Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3621893

А на какое УЗО лучше всего вешать линию кондея?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Linder1987 написал :
А на какое УЗО лучше всего вешать линию кондея?

Для "кондея" я лично обхожусь "противопожарным" 100-300мА в этажном щите.

Регистрация: 16.05.2008 Астрахань Сообщений: 3257

Не забываем про длину трассы. инвертер при пуске имеет меньший пусковой ток, но всё же.
На работе кабелем 2,5 длина 150 метров. Запитан настенный котел, 5 светильников люминесцентных (2 по 40), принтер лазерник, недобук, Результат. При подключении холодильников (даже одного) в момент пуска идёт просадка напруги, и запуск затруднителен.
имхо - лучше перебдеть, и проложить 3*2,5 квадрата

Alexiy написал :
К сожалению, производители кондеев (как и производители холодильников) практически никогда не указывают максимальный потребляемый ток

Как не указывают?
Фуджик 12-шка, которая до -25С работает. Мощность чуть больше киловатта. Максимальный ток -13А.
Кабель ставил строго NYM 2.5мм. На внешний блок 4-х жильный, тоже NYM 2.5мм.