#3720271

Tehnik-san, Oк, Спасибо.

АлекСАН_dr написал :
из-за теплового линейного удлинения.

извините, а что там удлинялось...........пешель?!

АлекСАН_dr написал :
в смесь для стяжки пластификатор не забудьте

зачем, это ведь не тп

АлекСАН_dr написал :
демпферную ленту по периметру.

если контактная(а скорее так оно и есть), то тоже ни к чему!

)i(u|( написал :
один имеется в 5 метрах от поврежденного участка.

вот до него и поменять, это ведь не кан или рехау с латунными гильзами, а кольца тот же пекс, как и труба...........вообще не вижу проблемы! кстати, упонор нормальная конторы, я бы не менял на рехау. фитинги латунь или ппсу?

san-1-tehnik написал :
с ценой вопроса в районе 3500р

это вы какую трубу считали? да, кстати, тс, какой диаметр?

BV написал :
концентратор напряжений....

каких? это пекс поперечно сшитый

BV написал :
когда задубеет?

покажите мне хотя бы один кулёк полиэтиленовый, который задубел, не говоря уже о пексе!

BV написал :
Если просто тюкнули ломом слегка -ничего страшного

да даже если впоряде приложились, имхо ничего страшного

АлекСАН_dr написал :
самая дешёвая труба с большим к-том температурного удлинения

а дорогая(обычный пекс) меньше будет удлиняться

АлекСАН_dr написал :
Поэтому она распирает и рвёт стяжку.

бред

AndyMirror написал :
лучше всё заменить, и стяжку

смотря какой финиш будет!

Tehnik-san написал :
это и тройники и подтекающие соединения на тройниках

а много вы видели подтеканий на аксиалках?

ionchik написал :
... а много вы видели подтеканий на аксиалках?

вот глядите - там целая кучка, лично сам и демонтировал. Один деятель , смог даже Рехау запороть, не до конца расширив раструб и одев трубу на фитинг всего на один поясок, что интересно, ведь надвижная гильза этот его "косяк" скрыла и заметить халтуру можно было только разрезав гильзу вдоль.

Были на форуме и фотографии, как джамшуты молотком забивали фитинг в трубу , потому как у них не было инструмента.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
не до конца расширив раструб и одев трубу на фитинг

более чем уверен, если всё правильно сделать, то и без гильзы давление будет держать(на холодной, горячая под вопросом)!

ionchik написал :
если всё правильно сделать, то и без гильзы давление будет держать(на холодной, горячая под вопросом)!

а эту свою уверенность вы производителю не пытались донести, мож премию за эту "рацуху" вам бы и начислили.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
вы производителю не пытались донести

не выгодно им это...........

ionchik - смысл вашей подписи в профиле мне теперь понятен ))

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

ionchik написал :
... покажите мне хотя бы один кулёк полиэтиленовый, который задубел, не говоря уже о пексе!

кулек не покажу, а вот задубевший бир-пекс . пжлста

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
смысл вашей подписи в профиле мне теперь понятен

звиняйте, так учили!

Tehnik-san написал :
а вот задубевший бир-пекс

где-то тут на форуме про него читал, насколько помню кака-какой..........поэтому не удивляюсь.
п.с. - а как/в чём проявляется

Tehnik-san написал :
задубевший

???

ionchik написал :
а как/в чём проявляется

проявляется по причине

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Что то тут разводом за пахло, у форумчан что с работой совсем плохо.

)i(u|( написал :
это как?

После исправления, ремонтируемые куски, а лучше всю систему отопления испытываете с помощью повышенного давления, для этого используется гидравлический пресс.

Мастер Игорь написал :
А Вы уверенны,что сдлесь такая труба?

Автор в самом начале указал что труба Upabor, а так как на фото не металлопласт, что отметили многие то позволю назвать ее имя еще раз, Wirsbo.

АлекСАН_dr написал :

  1. (главная) застройщиком использована самая дешёвая труба с большим к-том температурного удлинения. Поэтому она распирает и рвёт стяжку.

Про коэффициент вы здорово ввернули, только труба по ходу не самая дешевая, при покупке такими объемами, трубы продают с очень большой скидкой учитывая что мне продают со скидкой 30%, а я даже не мелко оптовик а так.

ionchik написал :
это вы какую трубу считали? да, кстати, тс, какой диаметр?

Трубу я вообще не считаю, фитинги и работа
фитинги такие
Мне еще интересно а если строители пробьют трубу когда уже лежит плитка, то тоже все нужно снимать?

Tehnik-san написал :
Один деятель , смог даже Рехау запороть, не до конца расширив раструб и одев трубу на фитинг всего на один поясок, что интересно

У деятеля мозгов не очень много, вот он и не учел то что в монтаже латунные гильзы отличаются от пластиковых, вот и нахалтурил.

san-1-tehnik написал :
труба Upabor

что-то новенькое!?

ionchik написал :
что-то новенькое!

Да нет. Труба не плохая.У меня дома куски валяються, и я просто некоторых прикалываю. Сломаю её потом нагрею и она свою форму принимает.В общем не боиться как металопласт переломов.

Мастер Игорь написал :
Да нет

ну вы повнимательней, по буквам прочитайте!

ionchik написал :
по буквам прочитайте!

