В ванной комнате есть КУП,
стоит ли КУП связывать с РЕ-проводником щитка который будет установлен в квартире...
Схема оборудования щитка прилагается.

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

во первых проивопожарное УЗО не защищено автоматами .
во вторых кабель на - дух.шкаф и кухню вести 3*2,5

mitaka написал :
стоит ли КУП связывать с РЕ-проводником

зависит от того какой стояк . есть ли в доме СУП.

Metall написал :
во первых проивопожарное УЗО не защищено автоматами .
т.е. вместо ВН -63 IEK установить iC60N 2П 63A C (A9F79263) ?

во вторых кабель на - дух.шкаф и кухню вести 3*2,5
поздно,уже заложили 3*4...(((хуже уже не будет ?

зависит от того какой стояк . есть ли в доме СУП.

похоже есть,потому как от КУП(ванной) уходит РЕ,вот только куда я не могу сказать,
потому как уходит в монолит....

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

mitaka написал :
похоже есть,потому как от КУП(ванной) уходит РЕ,вот только куда я не могу сказать,
потому как уходит в монолит....

ну в щите его поищите , должен на шинку РЕ идти.

Спасибо,если найду лишний РЕ,то попробую прозвонить его.