А.4.10 В жилых зданиях могут применяться УЗО типа "А", реагирующие не только на переменные, но и на пульсирующие токи повреждений, или УЗО типа "АС", реагирующие только на переменные токи утечки.
тут требования мягче
ПУЭ п.7.1.78
*В зданиях могут применяться УЗО типа "А", реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или "АС", реагирующие только на переменные токи утечки.
Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.*
з.ы.Персональное приглашение на выставку "Электро-2014" пришло.Аж приятно-два конвертика))).
Бех написал :
Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
уж написали-бы "где на входе имеются выпрямляющие диоды" .... кстати лампочка накаливания в лифте, включенная через диод чтоб не перегорала относится туда же....
MINik написал :
4.15. Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с величиной тока срабатывания до 10 мА,
Можно из 30 ма УЗО сделать суррогат УЗО 10ма - включить резистор примерно 11ком 5Вт между выходом фазы и входом нуля.
Кто будет кидаться тапками - тот молодец,
Кто попробует сделать - тот в электрики еще не годится
PS Кстати, надеюсь никто из просто читающих не думает что УЗО 10ма ограничивает ток через человека 10ма, а УЗО 30ма - 30ма?
Часть 410/11.83 Защита от опасных токов через тело человека Часть 559/03.83 Светильники и осветительные установки
Часть 701/05.84 Помещения с ванной или душем
Часть 702/06.92 Крытые плавательные бассейны (плавательные залы) и плавательные бассейны под открытым небом
Часть 704/11.87 Строительные площадки
Часть 705/10.92 Сельскохозяйственные и садовые участки
Часть 706/06.92 Токопроводящие зоны с ограниченной свободой перемещения
Часть 708/10.93 Электроустановки в кемпингах и жилых автоприцепах
Часть 720/03.83 Пожароопасные производственные помещения
Часть 721/04.84 Жилые автоприцепы, катера, яхты, а также системы их электроснабжения для кемпингов или причалов
Часть 722/05.84 Передвижные сооружения, вагоны и жилые автомобили для экспозиций
Часть 723/11.90 Учебные помещения с демонстрационными стендами
Часть 728/03.90 Установки аварийного электроснабжения и другие устройства электропитания для временной эксплуатации
Часть 737/11.90 Установки, а также влажные зоны и помещения, установки под открытым небом
Часть 738/04.88 Фонтаны
Часть 739/06.89 Дополнительная защита при прямом касании (рекомендация)
BV написал :
уж написали-бы "где на входе имеются выпрямляющие диоды" .... кстати лампочка накаливания в лифте, включенная через диод чтоб не перегорала относится туда же....
Только форма тока потребляемого устройством не имеет никакого отношения к форме тока утечки, которая будет определяться формой напряжения (человек это активное сопротивление).
А на срабатывание или не срабатывание УЗО влияет только форма тока утечки. И наличие тех же развязок. Например трансов. Посему утечку постоянного тока из компа вообще никакое УЗО не увидит. А организовать утечку сразу за диодным мостом занятие не простое - придется его сначала раскурочить, чтобы попасть той же отверткой в нужное место...
BV написал :
Можно из 30 ма УЗО сделать суррогат УЗО 10ма - включить резистор примерно 11ком 5Вт между выходом фазы и входом нуля.
Кто будет кидаться тапками - тот молодец,
Кто попробует сделать - тот в электрики еще не годится
PS Кстати, надеюсь никто из просто читающих не думает что УЗО 10ма ограничивает ток через человека 10ма, а УЗО 30ма - 30ма?
С такими предложениями в Юмор надо Особенно учитывая белый текст...
Называется "Соmрасt Hоmе. Практическое применение. Простое решение для квартиры от 35 до 100 кв. м.", прокламация 2008 года.
На схеме вводной 2-полюсный АВ 63А и линейные АВ С16А. В тексте к этой схеме вводной 3-полюсный АВ 63А и линейные АВ В16А. Под УЗО 40А стоят три АВ 16А, под УЗО 25А стоят три АВ 16А и модульный трансформатор.