Никому ничего сообщать не буду для переопломбировки, уже оплатил раз, если они ничего не хотят делать, я тоже буду вести себя аналогично, пломба стоит - стоит, свободны. Да и вообще их пускать в квартиру не собираюсь. На неделе в рабочее время в квартире никого, а в выходные или после работы они вряд ли ходить будут.
RedOx написал :
Перед тем как пломбировать счетчик я его обвязал 10-кой медью с запасом, сантиметров по 30-50 и вход и выход, т.е. от вводного ИЕКа до счетчика 10-ка и от счетчика до нулевой шины и двух старых автоматов тоже 10-ка. А потом просто эти провода отсоединил от вводного и вторых автоматов, получил в руках опломбированный счетчик с торчащими из него четырьмя медными 10-ками и пломбой. Соответственно перенес в свой щиток, лишнее пооткусывал. Вуаля.
А-а-а, понятно, заранее всё продумано, просчитано и поставлено с огромным запасом
Перед тем как пломбировать счетчик я его обвязал 10-кой медью с запасом, сантиметров по 30-50 и вход и выход, т.е. от вводного ИЕКа до счетчика 10-ка и от счетчика до нулевой шины и двух старых автоматов тоже 10-ка. А потом просто эти провода отсоединил от вводного и вторых автоматов, получил в руках опломбированный счетчик с торчащими из него четырьмя медными 10-ками и пломбой. Соответственно перенес в свой щиток, лишнее пооткусывал. Вуаля.
ksiman написал :
За счётчиком спрятать 4 силовых соединения Cu-Al?
Почему 4 соединения???? Ни одного. В этажном щите устанавливается ВН, к нему цепляются фаза и ноль с одной стороны и новый ввод в квартиру с другой стороны. В квартирном щите ставится вводной АВ на который цепляется вводной кабель с одной стороны и откушенные провода ввода в счетчик, а провода выхода со счетчика либо на УЗО S либо на УЗМ. Вот и все.
ksiman написал :
Может чего не понимаю, но разве можно поменять провода к счётчику не повреждая пломбу?
Можно. Откусываешь провод подальше что бы до АВ хватило со стороны "пакетника" как правило или половину провода от ореха, а с другой стороны вытаскиваешь провода из АВ который в щитке, И все!? Видел такие фокусы!!!
Просто я не был при моменте опломбирования (был в командировке), они где-то фиксируют место установки счетчика?
Как они узнают, что счетчик опломбировали не в щитке у меня в квартире?
RedOx написал :
На самом деле у меня счетчик опломбирован еще в этажном щите, я его перенес в квартирный без переопломбирования, т.е. пломбу не повреждал.
На самом деле у меня счетчик опломбирован еще в этажном щите, я его перенес в квартирный без переопломбирования, т.е. пломбу не повреждал.
Наверное в итоге получу, но как знать.
Причем установка счетчика после УЗМ в моем случае мера скорее вынужденная из-за компановки щитка, между ними он вставал крайне неудобно.
RedOx написал :
огнетушитель мне последнему понадобится.
Да, огнетушитель - последнему, но 380V может прийти и первому УЗМ стоит очень кстати Вопрос по ходу - как удалось поставить счётчик после УЗМ? У нас такое пломбировать не хотят.
Если я правильно логически рассуждаю, то максимальная нагрузка на стояк в районе подвала и первого этажа, я на пятом, огнетушитель мне последнему понадобится.
У нас 20 квартир на 3 фазах 10мм.
RedOx написал :
Ждать реконструкции стояка ничего не предпринимая можно как второго пришествия.
И не факт, что сделают нормально . Например, у нас делали реконструкцию стояков, так просто поменяли пакетники и древние автоматы на TDM C32 а стояк ал. 6кв оставили старым. Теперь на нём сидит 20 квартир по 32А Жду пожара, огнетушитель поглаживаю И главное, по документам всё нормально, всё в порядке ещё на 30 лет
ОК, куплю на 25A, этот пока в резерв воткну. Еще какие-нибудь комментарии относительно чего-либо будут?
Ждать реконструкции стояка ничего не предпринимая можно как второго пришествия.
RedOx, срок эксплуатации электрооборудования и проводов тех лет - думаю, не более 20-25 лет, то есть они на второй круг пошли вместо помойки. а вы говорите "свежие".
DED@ПВО, и еще города и области тоже, рискну предположить. Я ковырял электрику у нас в двух квартирах, обе делятся автоматами на 2 части, левую и правую можно сказать. ksiman, на фото я стояк показал "0" под болтом (см. фото 3). Визуально 10-ка. Просто стояки в изоляции, трудно измерить фактически.
Нет,
1 - туалет, ванная, кухня, коридор, маленькая комната
2- зал, дальняя комната.
