Александр32 написал :
подключать кабель ввода в квартиру к щитку подъезда (замена старого кабеля) и устанавливать АВ (взамен пакетника) в щитке подъезда бесплатно?
Да с привиликим удовольствием, если вы сами купите кабель от стояка на пакетник и автомат. Да с привиликим нашим удовольствием сделаем и еще спасибо скажем . А вот если вы захотите чтоб кабель и автомат был за счет УК то
хунта написал :
Да с привиликим удовольствием, если вы сами купите кабель от стояка на пакетник и автомат. Да с привиликим нашим удовольствием сделаем и еще спасибо скажем . А вот если вы захотите чтоб кабель и автомат был за счет УК то
Не знаю, у нас меняют без проблем при обращении в ЖЭС. Естественно, если всё старое и печального вида.
Songo написал :
Не знаю, у нас меняют без проблем при обращении в ЖЭС. Естественно, если всё старое и печального вида.
Если вы материал купите...
Александр32 написал :
Вы меня уверяете, что там все хорошо?) Там даже гвозди забиты в скрутки для лучшего контакта
Зато у инжинера может быть в заначке акт от лаборатории с названием "рога и копыта" официально сертифицированной что проведены испытания и изоляция в норме.
Александр32 написал :
да кабель и АВ я сам куплю и кабели проложу, только подключить надо. В щит лезть не хочу, в распр. щите на 1м этаже уже КЗ было
Ну дак тогда в перед, если в конторе не идиоты сидят то сделают. По сути вы потратитесь на их зону ответственности.
Александр32 написал :
у нас при кап. ремонте обычно АВ на фазу и ноль ставят отдельно, так что...
А вот давать возможность отключать ноль без фазы это уже беспредел.
Нет. У нас зона ответственности ЖЭС заканчивается после вводного ВА\ВН. Провода от стояка до ВА\ВН и сам ВА\ВН меняет ЖЭС при обращении жильца (если оно вышло из строя, или очень старое).
Я у себя на площадке менял ВА абонентские сразу всем квартирам на этаже, а пакетники стоящие до счетчика на 10А развалились уже. Я обратился в ЖЭС и попросил заменить сразу все 4 штуки (всем квартирам). Пришли с ЖЭС и заменили на ВА 25А и заменили провода от стояка. Сделали правда похабненько, но сделали.
А ВА абонентские я уже менял за счет жильцов (кому и бесплатно):
Songo, Ржавый болтик в качестве нулевой шины используется?
На вводные автоматы все нули шлейфом подключены. Совсем нехорошо.
Ещё и две фазы используется.
Нолик отпадет и начнется, кто кого перетянет.
rip87 написал :
Новые провода - алюминиевые -мрак...
Согласен, когда принесли бухту АПВ, я чуть не упал. Сказали, что всё как можно дешевле закупается. Государственные ЖЭС - это пипец полный и безконтрольный! Их закрыть нужно и всех в кооперативы с нормальными работниками и председателем.
Кстати, первые 2 вводных ВА перепутаны местами. Талант .
Будет время и желание, переделаю их работу с заменой всех проводов.
Songo написал :
Согласен, когда принесли бухту АПВ, я чуть не упал. Сказали, что всё как можно дешевле закупается. Государственные ЖЭС - это пипец полный и безконтрольный! Их закрыть нужно и всех в кооперативы с нормальными работниками и председателем.
У нас бывшая глава ДЕЗа, после прихода "ГБУ Жилищник" уже не первый месяц прибывает в местах не столь отдаленных - правда лучше от этого дома обслуживать не стали
Designman написал :
У нас бывшая глава ДЕЗа, после прихода "ГБУ Жилищник" уже не первый месяц прибывает в местах не столь отдаленных - правда лучше от этого дома обслуживать не стали
А это ещё от жильцов зависит. Был случай, где тоже председатель тырил бабло и ничего не делал. Народ пришел к нему на прием (в этом же доме) и вышвырнул его (в прямом смысле). Взяли председателем жильца с этого же дома, так там блеск и красота, каждый год всё подкрашивается, подмазывается и ремонтируется, ходишь как на экскурсию.
А если у председателя несколько кооперативов, то делать дома в которых он нежывёт, он не будет.
