#3638718

DED@ПВО написал :
ВН 2р, чистый рубильник надежнее при аварийном отключении под нагрузкой.

Чем же надежней? Тот же автомат, только без расцепителей. Обязан стоить дешевле, но продаваны из-за меньшей востребованности ВН думают наоборот. Никогда ВН не применял, всегда ставлю АВ (исключительно из гуманного отношения к кошельку заказчика).

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

ksiman написал :
Вводной в щите нужен для быстрого и безопасного отключения квартиры. Также без него затруднительно производить работы в щите, т.к. табличка "Не Включать" в этажном щите не гарантирует безопасное отключение.

Достаточно ВН 2р, чистый рубильник надежнее при аварийном отключении под нагрузкой.

ksiman написал :
Вводной в щите нужен для быстрого и безопасного отключения квартиры. Также без него затруднительно производить работы в щите, т.к. табличка "Не Включать" в этажном щите не гарантирует безопасное отключение. Он должен быть 2п.
Для экономии места в щите поставьте на свет-вентилятор с/у и свет-розетка лоджия дифавтоматы Acti9 - экономия 4 модуля

+1 Идею уловил, мерси огромное

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Вводной в щите нужен для быстрого и безопасного отключения квартиры. Также без него затруднительно производить работы в щите, т.к. табличка "Не Включать" в этажном щите не гарантирует безопасное отключение. Он должен быть 2п.
Для экономии места в щите поставьте на свет-вентилятор с/у и свет-розетка лоджия дифавтоматы Acti9 - экономия 4 модуля

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

fsv20 написал :
Всем спасибо за советы, все поправил с учетом ваших замечаний. Еще вопрос в автомате 2П 50А на входе??? Можно ли обойтись 1П50А, а то места в щитке все меньше и меньше

Вводной АВ С50А 2р должен стоять в этажном щитке до счетчика, а в квартирном щитке все что после счетчика.

DED@ПВО написал :
На схеме щитка - нету!!!

увидел, поправил, спасибо

Всем спасибо за советы, все поправил с учетом ваших замечаний. Еще вопрос в автомате 2П 50А на входе??? Можно ли обойтись 1П50А, а то места в щитке все меньше и меньше

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

fsv20 написал :
свет в комнатах есть без УЗО, в целях экономии места в щитке

На схеме щитка - нету!!!

DED@ПВО написал :
А света в комнатах - что, не будет???

свет в комнатах есть без УЗО, в целях экономии места в щитке

MICKAEL написал :
прихожая-звонок-домофон(???)-гардероб если 3х1.5 то АВ10А

такого невстречал

безопасней на 10 мА

+1 мой косяк, увидел, так и есть 3х1,5 тогда 1П10А спасибо

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

fsv20 написал :
Спасибо, учел. А УЗО надо на 10мА или 30мА и есть ли в наличии 40А/10мА

А света в комнатах - что, не будет???

Регистрация: 13.01.2010 Зеленоград Сообщений: 128

прихожая-звонок-домофон(???)-гардероб если 3х1.5 то АВ10А

fsv20 написал :
40А/10мА

такого невстречал

fsv20 написал :
А УЗО надо на 10мА или 30мА

безопасней на 10 мА

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

На тёплые полы - 30мА
На свет поставить 1п С10

Спасибо, учел. А УЗО надо на 10мА или 30мА и есть ли в наличии 40А/10мА

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Тёплые полы надо под УЗО ставить

Новостройка, однушка 50 квадратов, из планов СМ и водогрей в с/у, свет в с/у и на стенах, свет+розетка на лоджии, теплые полы в прихожей и ванной провод, кухня, гостиная спальня пленка под ламинатом. составил схему по рекомендациям "Юрки", даже пробовал заказать, но понял, что нуждаюсь в конструктивной критике. Планировал осуществить реализацию на Шнейдере Асti9, но увидев ценник испугался и решил максимально упростить схему. Также прошу совета с бюджетом, что дешевле из брендов, стоит ли рассмотреть серии АВВ и Шнейдера на 4,5кА (напр. Домовой или SH201L) или......???? Все ли источники я учел??? Кстати уже забыл про защиту от протечек в ванной, а ведь планировал