Короче территориально (покомнатно).
И в двушке у родителей, так же, левая от входа часть квартиры и правая, на разных автоматах. ksiman, и какое Ваше предложение?
RedOx написал :
Я и Вам напишу, что на стояке для моей квартиры было 2 автомата по 16А (см. 4 фото у соседей аналогично). У них после пакетника стоит 2 автомата по 16А, т.е. возможное потребление 32А. Так? Почему Вы один автомат только рассматриваете?
Все верно - обычная схема щитка для старых типовых домов: 4мм алюминия, пакетник, счетчик, два черных советских автомата, проводка в квартиру 2.5мм алюминия.
Но, исходя из ввода 4мм алюминия 32А ставить все-таки не стоит - это явно много. Да и без электроплиты такой нагрузки в квартире нет.
Вводной у меня и есть 6 меди. А вот стояк *****. Я Вас прекрасно понимаю, но почему же тогда такие сечения и номиналы АВ были заложены при строительстве дома в 80-году.
Нам тогда при таких сечениях только с лампочкой дома сидеть надо. Я никогда не видел в пятиэтажке стояка 25 меди. У нас только в 9-ти можно такое встретить.
RedOx написал :
Я и Вам напишу, что на стояке для моей квартиры было 2 автомата по 16А (см. 4 фото у соседей аналогично). У них после пакетника стоит 2 автомата по 16А, т.е. возможное потребление 32А. Так? Почему Вы один автомат только рассматриваете?
Для возможного потребления 32А необходим вводной кабель 6 квадратов меди, и сечение стояка не менее 25 квадратов меди или 35 квадратов алюминия. Перегрузка стояка приведет к плачевным последствиям, потому как в подъезде не один такой как Вы желающий!!! Вы об этом не думаете!!! У ваших соседей после счетчика два АВ по 16А, то есть две линии каждая под АВ16А.Установив один АВ32А Вы самовольно превышаете разрешенное потребление на одну линию. Вам следует установить этот Ваш АВ32А до счетчика вместо соответствующего пакетника, а после счетчика можете ставит сколько угодно групповых АВ16А. Заодно проверьте на какой ток рассчитан Ваш счетчик, я надеюсь что он новый, а не старый, как у соседа(с крестом на стекле).
Я и Вам напишу, что на стояке для моей квартиры было 2 автомата по 16А (см. 4 фото у соседей аналогично). У них после пакетника стоит 2 автомата по 16А, т.е. возможное потребление 32А. Так? Почему Вы один автомат только рассматриваете?
Так замена 2 по 16А, работающих параллельно, и даст в сумме 32А, что я собственно и сделал, или я чего то не так понимаю? А 4кв. алюминия заменить на медь от стояка до вводного АВ все равно стоит, уж больно опасно там все это выглядит, и последовательное соединение 0 на пакетниках и неизвестно какая скрутка на стояке по изолентой.
RedOx написал :
При смене счетчика заставил поставить их свой IEK на 32A, вместо отсутствуюшего вводного пакетника. Автомат ставили электрики от УК, а не я, номинал они видели.
Электрикам абсолютно по барабану - любой Ваш каприз за Ваши деньги!Алюминий 4 квадрата соответствует 2,5 меди, то есть вводной должен быть 16А. Но Ваши два АВ16А, позволяют ставить вводным хоть 1500А, потому что именно они определяют возможности кабеля 4 квадрата алюминий. Так что на большее не надейтесь до замены стояка на большее сечение. Попытка выбрать все 32А за счет увеличения номинала Ваших АВ ни к чему хорошему не приведет. Поэтому можете только заменить старые АВ16А на новые АВ16А и все.
Да, стояк очень похож на алюминий 10. К моему автомату идет 4-ка алюминия, вот и хочу попросить заменить его на медь от стояка. На площадке IEK на 32A тоже решил оставить, продублировав его вводным в квартирном щитке от Шнайдера на 32. Стояло в щитке 2 старых автомата на 16А, одна и вторая половина квартиры. Поэтому и посчитал, что вводной на 32 (16+16). Причем перед заменой счетчика созванивался с электриками которые нас обслуживают и уточнял, сказали что вводной обычно ставят на 25А, на мой вопрос могу ли поставиь на 32А, т.к. стоят 2 автомата по 16, получил утвердительный ответ.
Вот что было раньше
При смене счетчика заставил поставить их свой IEK на 32A, вместо отсутствуюшего вводного пакетника. Автомат ставили электрики от УК, а не я, номинал они видели.
RedOx,
Что то стояк у Вас совсем "дохлый" похоже??? Вводой АВ32А не великоват ли ? Кабель то к нему алюминий 4 квадрата, помоему??? Или этот в этажном щите не Ваш???