Еще рассказывали, как при выборе нового председателя в одном кооперативе, там претенденты аж но подрались между собой! Видать прибыльное это дело быть председателем, раз дерутся.
Ну еслиб с концевогло дальше на корпус пустили было бы еще лучше (так при ППРах раньше переделывали, за что нас всегда ругали как за перерасход материала), а совсем хорошо когда на каждый автомат свой идет и не от щитка, а от стоякового провода через сжим
Songo написал :
Согласен, когда принесли бухту АПВ, я чуть не упал. Сказали, что всё как можно дешевле закупается. Государственные ЖЭС - это пипец полный и безконтрольный! Их закрыть нужно и всех в кооперативы с нормальными работниками и председателем.
Для обслуживания только его и закупают, медь дорого.
Songo написал :
А если у председателя несколько кооперативов, то делать дома в которых он нежывёт, он не будет.
Еще рассказывали, как при выборе нового председателя в одном кооперативе, там претенденты аж но подрались между собой! Видать прибыльное это дело быть председателем, раз дерутся.
Это вы про ТСЖ? Ну сейчас они своим имуществом по закону отвечают.
Songo написал :
Видать мало люди оплачивают жировку, не хватает на ремонты и на качественный материал. Нужно поднять жировку до 1000$, может тогда хватит .
Как у вас не знаю. Могу сказать за себя. 102000р на весь участок на обслуживание, в этой сумме и ЗП 4 электриков+ ЗП мастера+материалы и все остальное. Я каждый месяц сижу как бухалтер расчитывая бюджет.
Тут в чем умор получается. Вот смотри большая часть платежки уходит к ресурсникам, а за обслугу остаются копейки, вот по этой причине мне закупают например двухполюсники которые я обязан устанавливать бесплатно вместо пакетников, но я обязан устанавливать номинал на номинал. Вместо большого пакетника 25А вместо маленького 10 или 16А смотря какой стоит. По этой причине я людям всегда и говорю купите мы установим не вопрос, если нужно питающий заменить пожалуйста но материал с вас. Иначе я поставлю АПВ1*4, а от этого толку будет мало. Чаще всего люди на это идут. Но есть отдельные личности которые как правило начинают возмущатся. Но потом после того как у них свет начинает вырубаться пересматривают свое решение. Одно хреново электрики лишнюю работу делают.
хунта написал :
а за обслугу остаются копейки, вот по этой причине мне закупают например двухполюсники которые я обязан устанавливать бесплатно вместо пакетников, но я обязан устанавливать номинал на номинал. Вместо большого пакетника 25А вместо маленького 10 или 16А смотря какой стоит.
Не понял написанного . Можно объяснить?
Из за того что денег мало, вам покупают ВА вместо ВН для бесплатной установки, а дальше ничего не понял.
хунта написал :
По этой причине я людям всегда и говорю купите мы установим не вопрос, если нужно питающий заменить пожалуйста но материал с вас. Иначе я поставлю АПВ1*4, а от этого толку будет мало. Чаще всего люди на это идут. Но есть отдельные личности которые как правило начинают возмущатся.
Их можно понять, они заплатили ту сумму, которую им выставило государство, есть перечень того, что в её входит. Вот они и требуют, ибо перестань требовать, вообще на шею сядут.
Я плачу за квартиру 100% (полное возмещение затрат), естественно я в ЖЭСе даю разнос по полной, если меня чего не устраивает. А если их там не устраивает чего, то как говорит начальство на работе: Не нравится, дверь вот там.
Songo написал :
Государственные ЖЭС - это пипец полный и безконтрольный! Их закрыть нужно и всех в кооперативы с нормальными работниками и председателем.
у нас не так.Вообще ничего нет в управляющих компаниях,просто н-и-ч-е-г-о(это про мой город!)
Молодец. Только учти что номинал они будут смотреть по питанию 380 а не по 220, потому как по стоякам идет 380. Нашли наши гоблины таку фичу в нормативке.
1 - Зачем производить ВЫКЛ и ВКЛ без снятия нагрузки?
2 – Почему собственник не производит капитальный ремонт?
