Здравствуйте,уважаемые специалисты.С водонагревателями знаком очень близко,но возник такой вопрос(хочу выяснить для личного совершенствования).Представим систему:бойлер,предохранительного клапана нет,возле счётчика стоит обратный клапан(как требует водоканал).По всем правилам так далать категорически запрещено,так как давление при нагреве бойлера разорвёт систему,поскольку обратный клапан не даст давлению уходить в трубу ХВС.Возникает вопрос:а разве не может давление стравливаться в бачок унитаза?Клапан в бачке закрыл подачу воды(бачок полный)Но может того давления,которое создаётся из-за нагрева бойлера(пусть 6-7кгс)достаточно,чтобы передавить клапан бачка?Просто не могу сообразить,как будет.Спасибо.
дмитрий73 написал :
По всем правилам так далать категорически запрещено,
тоже непонятно...по каким таким правилам и можно ссылку?....может вы о том что запрещено пренебрегать при монтаже предохр. клапаном? ..это да ..с этим все понятно.
дмитрий73, клапан. перепускающий воду из бойлера назад, в ХВС устанавливается не во всех штатных группах безопасности. А вот бачок унитаза есть как раз то место, куда можно сливать воду, выходящую из сбросного клапана бойлера.
дмитрий73 написал :
а разве не может давление стравливаться в бачок унитаза?
Если там наливной клапан старого типа, с постепенным закрыванием (поплавок через систему рычагов давит на золотник клапана и всё) - очень даже может; куча людей с ОК на вводах воды, сами того не зная, обязаны именно клапанам унитазов целостью бойлеров (срок службы бойлеров довольно сильно зависит от режима по давлению). Если современный, "продвинутый", с "мгновенным закрыванием" - хрен.