У меня проблема. Плитка с клеем отошла (отклеилась) вместе с раствором от листа ЦСП. Это был экран деревянной стены от печки. Стена из тонкой вагонки. Затем прокладка из базальтовой ваты. Сверху лист ЦСП покрашен бетоноконтактом. На термостойкий клей приклеена керамическая плитка. Рядом (25см) печка Термофор. Топили не регулярно, но все было нормально. Зимой не топили. На 7 марта затопили и плитка отвалилась (с клеем вместе).
по моему здесь надо использовать эпоксидный клей и эпоксидную затирку,лист цсп-бетоконтакт сочетание от лукавого по моему,где разрыв произошел?на клею на плитке бетоконтакт или он на листе цсп остался?
игорь3 написал :
На 7 марта затопили и плитка отвалилась (с клеем вместе).
Правильно. Ваш щит по-видимому весьма сильно нагревается от топки. Поэтому плитка на клею (любом) держаться не будет. Только механическое крепление плиток, либо использование изразцов плиточных.
FARAON7575 написал :
по моему здесь надо использовать эпоксидный клей и эпоксидную затирку,лист цсп-бетоконтакт сочетание от лукавого по моему,где разрыв произошел? на клею на плитке бетоконтакт или он на листе цсп остался?
Демонтировали плитку. Оказалось, что клей приклеился к ЦСП намертво. А плитка отстала и легко снялась. Вопрос нужно ли смачивать плитку перед приклейкой. Плиточник считает что это бред. ?
Если чисто цементный раствор используется для крепления плитки, то всегда плитку смачивают. Даже замачивают.
С современными клеями с точностью до наоборот — ни в коем случае плитку нельзя смачивать. Помнится, раньше на упаковке клеёв так даже и писали. Сейчас, вроде, не пишут.