Ольга55, Добрый день! Очень жаль слышать о возникших проблемах с радиаторами Рифар Монолит в вашей квартире. Прежде чем принимать решение об их полной замене, стоит рассмотреть несколько аспектов и возможностей:

Причины течи радиаторов могут быть различными, в том числе:

  • Неправильная установка или эксплуатация системы.
  • Заводской брак (хотя Рифар прочно ассоциируется с качественным оборудованием).
  • Высокая коррозийная активность теплоносителя.
  • Гидроудары или перепады давления в системе.

До того, как выбирать новые радиаторы, полезно выполнить следующие действия:

  1. Профессиональная диагностика: обратитесь к квалифицированным специалистам, чтобы точно установить причину течи радиаторов. Возможно, проблема кроется не в самих радиаторах, а в особенностях системы отопления вашего дома.

  2. Консультация с производителем: проверьте условия гарантии Рифар. Если радиаторы все еще находятся на гарантии, возможно, вы сможете претендовать на бесплатный ремонт или замену.

  3. Анализ качества теплоносителя: разумно провести анализ теплоносителя на его коррозийные свойства. Если в воде слишком много агрессивных веществ, возможно рассмотрение варианта дополнительной очистки или использования ингибиторов коррозии.

Если замена неизбежна, рекомендую рассмотреть такие варианты, как:

  • Радиаторы с повышенной коррозийной стойкостью: биметаллические или алюминиевые радиаторы могут быть более устойчивы к агрессивным теплоносителям.
  • Продукция других производителей: хотя Рифар имеет репутацию надежного бренда, возможно, другие марки предложат продукцию, которая лучше подойдет для ваших условий.
  • Система регулировки и предотвращения гидроударов: установка качественных термостатических вентилей, предохранительных клапанов и амортизирующих устройств может помочь снизить риск повреждения радиаторов.

При выборе новых радиаторов очень важно обратить внимание на их тепловую мощность и возможность эксплуатации при имеющемся качестве теплоносителя.

Регистрация: Вчера в 12:42 Санкт-Петербург Сообщений: 4

Добрый Ежик, Если вода в системе отопления имеет высокую степень коррозии или содержит много частиц ржавчины, это со временем может привести к износу любых компонентов системы, включая любые радиаторы. Чтобы предотвратить возможные проблемы:

  • Рекомендуется установка фильтров для очистки теплоносителя в системе отопления.
  • Можно регулярно промывать систему для удаления накопившейся ржавчины и других отложений.
  • Установка магнитных уловителей обеспечивает дополнительную защиту от металлической ржавчины.

Necnklon написал:
Сантехник от управляющей сказал что система двухтрубная. И если ставить краны, то нужно делать байпас.

Necnklon, фото?

Necnklon, байпас для однотрубной системы!

Сантехник от управляющей сказал что система двухтрубная. И если ставить краны, то нужно делать байпас.

Ольга55, У меня SIRA RS с 2008-го. Рифар Монолит в другой квартире с 2015. Без проблем. Другой статистики не имею.

BV, ясно, спасибо за ответ. Нужно значит каким-то образом выяснять, что с теплоносителем.

vavan, нам тоже поменяли один, насчет второго пока прислали отписку, что мол если не соблюдены условия эксплуатации, то не их вина. Я вот и думаю, стоит ли выбивать второй, если он тоже потечет по сварным швам. Сборный может в нашей ситуации оказаться лучше или нет, не знаем теперь, какой ставить.

то есть радиаторы не виноваты

Я не гадалка, но у радиаторов есть паспорт, в котором есть условия эксплуатации.

Если котельная дает не подготовленную для отопления воду (с кислородом) - перекрытие кранов может не помочь

Регистрация: 07.07.2008 Новосибирск Сообщений: 1091

У нас monolit потёк через 8 лет. Так как он был на гарантии, поменяли на такой же не задумываясь.
Читаю теперь вашу ветку, и подумал: а ведь в других комнатах радиаторы сборные (не рифар, правда), и они служат гораздо дольше, чем заменённый monolit. Monolit был самый новый радиатор у нас. Так что, может быть вы и правы - сборный base может быть действительно будет лучше.
На лето я закрываю нижние краны, радиаторы всегда с водой (Впрочем, у нас вроде бы не сливают воду из труб на лето. Сам, конечно, не проверял это никогда.) Monolit потёк сразу в двух местах, вверху, на стыках между секциями.
P.S. Замена по гарантии - от производителя была. Хорошо, если у вас есть чек, но продавец за свой счёт менять не будет, он должен связаться с производителем и заменить за его счёт. На радиаторе есть метка о дате выпуска, пробита где-то на ребре сзади в виде кружка, возможно она поможет при отсутствии чека. Гарантия на monolit 25 лет, вы наверное это и без меня знаете.