Вводной кабель 3*6мм, разводка Вводной-УЗМ-Счетчик-УЗО - 10мм, дальше снова 6мм.
PE и в щите на площадке в помине нет. Поэтому и в щите пока не организовал.
Сказать свет где моргает при заявке? Это единственный более-менее псевдореальный повод. Но не факт, что они придут и скажут, что все хорошо и пошлют меня с моими хотелками, ведь им для выполнения данных работ надо обесточить стояк.
Такое ощущение, что вводной кабель в новый щит неприлично тонкий - не более 4кв
И отходящие нулевые от УЗО - тоже
Шину PE не видно
Кольцевая разводка на автоматах выглядит оригинально
По поводу этажного щита - оформляете заявку на ревизию щита в управляющей компании. Причину можно указать любую - периодически что-то трещит в щите, палёным пахнет, свет моргает и т.д. Как придут - объяснить что Вы хотите
Собрал щиток, перенес счетчик в квартиру, установил щиток. В подъездном щите убрал лишнее.
Нужна критика щитков подъездного и квартирного, может чего не так сделал.
Еще вопрос как сформулировать и заставить наших электриков переделать подключение вводного автомата в подъездном щите, коричневый и черный 1х10мм2 по 1,5 метра меди моножилы имеется, 2 ореха тоже. Хочу чтобы злостную гребенку нулей по пакетникам у меня заменили на отдельную линию от стояка и скрутку на фазе стояка заменили на орех. Только вот к моей скрутке стояка еще подмотан провод освещения на лестничной клетке. В орех же мой его не подпихнешь по идее. Помогите.
Фото прилагаю:
RedOx написал :
По идее под перф удобнее 6-ой диаметр, а вот дальше под плоский ВВГнг 3*1,5 и 3*2,5, что удобнее всего?
Для этого есть специальные хомуты с плоской площадкой и вставным ленточным хомутом, обычно 60мм или 80мм(лишнее потом откусывается) и крепится саморезом в пластмассовый дюбель 6.
DED@ПВО, а вот это для меня на данном этапе ОЧЕНЬ нужная информация! СПАСИБО! А если еще и по дюбель-хомутам подскажите, то будет вообще сказка. По идее под перф удобнее 6-ой диаметр, а вот дальше под плоский ВВГнг 3*1,5 и 3*2,5, что удобнее всего?
Гофра нужна под проводку которая будет прятаться в стяжку (кухня, ванная, часть коридора) см. картинку подкрашена серым, а про дюбель-хомуты интересуюсь для остальной проводки по потолку.
RedOx написал :
А какой диаметр говры и размеры дюбель-хомутов, с точки зрения опыта, предпочтителен для плоского кабеля 3*2,5 и 3*1,5. Прокладка судя по моему видению одиночная, т.е. одна гофра - один кабель.
Если кабель ВВГ НГЛС и под штукатурку, то гофра и даром не нужна. Она нужна, как писалось в других темах только для механической защиты от сапогов тех же штукатуров и прочих шастающих подсобников.
Очень хорошо. Т.е. явного криминала пока в схеме не наблюдается. Спасибо. А какой диаметр гофры и размеры дюбель-хомутов, с точки зрения опыта, предпочтителен для плоского кабеля 3*2,5 и 3*1,5. Прокладка судя по моему видению одиночная, т.е. одна гофра - один кабель.
DED@ПВО, под УЗО воткнул только свет детской, который пойдет совместно со светом спальни, просто перестраховался - за детей боязно.
С бюджетом совсем тяжко, можно обойтись УЗО на 30мА в мокрой зоне?
RedOx написал :
УЗО 40А/30мА iID тип AC Schneider Electric A9R41240. Вопрос больше по положению в схеме УЗМ относительно счетчика, УЗО ставлю после них, т.к. их 2.
Тогда воля Ваша, только свет под УЗО ставить необязательно. И еще одно - Стиральную машину обязательно под УЗО 16А 10ма - она в мокрой зоне!
Вопрос: как завести кабель силовой и ТВ в квартиру , если они в одном подъездном щите находятся рядом, а на форуме везде советуют вести их раздельно? Они так и напрашиваются в один кабель-канал.
Да, вводной 3*6. Просто было пару метров 10-ки, при смене счетчика в подъездном щите новый подключил им про запас, его так и опломбировали. Сейчас ввод в квартиру потяну 6-кой. А счетчик без переопломбирования переедет в квартирный щит, заодно 10-кой уж тогда и УЗМ обвяжу и до УЗО дотяну и шин.
А если настанут те времена, когда нам проведут ревизию этажных щитов и стояков (алюминий 10кв.) то по необходимости поменяю вводной на 3*10, хочу сейчас ввод в квартиру организовать так, чтоб это было потом реально провести малыми силами.