов крайне простое. Повредить их тоже крайне сложно.
Грязевик. Задача - оградить потребителей (счетчики и прочие высокотехнологичные девайсы) от повреждения.
Водомер. Это понятно.
Далее магистраль клиента. Вот здесь возникает большинство вопросов.
Stc написал :
Так вот, задача редуктора - ограничение давления. Отсюда, если его впихивать после грязевика, проку не будет. Если забьется грязевик - редуктору НЕЧЕГО БУДЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ.
Stc написал :
задача редуктора - ограничение давления. Отсюда, если его впихивать после грязевика, проку не будет. Если забьется грязевик - редуктору НЕЧЕГО БУДЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ
Ага, а если грязевик забьёт ПОСЛЕ редуктора прошедшей через него дрянью (или Вы редуктору ещё и фильтром работать прикажете?), то редуктор будет очень доволен, что ему ЕСТЬ ЧЕГО РЕГУЛИРОВАТЬ. Феназепамчику примите...
К сожалению ТУ по тому в каком порядке устанавливать не нашел.
Разговор похож на решение детской загадки про четырех охотников один из которых рыжий и живет от того кто курит слева.... осталось только определить кто где живет..
(извиняюсь за лирику)
Вырисовывается следующая цепочка:
1 грязевик
2 фильтр тонкой очистки
3 редуктор
Теперь определим куда поместить счетчик и запорник защиты от протечек
считаю логичным установить запорник перед грязевиком , а счетчик после грязевика.
Как и говорили Vladimir\_Vas, psnsergey, Олегович
Осталось только определиться с конкретными приборами, если кто может посоветовать надежных производителей , буду рад воспользоваться.( сам склоняюсь к шаровым Бугатти, редуктор и фильтр - Валтек )
BSab написал :
Честно говоря сомневаюсь в необходимости применения самопромывного фильтра (это уже тонкой очистки?)
а я вот нет, и не потому что у меня сомнения в голове, просто по практике, редуктор забивается тем что проходит через обычный грязевик, а вот самопромывной он 100 микрон, уже не пропускает то от чего забивается редуктор...останетесь без воды на пару дней, вспомните
Олегович написал :
а я вот нет, и не потому что у меня сомнения в голове, просто по практике, редуктор забивается тем что проходит через обычный грязевик, а вот самопромывной он 100 микрон, уже не пропускает то от чего забивается редуктор...останетесь без воды на пару дней, вспомните
Спасибо буду иметь ввиду, просто совсем еще недавно даже грязевиков не было...а теперь такое изобилие
Stc написал :
Так вот, задача редуктора - ограничение давления.
Не только! Это распространённое заблуждение! Вторая (и не менее важная) задача редуктора - выравнивание давления холодной и горячей воды непосредственно перед коллекторами. Скажем, иногда между редуктором и коллектором лепят фильтр тонкой очистки или ещё что-то, на чём сильно падает давление, причём в зависимости от водоразбора. При этом редукторы становятся ненужными приблудами. А ограничение давления...если у вас вся разводка из меди или нержи - можно было бы вообще не думать о давлении и гидроударах.
Теперь определим куда поместить счетчик и запорник защиты от протечек
считаю логичным установить запорник перед грязевиком , а счетчик после грязевика.
Как и говорили Vladimir_Vas, psnsergey, Олегович
Осталось только определиться с конкретными приборами, если кто может посоветовать надежных производителей , буду рад воспользоваться.( сам склоняюсь к шаровым Бугатти, редуктор и фильтр - Валтек )
Ну так какова конечная схема? Судя по фоткам кажды лепит как хочет
Хочу еще раз всех поблагодарить за помощь ,
Также спасибо всему форуму за полученную информацию - без фотографий работ МАСТЕРОВ я бы даже не знал как можно сделать сантехнику по-настоящему красиво.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.