ВСН 58-88р
5.6.5. Собственник жилищного фонда обязан осуществлять модернизацию и реконструкцию электрооборудования жилых домов с целью обеспечения возможности населению пользоваться бытовыми электроприборами мощностью до 4 кВт в каждой квартире с установкой защитного отключения.
Cs-Cs написал :
Со своей стороны я вынес несколько уроков по пакетникам:
Это 2013 г.
Когда появились стиралки вятка, уже было понятно, что наступила ж------а!
Тогда мужикам и говорил, что запад решил подорвать оборону государства (тыл), насытив его мощной, дешевой бытовой техникой!
Самое не веселое, что более 75% пакетников, были и на ближайшее время будут в работе. Главное не только модернизация (капиталка), но и разъяснение что имеем и как эксплуатировать (продлять агонию).
1 – отсутствие грамотного инженерного состава. Не знание таких понятий как осмотр, планирование, профилактика и т.д.
2 – отсутствие грамотного обслуживающего персонала.
3 – отсутствие запчастей.
4 – устаревшие оборудование. Для замены нужно отключить стояк в ВРУ. Отключили, а назад нет гарантии что включится.
5 – АВ в ВРУ нет, одни вставки. Отключать только рубильником и весь дом. Техника у квартиросъемщиков дорогостоящая и мощная. Кто возьмет на себя ответственность если что.
6 – Капитального ремонта нет и не предвидится.
7 – и т.д.
Дому дому рознь. Но пункты 1,2,3,4 – в 95% присутствуют.
Он уже не чего не рвет, а превратился полностью в название темы.
Парадокс. Есть ключи от ВРУ, и вся власть на 40 минутное отключение без предупреждения, не чего не делают.
Bladiclab написал :
Он уже не чего не рвет, а превратился полностью в название темы.
Парадокс. Есть ключи от ВРУ, и вся власть на 40 минутное отключение без предупреждения, не чего не делают.
Ну, особо отчаянным это не мешает... Видел летом, как некие... хм.... дети степей не сумев договориться (или не пытаясь даже) произвели отключение стояка самостоятельно с последующим вызовом аварийки жильцами, оставшимися без света... Хорошо еще, что стояк оказался крепким и выдержал устроенный ими коротыш...
Здравствуйте.
Сегодня изучал этажный щит и покуда это происходило, подошел новый жилец, живущий этажами выше и попросил помочь разобраться, где её счетчик, ибо квартира поделена на 2. Покуда разбирался, увидел взрывпакетник на 40А:
Самое интересное, что он всё ещё работает, хотя даже на ВА стоящими над ним, видны следы копчения:
Показал владельцу, тот попросил заменить, а я попросил его не трогать его, не включать мощные потребители и не стучать по этажному щиту .
Songo написал :
Показал владельцу, тот попросил заменить, а я попросил его не трогать его, не включать мощные потребители и не стучать по этажному щиту .
надо было снять ручки.....
Если приспичит покрутить кому-то, то будут это делать хотя-бы пассатижами.... если взорвется - то руки будут дальше и останутся возможно без ожогов...
avmal написал :
Так и напрашивается вместо трёх пакетников кусок Din-рейки с тремя двухполюсными ВН по 63-100А.
Так и буду делать, только 3-тья квартира нежилая, видать придётся для красоты заменить за свой счет, или разбить по двум другим. Две квартиры со своими щитами в квартирах, поэтому верхние ВА этих квартир выкину и поставлю на каждую ВА 40А 2п. Так как освободится место на Din-рейки, думаю перенести вводные ВН на рейку с ВА и так, как были фотки на форуме с горящими счетчиками, поставить на вводе вместо ВН -> ВА 63А 2п.
Просто на других этажах у людей нет своих щитов и ВН будут стоять ниже (как на фотках этих).
Что скажете?
Songo написал :
Так как освободится место на Din-рейки, думаю перенести вводные ВН на рейку с ВА и так, как были фотки на форуме с горящими счетчиками, поставить на вводе вместо ВН -> ВА 63А 2п.
Просто на других этажах у людей нет своих щитов и ВН будут стоять ниже (как на фотках этих).
Что скажете?
