В этажном щите в любом случае надо ставить автомат на квартиру, обычно 2р. Иначе как вы защитите вводной кабель? Провод заземления замотать до лучших времен.
Правильно ли так: в этажном щитке подключить кабель 10мм2 под болт(никаких новых отводов от стояка не делать, разделений на Pe N... не делать), жилу заземления в кабеле 10мм2 просто замотать изолентой в этажном щитке, в квартирном металлическом щитке жилу заземления провода 10мм2 подключить под болт щитка, специально для этого предназначенный; в розетках все заземление замотать изолентой???
murmur написал :
Мы рассматривали щиты и abb, и hager и другие, но они все пластиковые, а нам нужен металлический щиток, т.к. у нас стенка из кирпича, мы его, конечно, подмажем, но он все равно сильно старый и хлипкий..
..посмотрите Legrand, серия XL3 160 или Schneider Electric, серия Prisma Plus Pack.. ..они и металлические, и встраиваемые..
andrewkhv написал : murmur, зачем вам 2 щитка в квартире? поставьте нормальный, а счетчик в него - который на дин-рейку цепляется. потом его снимите и будет дополнительное место в щите, которое можно чем-нибудь полезным занять. если позволяет бюджет, рассмотрите более привлекательные щиты ABB, LEGRAND, например
по поводу этажного щита. Что вы с ним делать собрались? не трогайте его нафиг, поставьте свой автомат вводной и перетяните ввод на ВВГнг 3х10.
конечно неправильно. ваши хотелки электроплиты не обоснованы и вообще невозможны - если конечно вы не хотите спалить стояк.
Мы рассматривали щиты и abb, и hager и другие, но они все пластиковые, а нам нужен металлический щиток, т.к. у нас стенка из кирпича, мы его, конечно, подмажем, но он все равно сильно старый и хлипкий.
В этажном щитке мы итак ничего не делаем, а просто, как вы и написали, перетягиваем ввод. Так кабель 10мм2 трехжильный, вот я и спрашиваю - под болт закрутятся все 3 жилы? или жилу заземления надо изолентой замотать?
Про какую электроплиту идет речь? про варочную панель или про электродуховку?
У нас пока будет только электродуховка, т к газовые духовые шкафы не сертифицированы в Беларуси.
А варочной электрической панели у нас сейчас не будет - провод протянут на будущее, если в доме сделают кап. ремонт.
так вот вопрос остается
В доме заземления нет. В этажном щитке никаких автоматов и узо не стоит и не будет, т к мы все в квартирном щитке размещаем.
Правильно ли так: в этажном щитке подключить кабель 10мм2 под болт(никаких новых отводов от стояка не делать, разделений на Pe N... не делать), жилу заземления в кабеле 10мм2 просто замотать изолентой в этажном щитке, в квартирном металлическом щитке жилу заземления провода 10мм2 подключить под болт щитка, специально для этого предназначенный; в розетках все заземление замотать изолентой???
murmur, зачем вам 2 щитка в квартире? поставьте нормальный, а счетчик в него - который на дин-рейку цепляется. потом его снимите и будет дополнительное место в щите, которое можно чем-нибудь полезным занять. если позволяет бюджет, рассмотрите более привлекательные щиты ABB, LEGRAND, например
по поводу этажного щита. Что вы с ним делать собрались? не трогайте его нафиг, поставьте свой автомат вводной и перетяните ввод на ВВГнг 3х10.
murmur написал :
Вот уменьшили УЗОКнига1.xls. Правильно или что-то подправить?
конечно неправильно. ваши хотелки электроплиты не обоснованы и вообще невозможны - если конечно вы не хотите спалить стояк.
В доме заземления нет. В этажном щитке никаких автоматов и узо не стоит и не будет, т к мы все в квартирном щитке размещаем.
Правильно ли так: в этажном щитке подключить кабель 10мм2 под болт(никаких новых отводов от стояка не делать, разделений на Pe N... не делать), жилу заземления в кабеле 10мм2 просто замотать изолентой в этажном щитке, в квартирном металлическом щитке жилу заземления провода 10мм2 подключить под болт щитка, специально для этого предназначенный; в розетках все заземление замотать изолентой???
andrewkhv написал : murmur, соединять дверцу не обязательно, а сам щиток должен соединяться с РЕ проводком. где-то в нем есть приваренный болтик или резьбовое отверстие с символом заземления. куда этот проводок и подсоединяется.
