Встречаются-ли в природе вентиля 1/2 дюйма для перекрытия гор/хол воды с отверстиями под опломбировку? Надо сразу в вентиль вкрутить счетчик (резьба на вентиле внутр., на счетчике - наружн.), ну и надо что бы была возможность опломбировать счетчик, т.е. что бы протянуть проволочку под пломбу через ушко счетчика и через ушко вентиля. Не хочется крайне внедрять какие-то дополнительные переходники и гайки, так как места мало, надо что бы конструкция была компактной, ради этого решено пожертвовать фильтрами.

BigHarry написал :
Встречаются-ли в природе вентиля 1/2 дюйма для перекрытия гор/хол воды с отверстиями под опломбировку? Надо сразу в вентиль вкрутить счетчик (резьба на вентиле внутр., на счетчике - наружн.), ну и надо что бы была возможность опломбировать счетчик, т.е. что бы протянуть проволочку под пломбу через ушко счетчика и через ушко вентиля. Не хочется крайне внедрять какие-то дополнительные переходники и гайки, так как места мало, надо что бы конструкция была компактной, ради этого решено пожертвовать фильтрами.

Этот чем не подошел, к примеру?

Ну а вообще, народ склоняется к банальщине - обычные кран-фильтры, тем более, Валтек повысил качество своих изделий (разве что ремонтопригодности кранов нет по-прежнему в дешевом сегменте).

BigHarry написал :
Надо сразу в вентиль вкрутить счетчик (резьба на вентиле внутр., на счетчике - наружн.)

Без американок?
А как его обслуживать-менять???

Юберъ написал :
Без американок?
А как его обслуживать-менять???

Счетчики (водомеры) обычно требуют полусгонов по установке. При этом во второй полусгон (к потребителям) может быть установлен обратный клапан. Принятие в эксплуатацию водомера без соблюдения заявленного расстояния не допускается (читать - без монтажа полусгонов не примут).

Так что как-то так.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

Юберъ написал :
А как его обслуживать-менять?

Да прямо счетчик выкрутить из вентиля и все. Там стояк по-дурацки сделан - трубы из стены идут по полу и где-то через полметра загибаются вверх - вот там и надо вентиль поставить. Фильтры не нужны, на стояке кроме единственного умывальника ничего не будет, так что сразу после счетчиков будет гибкая подводка на смеситель. Пока запортных вентилей с ушками для пломбировки не нашел, придется наверно в какой-нить контр-гайке сверлить маленькое отверстие и накручивать перед вентилем...

BigHarry написал :
на стояке кроме единственного умывальника ничего не будет

Ну, это несколько меняет дело, но:

Stc написал :
Принятие в эксплуатацию водомера без соблюдения заявленного расстояния не допускается

Так что смотрите сами.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

Если честно то про это

Stc написал :
Принятие в эксплуатацию водомера без соблюдения заявленного расстояния не допускается

впервые слышу. В каком регламенте эта норма прописана?

BigHarry написал :
В каком регламенте эта норма прописана?

В инструкции по монтажу счетчика.
Зы. А зачем вентиль пломбировать? До этого сталкивался только с пломбировкой закрытых вентилей.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

BigHarry написал :
В каком регламенте эта норма прописана?

В паспорте счётчика. Связано это с тем, что струя должна быть "спокойной", без завихрений. Иначе погрешности попрут.

artem 16 написал :
А зачем вентиль пломбировать?

Американок у ТС не будет, а раз не будет, то надо на что-то пломбу ставить.

Если счетчик будет смонтирован неправильно, то о пломбировке можно вообще не думать, если только отсечной кран опломбируют - "до устранения нарушений".

artem 16 написал :
если только отсечной кран опломбируют - "до устранения нарушений".

Ага

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

Почитал паспорт счетчика, который планируется установить - там про полусгоны нет ни слова. Но есть такое:

  • рекомендуемый прямой участок до счетчика - 2 Ду, после - 2 Ду.

Что такое Ду в паспорте не нашел, может кто знает? Но по любому - это рекомендация, а не обязаловка. Из обязательных пунктов в паспорте счетчика есть следующее:

  • счетчик ставить на горизонтальном трубопроводе шкалой вниз не допускается.

А еще печалька в следующем - у счетчика резьба на 3/4, т.е. без дополнительного штуцера прикрутить счетчик на вентиль с 1/2 не получится, ну или вентиль гибридный искать, где с одной стороны 1/2, а на выходе - 3/4

BigHarry написал :
Что такое Ду

Диаметр условного прохода. См. Гугль, но не паспорт.

BigHarry написал :
по любому - это рекомендация, а не обязаловка.

Ну-ну.

BigHarry написал :
вентиль гибридный искать, где с одной стороны 1/2, а на выходе - 3/4

Конечно

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

Юберъ написал :
Диаметр условного прохода.

Спасибо, в гугле поискал, конечно, по "Ду" - но, как понимаете, ничего толком не нашел
Но тогда получается, что рекомендуемый прямой участок до счетчика у меня даже с запасом - трубы от пола подымаются вверх, где-то через 10 см. на них накручиваются вентили и далее - уже сам счетчик.

BigHarry написал :
в гугле поискал, конечно, по "Ду" - но, как понимаете, ничего толком не нашел

Значит, не очень надо.

BigHarry написал :
у счетчика резьба на 3/4, т.е. без дополнительного штуцера прикрутить счетчик на вентиль с 1/2 не получится,

В комплекте должны быть штуцера с накидными гайками, их длина как раз равна длине прямолинейного участка. Судя по всему счетчик на Ду 15, отсюда, длина прямолинейного участка перед счетчиком должна быть не менее 30 мм, т.е на этом расстоянии не должно быть ни фильтров, ни кранов, ни вентилей, ни поворотов, ни переходов резьбы.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

artem 16 написал :
В комплекте должны быть штуцера с накидными гайками

Их нет, потому как при замене счетчика на новый они не нужны, и очевидно поэтому их продают отдельно.

artem 16 написал :
т.е на этом расстоянии не должно быть ни фильтров, ни кранов, ни вентилей,

В полностью открытом состоянии шаровый вентиль можно считать прямолинейным участком? Или там могут быть какие-то завихрения, влияющие на счетчик?
Очень не хочется наращивать высоту всей этой конструкции, так как при установки кухонной мебели пространство под мойкой будет фактически перекрыто этими счетчиками со сгонами, а хозяйка планировала туда еще мусорное ведро как-то ставить, если там будет все это торчать - то кроме тряпок туда ничего уже не положишь...

BigHarry написал :
В полностью открытом состоянии шаровый вентиль можно считать прямолинейным участком?

Нет. Модератор уже неоднократно выкладывал типовую схему. Позволю себе повторить:

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

Юберъ написал :
Нет.

Понял, спасибо!