Вы же не только фотографии разглядывали, как я, но и вживую видели, когда фотографировали - почему такая неразумная мысль вам в голову пришла? Ну, перенесёте вы ВН на верхнюю рейку, ну, освободите вы место в этажном щите для неизвестных целей, а провода наращивать будете или счётчики вскрывать для замены проводов? Я же написал - "так и напрашивается" рейка с ВН на место пакетников, так зачем переступать через здравый смысл и искать себе ненужные проблемы?
avmal написал :
Вы же не только фотографии разглядывали, как я, но и вживую видели, когда фотографировали - почему такая неразумная мысль вам в голову пришла?
Просто думал, что ВА 63А на рейке с абонентскими ВА лучше, чем ВН 63А за дверью щита.
Что интересно, интересовался у наших проектировщиков по поводу номиналов ВН, молв можно ли ставить всем 63А, вместо меньшего номинала. Те ответили, что несмотря на то, что ВН ничего не ограничивает, его номинал должен быть не выше установленного при постройке дома. Хотя как по мне, это полный бред.
avmal написал :
Ну, перенесёте вы ВН на верхнюю рейку, ну, освободите вы место в этажном щите для неизвестных целей, а провода наращивать будете или счётчики вскрывать для замены проводов?
Так провода и так менять нужно, тем более, что все счетчики без пломб.
Songo написал :
Вот я и подумал, что может поставить ВА 63А вместе с абонентскими ВА, вместо ВН за дверцей щита?
Ну, во-первых абсолютно непонятна ваша мысль про ВА вместо ВН, если вместе с абонентскими ВА. Не думаю, что автоматы их будут отторгать и всячески мешать работать ...
Во-вторых, обсуждаемым выключателям самое место именно за дверцей шкафа, поскольку предназначены они вовсе не для абонента, а для обслуживающей счётчики организации.
avmal написал :
Ну, во-первых абсолютно непонятна ваша мысль про ВА вместо ВН, если вместе с абонентскими ВА. Не думаю, что автоматы их будут отторгать и всячески мешать работать ...
Во-вторых, обсуждаемым выключателям самое место именно за дверцей шкафа, поскольку предназначены они вовсе не для абонента, а для обслуживающей счётчики организации.
Ставить ВА в место ВН пришла мысль только из за счётчиков, которые иногда загораются. Или это бывает очень редко и не является повод для этого? У нас смотрел новостройки, есть и с дверцей к вводным ВА (обычно 63А), есть и за общей дверью, а там наверно ВН стоят. Хотя как тут приводят подключение энергокомпаниями вводного кабеля прямо к клеммам счётчика, то уже наверно ничего не испугает.
Если правая, так она после пакетника по силе на медь 6 мм. кв. перешла.
Songo написал :
Ставить ВА в место ВН пришла мысль только из за счётчиков, которые иногда загораются.
Вы визуально видели только эт. щит. Для полноты раскрытия вопроса нужно фото ВРУ (электрощитовой), как и в чем идут стояки по подвалу и если есть протяжные коробки – их состояние.
avmal
Скажите, а Вы когда меняете пакетники на вводе, ставите всегда ВН на 63-100А? Видел в фотках вашу работу по этажному щиту, там пакетник заменён на С50А, или просто не было ВН?
Bladiclab написал :
Если правая, так она после пакетника по силе на медь 6 мм. кв. перешла.
Да.
Bladiclab написал :
Вы визуально видели только эт. щит. Для полноты раскрытия вопроса нужно фото ВРУ (электрощитовой), как и в чем идут стояки по подвалу и если есть протяжные коробки – их состояние.
А как эти фотки повлияют на выбор того, что будет стоять до счетчика? Стояки АПВ16.
Songo написал :
А как эти фотки повлияют на выбор того, что будет стоять до счетчика? Стояки АПВ16.
1 – Этой Вашей фразы уже достаточно для того что нужна дополнительная информация.
2 – Мы живем в многоквартирном доме. Где эт. щит не для одной квартиры. И только детальный осмотр (дома старые без капиталки) позволит принять правильное решение.
3 – Мы в первую очередь не о себе должны думать. А атом как при грамотной, всесторонне осмысленной эксплуатации современного оборудования, как можно дольше продлить агонию того что давно должно быть на свалке.