Понятно, спасибо. А это ничего, что на самом деле-то в доме заземления нет?
Что надо докупить в щиток. кроме узо и автоматов? Шинки, клеммы...? И какие именно?
murmur, соединять дверцу не обязательно, а сам щиток должен соединяться с РЕ проводком. где-то в нем есть приваренный болтик или резьбовое отверстие с символом заземления. куда этот проводок и подсоединяется.
murmur написал :
Вот уменьшили УЗО. Правильно или что-то подправить?
Думаем покупать 2 щитка
ощв-03
щурв - 01
Они оба полностью металлические. Надо ли соединять дверцы щитков с какими-нибудь шинками, якобы для заземления? Нужно ли вообще делать что-то, если щитки полностью металлические?
Так все-таки, будут нас бить током металлические щитки или нет?
мой вам совет , столько узо вам не нужно , достаточно 6.. по примерам других тем разбросайте все автоматы по этим 6- узошкам..
если все же хотите столько узо то располагать лучше так : все узошки в ряд , получится полностью на 2 дин рейки , и на них ставите двухполюсные гребенки . все автоматы на нижнюю дин рейку .. выключталь нагрузки вместе с УЗМ вверху .
Вот уменьшили УЗО. Правильно или что-то подправить?
Думаем покупать 2 щитка
ощв-03
щурв - 01
Они оба полностью металлические. Надо ли соединять дверцы щитков с какими-нибудь шинками, якобы для заземления? Нужно ли вообще делать что-то, если щитки полностью металлические?
Rezident32 написал :
свои вопрос переадресовать туда
Rezident32 написал :
А просто не льзя на него ответить ?
а это имеет отношение к теме?
murmur написал :
Вот еще один вариант расположения
Правильно или нет?
мой вам совет , столько узо вам не нужно , достаточно 6.. по примерам других тем разбросайте все автоматы по этим 6- узошкам..
если все же хотите столько узо то располагать лучше так : все узошки в ряд , получится полностью на 2 дин рейки , и на них ставите двухполюсные гребенки . все автоматы на нижнюю дин рейку .. выключталь нагрузки вместе с УЗМ вверху .
Не понял,Вы мне предлагаете перечитать все 400 страниц этой темы и найти возможно там ответ на свои вопрос. Или свои вопрос переадресовать туда? А просто не льзя на него ответить ?
Rezident32 написал :
Подскажите для чего ставят на дин рейку розетку,и как она должна быть подключена? И еще, неотключаемая линия это только холодильник? или еще что то? И как она должна быть подключена?
Подскажите для чего ставят на дин рейку розетку,и как она должна быть подключена? И еще, неотключаемая линия это только холодильник? или еще что то? И как она должна быть подключена?
Johnny27 написал :
Нужен-нужен. Сами стабы нужно защищать. Не так давно в какой-то теме промелькнул сгоревший в результате отгорания нуля стаб. Причем реально воспламенившийся.
Ну отгорание ноля это в принципе редкость,значит РН и контактор ставить перед стабом, хотя как я уже писал в самом стабе такая фича уже есть.Или еще есть мысли куда их еще можно поставить?
murmur написал :
Тогда в этажном щитке мы ставим один автомат 2Р на 32А, потом идет в квартиру кабель 10мм2, потом уже все остальное в квартирном щитке:
-сначала счетчик
-потом УЗМ 51
-потом узо и автомат на холодильник (неотключаемая группа)
-потом рубильник
-индикация
-все остальные узо и автоматы
Такая последовательность уже наверно правильная?
Во всех розетках заземление мы НЕ подключаем, а просто заизолируем, в этажном щитке тоже на щиток НЕ зануляем.
Все автоматы 1P.
При всем этом щиток в квартире будет металлический - это ничего страшного?
Если все правильно, тогда будем закупать узо и автоматы шнейдер домовой, а розетки легранд валена - это вроде хорошо?
Узкий металлический щиток шириной до 38 см на все эти группы надо будет поискать еще...
Так все-таки, все правильно я описала?
Металлический щиток пойдет?
Rezident32 написал :
я так понимаю в РН и контактор уже не нужен?
Нужен-нужен. Сами стабы нужно защищать. Не так давно в какой-то теме промелькнул сгоревший в результате отгорания нуля стаб. Причем реально воспламенившийся.
