Сосед сверху не дает скучать - у него лопнул смеситель и он залил мне туалет и ванную комнату. После залива прошла неделя, вроде бы все просохло. Туалет и ванная на одном выключателе. Проводка медь. Свет в ванной - ОК.
В туалете сначала выбивало УЗО, затем выбивало автомат. Теперь просто не горит. 2 дня назад отвертка-пробник показывала фазу на обоих концах провода, приходящего в туалет. Вчера фаза на одном конце. Мультиметр : при выключенном выключателе 30-40 В, при включенном ~140 В.
Понимаю, что выключатель установлен в разрыв "0", но ... Что дальше думать ? Откуда берутся 140 В ? На что грешить : выключатель, распред. коробка, провод ( они находятся на стене, которую заливало ) ? Подскажите алгоритм дальнейших действий, как локализовать проблему ?

P.S. Извиняюсь за дилетантское описание проблемы ...

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

ZV написал :
В туалете сначала выбивало УЗО, затем выбивало автомат. Теперь просто не горит.

первым отгорел нулевой проводник. грешите на него. бедное узо изо всех сил старалось, но против настойчивости хозяина не устояло... похожие темы:

алгоритм - искать распайки, прозванивать кусками линии до туалета

ZV написал :
Понимаю, что выключатель установлен в разрыв "0", но ... Что дальше думать ? Откуда берутся 140 В ? На что грешить : выключатель, распред. коробка, провод ( они находятся на стене, которую заливало ) ? Подскажите алгоритм дальнейших действий, как локализовать проблему ?

140В думаю это или наводка от фазы, или какое-то обрубленое напряжение через светильник.
Как сказали выше - верооятнее всего обрыв нуля.

Начинать надо с самого простого и легкодоступного:

  • сам светильник (добраться до контактов, посмотреть, просушить, протянуть контакты)
  • выключатель (демонтировать , посмотреть, просушить, пртянуть контакты)

если эти действия не помогут - дальше лесть в распаечные коробки...

Регистрация: 29.10.2005 Калуга Сообщений: 231

Solovey написал :
Начинать надо с самого простого и легкодоступного:

  • сам светильник (добраться до контактов, посмотреть, просушить, протянуть контакты)
  • выключатель (демонтировать , посмотреть, просушить, пртянуть контакты)

если эти действия не помогут - дальше лесть в распаечные коробки...

Светильник демонтирован. В туалете просто 2 конца провода.
Выключатель - стоит 2-х клавишный туалет-ванна. С ванной проблем нет. Выключатель "не виноват" ?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

ZV, уже теплее. надо прозванивать линию от выключателя до распайки и светильника в туалете

ZV написал :
Выключатель - стоит 2-х клавишный туалет-ванна. С ванной проблем нет. Выключатель "не виноват" ?

у вас схема подключения есть? скорее всего кабель на потолке под светильник с нарушенной изоляцией или плохо сделанная распайка. попала вода с солями и образовалась утечка. отключаете его от нуля в щитке и от выключателя и прозваниваете мегаомметром. может и обычный мультиметр уже покажет.

ZV написал :
Выключатель - стоит 2-х клавишный туалет-ванна. С ванной проблем нет. Выключатель "не виноват" ?

Не факт. Пусть у вас выключатель ноль рвет. Из выключателя 2 провода выходят: один на ванну , другой на туалет. Не факт что если один работает с другим тоже все нормально.

прежде чем лесть в распайку - загляните под механизм выключателя, это проще.

Solovey написал :
загляните под механизм выключателя, это проще

да, особенно, если он был тоже в зоне затопления. как вариант - поменять местами ванну и туалет и посмотреть что получится. если ситуация не меняется - значит не выключатель.

Регистрация: 29.10.2005 Калуга Сообщений: 231

"Вторая часть Марлезонского балета ..."
Наконец-то нашлось свободное время, чтобы разобраться с проблемой. Экспериментальным путем выяснил, что оборван "0". Нашел подходящий провод и пробросил "0" от ближайшей розетки. Уррра ! Заработало !
Но ... "щастье" было недолгим :-( Два дня все функционировало без проблем. Теперь раз день при включении ( или через 5-10 сек.) выбивает сразу автомат и УЗО. Помогите с причинами :
1.Фаза и "0" сидят на разных автоматах. Фаза на 16А-ном вместе с выключателями, "0" на 25А-ном вместе с розетками. Это может влиять ?
2.Фаза и "0" подведены проводами ( медь ) немного разного диаметра, фаза провод чуть потолще. Это может влиять ?
3.Потолочный светильник ( cпот R50 ) плотно упирается в потолок. Сухая плита перекрытия может быть проводником?
4."Старый" провод был сделан со сращением ( скрутка скорее всего ). Посмотреть не могу - место соединения находится под плиткой. На месте скрутки нарушена изоляция ???

Спецы, отсеките - что может быть , а что не влияет точно, а то замучаюсь на площадку бегать автомат включать... :-)

ZV написал :
После залива прошла неделя, вроде бы все просохло.

Плохо. Нужно сразу обесточить полностью группу освещения (да с настольными лампами жить) и подавать на нее напряжение только после проверки мегомметром.
Очень хорошо, когда в многоквартирном доме все линии защищены под УЗО, ДИФ. Срабатывание это уже повод для работы мегера.

ZV написал :
выключатель установлен в разрыв "0",

Плохо.

ZV написал :
Нашел подходящий провод и пробросил "0" от ближайшей розетки.

Это называется бросить соплю. Подключили напрямую в светильник, исключив из работы ноль от выключателя до светильника?
Чревато тем, что не найдено место повреждения и не исключен из работы поврежденный участок.

ZV написал :
выбивает сразу автомат и УЗО

Если шьет АВ это уже серьезно, КЗ.

ZV написал :
Фаза и "0" сидят на разных автоматах. Фаза на 16А-ном вместе с выключателями, "0" на 25А-ном вместе с розетками.

Под одним УЗО эти 2 линии?

ZV написал :
Старый" провод был сделан со сращением ( скрутка скорее всего )

Возможно, и есть проблемное место.

Регистрация: 29.10.2005 Калуга Сообщений: 231

Да, УЗО один на все автоматы.

Я так понимаю, причины 1-3 исключаем ???

Скорее проблема в сращении ( скрутке ), которая находится под плиткой ? Там нарушена изоляция и из-за этого утечка ?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

ZV написал :
выключенном выключателе 30-40 В, при включенном ~140 В.
Понимаю, что выключатель установлен в разрыв "0"

при описанных симптомах - совсем не обязательно в нуле...

andrewkhv написал :
надо прозванивать линию от выключателя до распайки и светильника в туалете

всё что попало под затопление или могло незаметно попасть - всё под подозрением

ZV написал :
Я так понимаю, причины 1-3 исключаем ???

нет, 3 вариант нельзя исключать. бетон в квартире никогда не будет идеально сухим...