#7007934

master.msk, ничего не врезали, отрезали часть трубы и нарезали резьбу.

Necnklon,
Очень непросто отрезать ровно столько, чтобы сохранить соосность. 1 мм даст несовпадение по осям. Что и произошло.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Что теперь делать? Отрезать неровную резьбу и нарезать по новой?

Necnklon, плашкой-то зачем? Клуппом надо было.

При замене алюминиевых радиаторов на биметаллические, столкнулся с тем что не получается выкрутить часть американки помеченной на фото. Я так понимаю что она идёт в комплекте с регулятором данфос. Там где открутилась видно что она без резинки. Вопрос в том что поставили с резинкой и немного другой формы. Будет ли подтекать?

Хочу поменять радиаторы. Снова от застройщика достались алюминиевые. Этаж последний, байпас отсутствует. Что на данный момент можно поставить? Рифар монолит?

Necnklon, Если на верхнем подводе на фото стоит термоклапан, то это ужас ужасный.

Vlad Crush написал:
Necnklon, Если на верхнем подводе на фото стоит термоклапан, то это ужас ужасный.

Vlad Crush, Полностью с вами согласен. Насколько я помню он должен стоять горизонтально. Думаю надо ставить биметалл, сварить байпас и ставить 2 крана.

Necnklon, У вас с вероятностью 99% двухтрубная система- байпас не нужен. Посмотрите как подключен радиатор у соседей снизу. Термоклапан в этом случае с преднастройкой, убирать его нельзя. Поставить шаровый до него будет не лишним.

Necnklon, Подумалось, что система у вас однотрубная. Потому, что на верхнем этаже у двухтрубной должны стоять спускники воздуха на верхней точке стояков.

Ну а раз однотрубная и без байпасов, то радиаторный термоклапан перекрывает поток теплоносителя во всем стояке. Ну и термоголовка должна стоять горизонтально или использоваться термоголовка с выносным термоэлементом.

Necnklon написал:
Думаю надо ставить биметалл, сварить байпас и ставить 2 крана.

Сначала нужно точно узнать одно или двух трубная у Вас система.

Vlad Crush написал:
Сначала нужно точно узнать

Подтвердить нужно, но она точно двухтрубная.

Любые варианты с однотрубной нелепы.

ВТБ! написал:
но она точно двухтрубная

Почему же тогда нет спускников воздуха? Украли? На обоих стояках должны быть. И на подаче и на обратке.
Хотя и на однотрубной системе спускник должен был быть. Конечно может там справа на радиаторе и стоит.

Застройщик никогда бы не поставил терморегулятор в однотрубную систему без байпаса.
На терморегуляторе четко видно "колесико" преднастройки.

А что скажете по поводу алюминиевых радиаторов китайского производства в многоквартирном доме, разве это не жесть?

Necnklon написал:
А что скажете по поводу алюминиевых радиаторов китайского производства в многоквартирном доме, разве это не жесть?

Выше уже было упомянуто, что в проекте могут быть указаны специальные требования к подготовке теплоносителя.
Этажность какая?

А жесть - это панельные стальные радиаторы в двенадцатиэтажном доме, которые "раскрываются" от скромного давления в пяток атмосфер.
Брак, вероятно.

16 этаж

Necnklon написал:
16 этаж

На последнем можно не беспокоиться.
Если/когда начнутся аварии на нижних этажах контуров (если их два), тогда и поменяете.

Necnklon написал:
А что скажете по поводу алюминиевых радиаторов китайского производства в многоквартирном доме, разве это не жесть?

А как вы определили, что они алюминиевые? А не биметаллические? Вертикальные каналы магнитом проверяли хотя бы?

АлекСАН_dr написал:
А как вы определили, что они алюминиевые?

По фотографиям похожи на ту же модель, что и в предыдущем доме.
но могу ошибаться.

АлекСАН_dr написал:

Necnklon написал:
А что скажете по поводу алюминиевых радиаторов китайского производства в многоквартирном доме, разве это не жесть?

А как вы определили, что они алюминиевые? А не биметаллические? Вертикальные каналы магнитом проверяли хотя бы?

АлекСАН_dr, по нижней части радиатора .

Регистр получается. Толщина стенки трубы 50-76 около 3,5мм.

и кошке понятно)

Добрый день! Очень нужен совет профессионалов в такой ситуации. Три года назад в квартире 12-этажного дома были установлены радиаторы Рифар Монолит, боковое подключение, теплоноситель подается снизу, центральное отопление от котельной. С самого начала у двух радиаторов на 10 секций плохо прогревался низ, нужно было подключать по диагонали, об этом узнали постфактум. А через три года в этот отопительный сезон они потекли друг за другом в нескольких местах, фото прилагаю. Радиаторы на 8 и 6 секций пока не текут. Стоит ли снова менять на Рифар или новые потекут так же? Какие варианты еще можно рассмотреть, если у нас такого плохого качества теплоноситель? Очень не хочется менять радиаторы каждые три года. У знакомых стоит Рифар Бэйз уже лет 10, не текут, а тут такое.

Ольга55,
Фото подключения?
Анализ теплоносителя?

Ольга55 написал:
С самого начала у двух радиаторов на 10 секций плохо прогревался низ, нужно было подключать по диагонали

Спорное предположение.

BV, фото подключения ниже, второй так же подключен.Да, лучше бы полностью металл, но найти кого-то на такую работу крайне сложно, все делают полипропилен. И
вряд ли в нашем городишке кто-то делает анализ теплоносителя. Это уже наши предложения, вроде бы больше нет причин, чтобы радиаторы так быстро потекли.

ВТБ!, это нам сантехник сказал, когда вызывали посмотреть, почему не полностью прогрев идёт.

Ольга55, хотя бы краны не полипропиленовые.
Это не относится к прогреву, просто их не надо

Ольга55 написал:
BV, фото подключения ниже, второй так же подключен.Да, лучше бы полностью металл, но найти кого-то на такую работу крайне сложно, все делают полипропилен. И
вряд ли в нашем городишке кто-то делает анализ теплоносителя. Это уже наши предложения, вроде бы больше нет причин, чтобы радиаторы так быстро потекли.

Ольга55, для нижней подачи радиаторы подключены неправильно.
Кроме плохой воды, может быть слив воды на лето.