Извините если вклиниваюсь в тему,у меня то же двушка хрущевка,делаю новый щиток.Куплены узо и АВ и к ним же РН-111м + контактор к нему АВВ АF 38-30-00-13. Но вот не задача для увеличения мощности купил еще стабилизатор на 10кв,и в нем уже есть функция отключения при минимальных и максимальных нагрузках.Подскажите,я так понимаю в РН и контактор уже не нужен? Зря деньги на ветер выкинул? Или всеже... Вобщем не знаю как быть
user0552 написал :
почему просто не поставить диф. автомат?
Я много читала про отличия УЗО от диф. автомата на форуме, но так четкой картины и не вырисовалось.
Только осталось ощущение, что УЗО+автомат мало того, что дешевле, так еще и надежней. А недостаток только в том, что больше места занимает... где то так...
murmur написал :
В ЖЭСе сказали, что на квартиру выделено 3,5 кВт, но в принципе "можно" выделить себе 7кВт
если ЖЭС это тоже самое что и наш ЖЭК (Украина), то они не является поставщиком эл. энергии. у меня на площадке соседи переносили щит в квартиру, и при выделенных на квартиру 3.5 кВт в этажном щите установили вводный автомат на 40А. у них потом были проблемы с энергосбытом (или РЭС-ом, не знаю кто у нас поставщих эл. энергии)
murmur написал :
В данный момент из квартиры у нас выведен кабель 10мм2
сработал принцип "много - не мало"?
murmur написал :
-потом узо и автомат на холодильник (неотключаемая группа)
Metall написал :
просите электрика (может не поставить) водной автомат до вводного кабеля , то есть в этажном щите , иначе в случае кз в вводном он сгорит , был у меня похожий случай.
Противопожарное узо не надо.
у вас дом без зануления !!! у ВАС ДВУХ ПРОВОДКА . никакого заземления , зануления не выйдет и не нужно
Тогда в этажном щитке мы ставим один автомат 2Р на 32А, потом идет в квартиру кабель 10мм2, потом уже все остальное в квартирном щитке:
-сначала счетчик
-потом УЗМ 51
-потом узо и автомат на холодильник (неотключаемая группа)
-потом рубильник
-индикация
-все остальные узо и автоматы
Такая последовательность уже наверно правильная?
Во всех розетках заземление мы НЕ подключаем, а просто заизолируем, в этажном щитке тоже на щиток НЕ зануляем.
Все автоматы 1P.
При всем этом щиток в квартире будет металлический - это ничего страшного?
Если все правильно, тогда будем закупать узо и автоматы шнейдер домовой, а розетки легранд валена - это вроде хорошо?
Узкий металлический щиток шириной до 38 см на все эти группы надо будет поискать еще...
Всем привет!
Очень нужны советы по переделке этажного щитка.
Дом старый сталинка, без кап. ремонта, газ, на этаже 2 квартиры. Делаем в квартире ремонт - переделываем всю проводку.
Вот как в данный момент выглядит наш этажный щиток
Надо привести его в божеский вид. Сосед у нас - дедушка, не думаю, что он захочет что-то себе переделывать, но если надо, то мы, конечно, ему предложим, а может и оплатим.
С ЖЭСовским электриком на переделку договоримся, уже, кстати, с ним общались.
В ЖЭСе сказали, что на квартиру выделено 3,5 кВт, но в принципе "можно" выделить себе 7кВт)
Внутри квартиры у нас будет щиток на где-то 18 групп, позже выложу схему. Счетчик будет внутри квартиры, но при капитальном ремонте дома(через пару лет будет) их скорее всего будут выносить на площадку, поэтому надо придумать что-то, чтобы перенос происходил с минимальными для нас потерями, и без потерь для нашего ремонта
Сейчас это все выглядит так
Слаботочный щиток на противоположной стене, вот тема .
В данный момент из квартиры у нас выведен кабель 10мм2.
Подскажите, пожалуйста,
что там и где у нас в этажном щитке, чтобы я смогла понять, если это будет картинка со стрелочками и надписями, то будет просто супер!
как все-таки в него напихать УЗО и автоматов и каких именно?
Хотим чтобы было в щитках типа: автомат, противопожарное УЗО, рубильник, счетчик, УЗО и автоматы... Посоветуйте, как правильно?
Читала там надо как-то новый отвод от стояка делать.
Заранее спасибо за ответы!