Причем здесь безопасность?
Контактор ставят не для безопасности, а для возможности дистанционного включения/отключения. В том числе автоматического...

Автомат кстати частотнику нифига не поможет. Если будут сбои (пики перенапряжений и т.п.) по питанию, то частотник сгорит быстрее, чем отработает автомат. Если для защиты частотника, то ставят плавкие предохранители. А вообще, если бывает такая фигня, то лучше поставить входной дроссель. А защиты от усиленного потреления тока и в самом частотнике есть...

Регистрация: 06.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 14

благодарю всех за помощь!

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12547

igorrr59 написал :
.... автоматическим термомагнитным выключателем с высокой отключающей
способностью и с током срабатывания,.....

Т.е. автомат..... так что сами же и разобрались ......

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Т.е. поставить простой автомат

Регистрация: 06.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 14

похоже я облажался! в инструкции сказано автоматическим термомагнитным
выключателем с высокой отключающей
способностью и с током срабатывания,
пропорциональным мощности двигателя
установленного насоса (см. таблицу ниже); то есть 6А

ksiman написал :
Значит у Вас повышенные требования производственной безопасности

это действительно так. Контактор ставят для повышения безопасности. Если этого не нужно и не преследуются другие цели, то контактор не нужен.
Обычно делается так

ksiman написал :
Просто подключаете частотник через автомат, выход частотника - напрямую к двигателю.

Прочитал описание
ни о каком контакторе речь не идет.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Тогда делать как написано в инструкции. Схема подключения должна быть там-же

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12547

igorrr59 написал :
.... О магнитном пускателе, указано именно в инструкции.....

В таком случае стоило бы сделать скан этой инструкции с текстом, где упоминается про контактор, или предполагаемую схему, чтобы понять зачем он нужен. А
А так, действительно, ПЧ не любит частых отключений....

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 06.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 14

спасибо, за ответ. но автоматика дорогая, дело происходит как вы понимаете в деревне и там может быть все что угодно. О магнитном пускателе, указано именно в инструкции.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Александр91 написал :
А вот мы на производстве, используем контактор для ПЧ Schneider Electric Altivar 71.

Значит у Вас повышенные требования производственной безопасности Частотники не любят "дёргания" входного напряжения

А вот мы на производстве, используем контактор для ПЧ Schneider Electric Altivar 71.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Нормальная работа автоматики с частотным преобразователем обычно не требует наличия контактора. Типовая схема подключения нарисована в инструкции к частотнику. Просто подключаете частотник через автомат, выход частотника - напрямую к двигателю.

Регистрация: 06.01.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 14

электрики! помогите подключить насос с автоматикой
[h=1]Преобразователь частотный ITALTECHNICA Sirio Entry 230 к Контактор ESB-20-20 (2но) -220В не знаю к какому контакту подключать фазу и 0 к какому автоматику. в инструкции к автоматике сказано подключать через магнитный пускатель.насос 220v схема контактора. только если можно как для ребенка.заранее спасибо!