BV, то есть радиаторы не виноваты ? Можно менять на такие же? И как избежать повторения? Перекрывать краны до слива воды на лето? Спасибо за ответы

dmitrovski, краны можно поменять, может посоветуете, какие лучше? Заранее спасибо

Ольга55 написал:
BV, фото подключения ниже, второй так же подключен.Да, лучше бы полностью металл, но найти кого-то на такую работу крайне сложно, все делают полипропилен. И
вряд ли в нашем городишке кто-то делает анализ теплоносителя. Это уже наши предложения, вроде бы больше нет причин, чтобы радиаторы так быстро потекли.

Ольга55, для нижней подачи радиаторы подключены неправильно.
Кроме плохой воды, может быть слив воды на лето.

Ольга55, хотя бы краны не полипропиленовые.
Это не относится к прогреву, просто их не надо

ВТБ!, это нам сантехник сказал, когда вызывали посмотреть, почему не полностью прогрев идёт.

BV, фото подключения ниже, второй так же подключен.Да, лучше бы полностью металл, но найти кого-то на такую работу крайне сложно, все делают полипропилен. И
вряд ли в нашем городишке кто-то делает анализ теплоносителя. Это уже наши предложения, вроде бы больше нет причин, чтобы радиаторы так быстро потекли.

Ольга55 написал:
С самого начала у двух радиаторов на 10 секций плохо прогревался низ, нужно было подключать по диагонали

Спорное предположение.

Ольга55,
Фото подключения?
Анализ теплоносителя?

Добрый день! Очень нужен совет профессионалов в такой ситуации. Три года назад в квартире 12-этажного дома были установлены радиаторы Рифар Монолит, боковое подключение, теплоноситель подается снизу, центральное отопление от котельной. С самого начала у двух радиаторов на 10 секций плохо прогревался низ, нужно было подключать по диагонали, об этом узнали постфактум. А через три года в этот отопительный сезон они потекли друг за другом в нескольких местах, фото прилагаю. Радиаторы на 8 и 6 секций пока не текут. Стоит ли снова менять на Рифар или новые потекут так же? Какие варианты еще можно рассмотреть, если у нас такого плохого качества теплоноситель? Очень не хочется менять радиаторы каждые три года. У знакомых стоит Рифар Бэйз уже лет 10, не текут, а тут такое.

и кошке понятно)

Регистр получается. Толщина стенки трубы 50-76 около 3,5мм.

АлекСАН_dr написал:

Necnklon написал:
А что скажете по поводу алюминиевых радиаторов китайского производства в многоквартирном доме, разве это не жесть?

А как вы определили, что они алюминиевые? А не биметаллические? Вертикальные каналы магнитом проверяли хотя бы?

АлекСАН_dr, по нижней части радиатора .

АлекСАН_dr написал:
А как вы определили, что они алюминиевые?

По фотографиям похожи на ту же модель, что и в предыдущем доме.
но могу ошибаться.

Necnklon написал:
А что скажете по поводу алюминиевых радиаторов китайского производства в многоквартирном доме, разве это не жесть?

А как вы определили, что они алюминиевые? А не биметаллические? Вертикальные каналы магнитом проверяли хотя бы?

Necnklon написал:
16 этаж

На последнем можно не беспокоиться.
Если/когда начнутся аварии на нижних этажах контуров (если их два), тогда и поменяете.

16 этаж

Necnklon написал:
А что скажете по поводу алюминиевых радиаторов китайского производства в многоквартирном доме, разве это не жесть?

Выше уже было упомянуто, что в проекте могут быть указаны специальные требования к подготовке теплоносителя.
Этажность какая?

А жесть - это панельные стальные радиаторы в двенадцатиэтажном доме, которые "раскрываются" от скромного давления в пяток атмосфер.
Брак, вероятно.

А что скажете по поводу алюминиевых радиаторов китайского производства в многоквартирном доме, разве это не жесть?

Застройщик никогда бы не поставил терморегулятор в однотрубную систему без байпаса.
На терморегуляторе четко видно "колесико" преднастройки.

ВТБ! написал:
но она точно двухтрубная

Почему же тогда нет спускников воздуха? Украли? На обоих стояках должны быть. И на подаче и на обратке.
Хотя и на однотрубной системе спускник должен был быть. Конечно может там справа на радиаторе и стоит.