Сосед сверху не дает скучать - у него лопнул смеситель и он залил мне туалет и ванную комнату. После залива прошла неделя, вроде бы все просохло. Туалет и ванная на одном выключателе. Проводка медь. Свет в ванной - ОК.
В туалете сначала выбивало УЗО, затем выбивало автомат. Теперь просто не горит. 2 дня назад отвертка-пробник показывала фазу на обоих концах провода, приходящего в туалет. Вчера фаза на одном конце. Мультиметр : при выключенном выключателе 30-40 В, при включенном ~140 В.
Понимаю, что выключатель установлен в разрыв "0", но ... Что дальше думать ? Откуда берутся 140 В ? На что грешить : выключатель, распред. коробка, провод ( они находятся на стене, которую заливало ) ? Подскажите алгоритм дальнейших действий, как локализовать проблему ?
P.S. Извиняюсь за дилетантское описание проблемы ...
ZV написал :
Понимаю, что выключатель установлен в разрыв "0", но ... Что дальше думать ? Откуда берутся 140 В ? На что грешить : выключатель, распред. коробка, провод ( они находятся на стене, которую заливало ) ? Подскажите алгоритм дальнейших действий, как локализовать проблему ?
140В думаю это или наводка от фазы, или какое-то обрубленое напряжение через светильник.
Как сказали выше - верооятнее всего обрыв нуля.
Начинать надо с самого простого и легкодоступного:
сам светильник (добраться до контактов, посмотреть, просушить, протянуть контакты)
если эти действия не помогут - дальше лесть в распаечные коробки...
Светильник демонтирован. В туалете просто 2 конца провода.
Выключатель - стоит 2-х клавишный туалет-ванна. С ванной проблем нет. Выключатель "не виноват" ?
ZV написал :
Выключатель - стоит 2-х клавишный туалет-ванна. С ванной проблем нет. Выключатель "не виноват" ?
у вас схема подключения есть? скорее всего кабель на потолке под светильник с нарушенной изоляцией или плохо сделанная распайка. попала вода с солями и образовалась утечка. отключаете его от нуля в щитке и от выключателя и прозваниваете мегаомметром. может и обычный мультиметр уже покажет.
ZV написал :
Выключатель - стоит 2-х клавишный туалет-ванна. С ванной проблем нет. Выключатель "не виноват" ?
Не факт. Пусть у вас выключатель ноль рвет. Из выключателя 2 провода выходят: один на ванну , другой на туалет. Не факт что если один работает с другим тоже все нормально.
прежде чем лесть в распайку - загляните под механизм выключателя, это проще.
Solovey написал :
загляните под механизм выключателя, это проще
да, особенно, если он был тоже в зоне затопления. как вариант - поменять местами ванну и туалет и посмотреть что получится. если ситуация не меняется - значит не выключатель.
"Вторая часть Марлезонского балета ..."
Наконец-то нашлось свободное время, чтобы разобраться с проблемой. Экспериментальным путем выяснил, что оборван "0". Нашел подходящий провод и пробросил "0" от ближайшей розетки. Уррра ! Заработало !
Но ... "щастье" было недолгим :-( Два дня все функционировало без проблем. Теперь раз день при включении ( или через 5-10 сек.) выбивает сразу автомат и УЗО. Помогите с причинами :
1.Фаза и "0" сидят на разных автоматах. Фаза на 16А-ном вместе с выключателями, "0" на 25А-ном вместе с розетками. Это может влиять ?
2.Фаза и "0" подведены проводами ( медь ) немного разного диаметра, фаза провод чуть потолще. Это может влиять ?
3.Потолочный светильник ( cпот R50 ) плотно упирается в потолок. Сухая плита перекрытия может быть проводником?
4."Старый" провод был сделан со сращением ( скрутка скорее всего ). Посмотреть не могу - место соединения находится под плиткой. На месте скрутки нарушена изоляция ???
Спецы, отсеките - что может быть , а что не влияет точно, а то замучаюсь на площадку бегать автомат включать... :-)
ZV написал :
После залива прошла неделя, вроде бы все просохло.
Плохо. Нужно сразу обесточить полностью группу освещения (да с настольными лампами жить) и подавать на нее напряжение только после проверки мегомметром.
Очень хорошо, когда в многоквартирном доме все линии защищены под УЗО, ДИФ. Срабатывание это уже повод для работы мегера.
ZV написал :
Нашел подходящий провод и пробросил "0" от ближайшей розетки.
Это называется бросить соплю. Подключили напрямую в светильник, исключив из работы ноль от выключателя до светильника?
Чревато тем, что не найдено место повреждения и не исключен из работы поврежденный участок.