Извиняюсь. Но надо писать не по буквам - а выше.Я имею ввиду переписку.

Мастер Игорь написал :
Да нет. Труба не плохая.У меня дома куски валяються, и я просто некоторых прикалываю. Сломаю её потом нагрею и она свою форму принимает.В общем не боиться как металопласт переломов.

У нас в городе много новостроек смонтировано упонором, отопление в стяжках в том числе, трубы в обычной гофре. Что-то не трещат полы, наверное их нормальной толщины делают из нормального бетона .

Kranoff написал :
Что-то не трещат полы, наверное их нормальной толщины делают из нормального бетона .

Извиняюсь - но я про упонор ,что полы трещат не писал. Я писал про полипропилен и именно Русский. Маркировку и ГОСТ я где то уже писал. Так же мне не нравиться сшитый полиэтилен сделаный в подмосковье - но там правда ничего не трещит. Доказать чего то здесь не смогу.Но можно сделать проще. Чисто по Русски на спор. Спорим . Вы приезжаете и видите всё сами. Если я обманул - значит всё с меня. А если нет - то понятно с Вас.

Мастер Игорь написал :
я про упонор ,что полы трещат не писал

Ну Вы нет, а у ТС- то треснула. Толщина стяжки видна на фото. Чутка трубу прикрывает
Вот я и говорю- если стяжка как печенька по толщине и консистенции- то одно, а если по уму сделана с армированием, развязкой от стен и нормальной толщины- то совсем другое . В гофре-то хватает места изогнуться трубе, да и гибкость существенно увеличивается от нагрева теплоносителем.

Мастер Игорь написал :
Доказать чего то здесь не смогу.Но можно сделать проще. Чисто по Русски на спор.

Тип общения "бабушек на лавочке у подъезда" на проф. форуме не приемлим ... имхо ... полагаю, если есть что сказать по делу и с доказательствами - это приветствуется, а попусту "давить на клаву" будет себе же во вред.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

ionchik написал :
что-то новенькое!?

очень рад, что вас так развеселила всего одна перепутанная буква, исправляю Upanor, а чтобы ваше настроение оставалось на высоком заданным мною уровне представляю вам, Rebau.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

san-1-tehnik написал :
всего одна перепутанная буква

"Раз, один, два, три, четыре пальца на руке!"

san-1-tehnik написал :
очень рад, что вас так развеселила всего одна перепутанная буква

если бы только одна, я и внимания не обратил бы, мало ли очепятка...................поэтому и переспросил "что-то новенькое"!?

san-1-tehnik написал :
очень рад, что вас так развеселила всего одна перепутанная буква,

мастеру перепутать название фирмы производителя материала, с которым работаешь долгое время, не позволительно, это как свою супругу назвать другим именем и для убедительности сказанного, попробуйте смоделировать эту ситуацию в реале , я уверен, что результат такой ошибки на одну букву будет очень плачевным )))

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Это опечатка, буквы находятся рядом, а очки остались на работе. В свое время я посещал семинар который проводил Upanor и перепутать название не мог так что прошу считать данное, опечаткой.

san-1-tehnik написал :
я посещал семинар который проводил Upanor и перепутать название не мог так что прошу считать данное, опечаткой.

Извините за дотошность, но правильное наименование все таки

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 27.01.2013 Челябинск Сообщений: 213

Не большое продолжение.
После общения с двумя разными представителями Компании Упонор (рекомендовали врезку)
Вот в общем то два фото сама врезка и тройник.
Вопрос тем кто занимается монтажом полиэтиленовых коммуникаций на фото 2 видно, что кольцо отошло на 1мм ЭТО КРИТИЧНО?

)i(u|( написал :
Не большое продолжение.
После общения с двумя разными представителями Компании Упонор (рекомендовали врезку)
Вот в общем то два фото сама врезка и тройник.
Вопрос тем кто занимается монтажом полиэтиленовых коммуникаций на фото 2 видно, что кольцо отошло на 1мм ЭТО КРИТИЧНО?

Нет это не критично, если не секрет в какую сумму вам все это обошлось.

Регистрация: 27.01.2013 Челябинск Сообщений: 213

san-1-tehnik написал :
Нет это не критично, если не секрет в какую сумму вам все это обошлось.

Как определили, что не критично?
Не сколько, гарантия.

)i(u|( написал :
на фото 2 видно, что кольцо отошло на 1мм ЭТО КРИТИЧНО?

Производитель требует, чтобы было вплотную до упора на фитинге

)i(u|( написал :
Как определили, что не критично?
Не сколько, гарантия.

На вашем фото, хорошо видно, кольцевое уплотнение на фитинге находится как раз по середине обжимного кольца, а сама труба надвинута на фитинг до упора, раньше производитель делал уплотнительные кольца без опорной каёмки внутри кольца, и оно очень часто сползало где то на миллиметр.
9 лет я работаю с Wirsbo и проблем не было, наши трубы пробивали, перепиливали, резали болгаркой, но ни разу не было протечки, из за того что кольцо надвинуто не до конца. Кстати раньше когда не хватало колец мы резали на кольца трубу и тоже все было нормально.