Регистрация: 16.10.2010 Северодвинск Сообщений: 113
#3615253

Уважаемые мастера, требуется ваша консультация.
Гаражный кооператив 7 блоков по 64 гаража запитаны от центрального городского отопления.
труба с горячей водой приходит примерно в середину блока и там уже расходится влево и вправо. В каждом гаражном боксе 2 трубы транзитом. на обратке параллельно - здоровенная чугунная батарея. Между блоками труба проложена под землёй. В гаражах уважаемым теплотехником поддерживалась температура около 5 градусов тепла (экономим).
Неделю назад на улице - 29, прорвало трубу между секциями на входе в землю. Фонтан лил всю ночь, так как не могли перекрыть задвижку на ГСК (ей 40 лет она крутится с большим трудом, отключать магистраль не стали). Утром перекрыли магистрали и заварили трубу. На всё про всё с момента аварии до момента отключения - 14 часов, с момента отключения до подачи воды - 4 часа. Через 2 дня в 3х секциях по очереди лопнули чугунные батарей. Всего лопнуло около 10 батарей, причём полопались в основном в гаражах и хреновыми воротами.
Теплотехник что то лапочет про какой то гидроудар (через 3 суток??), про неповентилированность системы.... вообщем ничего внятного от него не узнать.
В чём может быть причина? В том что прихватило воду в батареях и она замёрзла?

Пока не было тепла, замерзли трубы (в гаражах, где изоляция похуже). Включили воду - тепло туда не пошло. Гаражи постепенно остывали. Как замерзли окончательно, замерзла и вода в радиаторах. А остывали так долго потому что от соседей тепло шло и от трубы. Ну, может еще в какой-то момент чуть хуже топить стали.

Воздух в системе.Прихвотило. Не было циркуляции и замерзла вода в системе.По тому и лопнул чугун