DED@ПВО написал :
ВН 2р, чистый рубильник надежнее при аварийном отключении под нагрузкой.
Чем же надежней? Тот же автомат, только без расцепителей. Обязан стоить дешевле, но продаваны из-за меньшей востребованности ВН думают наоборот. Никогда ВН не применял, всегда ставлю АВ (исключительно из гуманного отношения к кошельку заказчика).
ksiman написал :
Вводной в щите нужен для быстрого и безопасного отключения квартиры. Также без него затруднительно производить работы в щите, т.к. табличка "Не Включать" в этажном щите не гарантирует безопасное отключение.
Достаточно ВН 2р, чистый рубильник надежнее при аварийном отключении под нагрузкой.
ksiman написал :
Вводной в щите нужен для быстрого и безопасного отключения квартиры. Также без него затруднительно производить работы в щите, т.к. табличка "Не Включать" в этажном щите не гарантирует безопасное отключение. Он должен быть 2п.
Для экономии места в щите поставьте на свет-вентилятор с/у и свет-розетка лоджия дифавтоматы Acti9 - экономия 4 модуля
Вводной в щите нужен для быстрого и безопасного отключения квартиры. Также без него затруднительно производить работы в щите, т.к. табличка "Не Включать" в этажном щите не гарантирует безопасное отключение. Он должен быть 2п.
Для экономии места в щите поставьте на свет-вентилятор с/у и свет-розетка лоджия дифавтоматы Acti9 - экономия 4 модуля
fsv20 написал :
Всем спасибо за советы, все поправил с учетом ваших замечаний. Еще вопрос в автомате 2П 50А на входе??? Можно ли обойтись 1П50А, а то места в щитке все меньше и меньше
Вводной АВ С50А 2р должен стоять в этажном щитке до счетчика, а в квартирном щитке все что после счетчика.
Всем спасибо за советы, все поправил с учетом ваших замечаний. Еще вопрос в автомате 2П 50А на входе??? Можно ли обойтись 1П50А, а то места в щитке все меньше и меньше
Новостройка, однушка 50 квадратов, из планов СМ и водогрей в с/у, свет в с/у и на стенах, свет+розетка на лоджии, теплые полы в прихожей и ванной провод, кухня, гостиная спальня пленка под ламинатом. составил схему по рекомендациям "Юрки", даже пробовал заказать, но понял, что нуждаюсь в конструктивной критике. Планировал осуществить реализацию на Шнейдере Асti9, но увидев ценник испугался и решил максимально упростить схему. Также прошу совета с бюджетом, что дешевле из брендов, стоит ли рассмотреть серии АВВ и Шнейдера на 4,5кА (напр. Домовой или SH201L) или......???? Все ли источники я учел??? Кстати уже забыл про защиту от протечек в ванной, а ведь планировал