#3726867

В пятницу вечером, вентиль (первое запорное устройство) горячей воды на кухне начал течь, при попытке перекрыть воду вентилем, труба сломалась. От стояка есть ответвление, далее угольник, далее бочонок, а на бочонок был накручен вентиль. Вентиль нам этот поставили, если не ошибаюсь, в прошлом году, так как прошлым вентилем не получалось полностью перекрыть воду. Так вот, труба переломилась на соединении бочонка и вентиля, часть резьбы от бочонка осталась в вентиле.

Получается, что новый вентиль прикрутили к старому бочонку, дому 32 года, трубам столько же. В диспетчерской сообщили, что аварийная служба причину о протечке указала - сорвало вентиль, сгнила резьба.

Вот здесь можно увидеть фотографию бочонка и вентиля, большая часть резьбы бочонка осталась в вентиле -

Хотелось бы узнать мнение специалистов по поводу нашего бочонка и вентиля. Что можно сказать об их состоянии? Это может пригодиться при дальнейшем разбирательстве по данному происшествию.

Пока ждали аварийную службу, пытались как-то сдерживать напор воды и черпать воду с пола в раковину. Вода на кухне поднялась на 5-6 см. судя по ножкам стола и стула. Полотенцами удалось предотвратить проникновение воды в прихожую и комнаты.

У нас ущерб не слишком большой, нам удалось удержать воду на кухне. А вот соседей под нами залило очень сильно, кухню, прихожую и все 3 комнаты, вода текла из под люстр и по стенам, дом панельный. Соседи сказали, что будут подавать в суд. Хорошо, что под нижними соседями нет других квартир, там холл первого этажа, в холле подъезда тоже текло и по стенами и с потолка.

Понятно, что нашей вины здесь нет, есть вина УО (Управляющая Организация). Но как УО себя поведет в данной ситуации, пока не известно. В понедельник будем звонить в УО и просить прийти и составить акт о затоплении.